23.03.2023 в 16:38:20

#7164376

Добрый день, Есть ли в природе кулачковые трехпозиционные 1-0-2 переключатели которые можно установить в стандартный подрозетник? Или какие-нибудб не слишком уродливые корпуса для внешней установки таких переключателей?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.03.2023 в 16:47:11

#7164378

zerts, для чего и на сколько ампер?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

23.03.2023 в 17:05:05

#7164379

megrad, Есть камин с внешним подводом воздуха, сделанным оцинкованной вентиляционной трубой диаметром 250мм. На трубе стоит дроссель, перекрывающий подвод воздуха когда камин не горит, чтобы не вымораживать дом. Надоело бегать в кладовку переключать рычаг вручную, хочу поставить электропривод. Соответственно нагрузка будет вообще никакая, запитаю от находящейся рядом розетки 220, автомат там стоит 16 ампер.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

23.03.2023 в 17:23:34

#7164383

zerts написал: Есть ли в природе кулачковые трехпозиционные 1-0-2 переключатели которые можно установить в стандартный подрозетник?

При желании верочтно можно найти:

или: Выбирайте на свой вкус: https://www.vseinstrumenti.ru/category/tumblery-kulachkovye-pereklyuchateli-168820/

Так же можно глянуть в сторону модулей и кнопок управление рольставнями (есть с радиоканалом до пульта/кнопок/смартфона):

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.03.2023 в 17:24:35

#7164384

zerts, От рольставен двухклавишник , не подойдет ?

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

23.03.2023 в 17:31:45

#7164385

В теории наверно подойдёт, но не совсем. Я правда с такими выключателями дела не имел, но подозреваю что каждая клавиша работает как кнопка и замыкает цепь только когда нажата. Жалюзи видны, соответственно пользователь знает когда её можно отпустить. Положение дроссельной заслонки я не вижу. Электропривод автоматически отключается в двух крайних положениях. Положение 0 не обязательно, но хочу чтобы было чтобы можно было полностью обесточить привод на случай ремонта.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

23.03.2023 в 17:34:41

#7164388

zerts написал: Я правда с такими выключателями дела не имел, но подозреваю что каждая клавиша работает как кнопка и замыкает цепь только когда нажата.

Нет.

zerts написал: Жалюзи видны, соответственно пользователь знает когда её можно отпустить.

Часто не видны, а даже если видны без контроля автоматики пользователь может сломать сами жалюзи или двигатель продолжая держать кнопку.

zerts написал: хочу чтобы было чтобы можно было полностью обесточить привод на случай ремонта.

Это вообще без пролем, любое устройство можно вынуть из розетки или отключить автомат.

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

23.03.2023 в 17:36:54

#7164389

На всеинструменты я ничего не нашёл, красная клавиша в подрозетник без колхоза не встанет как мне кажется, а этот busch-duro 2000 то что надо, но цена неадекватна.

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

23.03.2023 в 17:39:08

#7164390

ser000, то есть кнопки для жалюзи фиксируются при нажатии? Тогда это то что надо, спасибо! Но все-таки нулевое положение не помешало бы

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.03.2023 в 17:56:10

#7164400

zerts написал: Положение 0 не обязательно, но хочу чтобы было чтобы можно было полностью обесточить привод на случай ремонта.

Поставьте рядом выключатель.

zerts написал: Электропривод автоматически отключается в двух крайних положениях.

Тогда поставьте проходной выключатель. Под одну рамку.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

23.03.2023 в 18:02:08

#7164403

У Шнайдера нашёл похожий вариант называется fan switch insert, оо цена тоже неадекватна и не факт что есть в наличии

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

23.03.2023 в 18:10:54

#7164407

zerts, привод заслонки с концевиками?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

23.03.2023 в 18:15:33

#7164408

Есть схемы - кнопки без фиксации, + реле с само фиксацией. Но если концевик сдохнет - не отключится. В идеале таймер прикрутить и дополнительный независимый контроль крайних положений. Безопаснее - кнопки без фиксации без реле - убрал палец - напряжение снято. Но минус - надо не ткнуть, а держать до конца поворота. И хорошо бы еще взаимную блокировку на реле - нажал и держишь 1ю - нажатие 2 ни к чему не приводит. Или перекидная кнопка без фиксации с нулем в отпущенном положении.

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

23.03.2023 в 18:21:04

#7164410

BV написал: Есть схемы - кнопки без фиксации, + реле с само фиксацией. Но если концевик сдохнет - не отключится. В идеале таймер прикрутить и дополнительный независимый контроль крайних положений. Безопаснее - кнопки без фиксации без реле - убрал палец - напряжение снято. Но минус - надо не ткнуть, а держатьдержать до конца поворота. И хорошо бы еще взаимную блокировку на реле - нажал и держишь 1ю - нажатие 2 ни к чему не приводит.

BV,

Там нет концевиков, вообще ничего нет, устанавливается на стандартный вал самой дешёвой заслонки, сам привод стоит на али 750 рублей, китайцы просто пишут что отключается в крайних положениях. Что происходит если вдруг заслонка застрянет хз. Может по таймеру отключится.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

23.03.2023 в 18:27:18

#7164411

zerts, на случай ремонта - отключают автомат.

zerts написал: ser000, то есть кнопки для жалюзи фиксируются при нажатии? Тогда это то что надо, спасибо! Но все-таки нулевое положение не помешало бы

zerts, кнопки с фикс - проблема при сдохшем концевике. Такое редко но бывает. Или шторка заблокируется чем-то и не дойдет до конечного положения. Привод должен быть по уму с термозащитой. Пожар же не нужен, правда?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

23.03.2023 в 18:29:21

#7164412

китайцы просто пишут что отключается в крайних положениях.

Ну а это не концевики внутри? И можно ли настраивать положение концевиков?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

23.03.2023 в 18:32:28

#7164413

Может по таймеру отключится.

Если по термо защите то тоже не все гладко, если она с автовосстановлением - типа таблетка

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

23.03.2023 в 18:33:01

#7164414

BV написал:

китайцы просто пишут что отключается в крайних положениях.

Ну а это не концевики внутри? И можно ли настраивать положение концевиков?

BV,

Я не знаю как там оно внутри устроено. Настраивать нрльзя. О

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

23.03.2023 в 18:34:35

#7164415

BV написал:

китайцы просто пишут что отключается в крайних положениях.

Ну а это не концевики внутри? И можно ли настраивать положение концевиков?

BV, я не знаю как там оно внутри устроено. Настраивать нельзя. На корпусе клеммник с тремя контактами. Продаётся как вместе с дросселями разных диаметров так и отдельно.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

23.03.2023 в 19:04:19

#7164424

zerts, нюансы обозначил - там уж смотрите и думайте. ПыСы еще бывает делают соединение вала привода с валом заслонки через пружину. Тогда заслонка может дойти до края раньше, чем вал привода докрутится до концевика

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

23.03.2023 в 19:06:01

#7164425

И да... Заслонка может тупо примерзнуть или от дождя/снега или от конденсата. Так что случай заклинивания не столь редкий.

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

23.03.2023 в 20:03:13

#7164451

В каталоге шнайдер уники нашёл то что надо nu321454 nu520854

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

23.03.2023 в 20:28:12

#7164459

zerts, 2й и поставить доп пружины, если можно, чтоб был без фиксации

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу