06.09.2023 в 10:14:24
master.msk написал: Меньше, чем что?
Чем внутренний диаметр штуцера 20 на этом же переходнике.
06.09.2023 в 13:38:46
Чем внутренний диаметр штуцера 20
Поиск "узкого места" это такое популярное заблуждение. Никакого значения не имеет.
Вот такие коллекторы, с встроенными вентилями, это да, не хорошо.
06.09.2023 в 14:07:13
master.msk написал: Поиск "узкого места" это такое популярное заблуждение. Никакого значения не имеет.
Тогда разъясните, для чего тут шаровые краны с огромным проходом. На мой дилетантский взгляд Ду15 предостаточно.
master.msk написал: коллекторы, с встроенными вентилями, это да, не хорошо
Чем не хорошо? Отказы вентилей?
06.09.2023 в 14:24:01
ВТБ!, ну я же написал, что заблуждения насчет фатальных узких мест являются популярными. Мало ли какие проблемы могут быть в системе мкд, придет какой нибудь эксперт- засранец и будет тыкать пальчиком: "у вас заужение". Зачем? Кран ду 20 не сильно дороже ду 15. Коллекторы со встроенными вентилями не нужны, регулировать отопительные приборы на коллекторе - идиотизм и утопия, особенно в многоквартирном доме. Сами вентили, в качестве отсечных ненадежны, с трудом перекрывают даже новые, сомневаюсь в их нормальном состоянии после эксплуатации. Ну и, такой коллектор реальное узкое место, т.к вместо полнопроходного он ставится неизвестным узлом со своей пропускной, опять же, не известной, способностью/сопротивлением, аналогично вентилю .
06.09.2023 в 16:13:46
master.msk написал: заблуждения насчет фатальных узких мест являются популярными
Солидарен.
master.msk написал: такой коллектор реальное узкое место
Высказывание вступает в полное противоречие с первым тезисом.
master.msk написал: регулировать отопительные приборы на коллекторе - идиотизм и утопия
При внешнем управлении - вполне реалистично, но дорого.
master.msk написал: Сами вентили, в качестве отсечных ненадежны, с трудом перекрывают даже новые, сомневаюсь в их нормальном состоянии после эксплуатации.
Перекрыл шаровые, закрыл оба вентиля, отсоединил американки, поставил заглушки и на трубы и на отводы. И при этом сухо. Или они ещё и по штоку подтекают?
master.msk написал: придет какой нибудь эксперт- засранец и будет тыкать пальчиком: "у вас заужение"
Ага, при трёх шаровых кранах, счётчике и балансировочном вентиле на ветке - и все Ду15. В этажном коллекторном шкафу.
06.09.2023 в 16:26:53
ВТБ!, коллектор, он "ду 25", он не является для "экспертов" узким местом, номинал большой. Но каков его коэффициент относительно реальных 25-20мм, это большой вопрос, плюс сами вентили дополнительное сопротивление для каждой ветки отдельно.
Регулиролювать на коллекторах в квартире многоквартирного дома бесполезно, и это в лучшем случае, при условии, что система "вывезет" эту самую "регулировку", т.е все будет работать, не смотря ни на что.
Перекрыл шаровые, закрыл оба вентиля, отсоединил американки, поставил заглушки и на трубы и на отводы. И при этом сухо. Или они ещё и по штоку подтекают?
Перекрыть, если что, можно на радиаторах. Там вентили, в любом случае. Дублирование вентилями на коллекторах ни к чему. Тем более, такими, как стоут.
06.09.2023 в 16:33:30
master.msk написал: Кран ду 20 не сильно дороже ду 15.
Ещё вопрос: как устанавливать эти краны? Горизонтально или вертикально? Размер шкафа не ограничивает.
06.09.2023 в 17:32:08
ВТБ!, знаете почему мне нравится отопление делать, больше, чем водоснабжение? Потому что там нефиг обсуждать. Я так думал до последнего времени :)
06.09.2023 в 20:13:38
master.msk,
Спасибо за ответы, разобрался.
Просьба еще подсказать правильно ли все составил:
Коллектор -> -> Ниппель STOUT 1»х3/4" никелированный SFT-0004-000134 -> Тройник STOUT 3/4"ВВ никелированный SFT-0020-000034 -> Кран шаровый STOUT 3/4"ВН полнопроходной с американкой, ВР/НР, ручка бабочка 3/4 SVB-1007-000020 -> REHAU Переходник с наружной резьбой RAUTITAN 20х3/4н, бронза 137985-001 -> далее сама труба
Дополнительно:
-> RIFAR клапан маевского 3/4 -> Заглушка никелированная STOUT 1"НР SFT-0025-000001
Краны нормальные? Или посмотреть лучше Oventrop или BUGATTI?
Тройник, нипель есть смысл заменить на латунь?
06.09.2023 в 20:30:36
Sibmaster, да. Все можно оставить. Коллекторы только не stout
07.09.2023 в 14:25:22
master.msk написал: ВТБ!, знаете почему мне нравится отопление делать, больше, чем водоснабжение? Потому что там нефиг обсуждать. Я так думал до последнего времени :)
master.msk,
Подскажите, на фото шкаф ШРН-0 или ШРН-1?
И еще вопрос, не лучше ли заменить stout на VIEGA или REHAU? В целом как от них коллекторы или обвязка?
07.09.2023 в 15:24:26
Sibmaster, шрн 1 Все, что из нержавейки, не надо. Не важно под каким названием. Что eще за коллектор viega? Нормальные коллекторы для отопления: Овентроп 1400652, 1400653 Фар Fk 3625 134, 3675 134
07.09.2023 в 17:09:24
master.msk написал: Что eще за коллектор viega?
обычный из нержавейки, а почему нержавейка не подойдет? И еще вопрос а нужна ли защита от протечек? или там нечему протекать?
07.09.2023 в 17:51:25
обычный из нержавейки
А что, существуют и viega такие? Не знал)
нержавейка не подойдет?
Потому что они не цельные. С ниппелями. Раньше в каталогах производителей их рабочее давление было 6бар. Что
мало для многоквартирного дома.
вопрос а нужна ли защита от протечек? или там нечему
С коллекторами из нержавейки? Думаю не помешает :)
07.09.2023 в 20:44:01
master.msk написал: Потому что они не цельные. С ниппелями. Раньше в каталогах производителей их рабочее давление было 6бар.
А латунные с ниппелями? Без расходомеров рабочее давление указывают уже не 6, а 10 бар.
Sibmaster написал: REHAU
Которые сборные (из секций 2-3 штуцера 16 или 20) бронзовые? Ценник впечатляет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу