25.03.2023 в 22:32:24
Подскажите пожалуйста, как правильнее сделать подключени к канализационной трубе. Сейчас в полу, на высоте примерно 1см, выходит 110 труба, в нее вставлен тройник, сверху в тойник установлен переход со с 110 на 90. При таком варианте инсталяция получается высоковато (Примерная высота края унитаза 47см, вместо пложенных 40-43см.
Если сделать как на рисунке, будет ли работать канализация?
25.03.2023 в 23:05:24
dbuz написал: Если сделать как на рисунке
Нельзя. Да и если б было можно - поднимется ещё выше :) Что находится снизу и сверху этого помещения? "высоковато" - не то слово, чрезвычайно высоко будет.
25.03.2023 в 23:11:58
dbuz, на 2м этаже су есть? Вода сверху литься будет, или наверх только вентиляция?
Можете подвинуть инсталляцию вперед на 12см?
25.03.2023 в 23:25:52
dbuz, а куда вверх Идет 110 труба, что под полом?
26.03.2023 в 00:20:28
Mazayac,BV, dmitrovski, Под полом улица, дом на свайном фундаменте. Этот с/у на первом этаже. На в тором этаже тоже будет с/у, с унитазом и раковиной. Вперед подвинутся могу, хотя и не очень желательно.
26.03.2023 в 00:37:10
dbuz, а просверлить вниз правее - сместить стояк в сторону? Подвинуть инсталляцию правее на 20см? И на 2м этаже такая же проблема всплывет наверное, если горшки по одной оси?
26.03.2023 в 08:21:54
dbuz написал: Подскажите пожалуйста, как правильнее сделать подключение к канализационной трубе. Если сделать как на рисунке, будет ли работать канализация?
dbuz, Правильно работать не будет, потому как уже сделано неправильно. Придется переделывать полностью и канализацию вести ровно вверх к верхнему унитазу и инсталляцию отодвигать от стены вправо, потому как ограничили рабочую зону унитаза всего 500мм, а должно быть минимум 800мм. Поза "локти в стороны" сидя на толчке чтоб не мешали стены тому доказательство.
26.03.2023 в 15:05:16
Technik-san, исчерпывающе, можно на этом поставить точку.
26.03.2023 в 17:01:57
Защитить нижние приборы от срыва при отступах можно обводным воздушным каналом - байпасом. Так часто делают в высотных МКД при переходе стояка в лежак.
Для двух-трех этажных домиков с одним унитазом на стояк как правило не требуется, если переход в лежак выполнен двумя углами по 45.
26.03.2023 в 20:41:52
Technik-san, место где будет унитаз имеет ширину 70см, больше выделить под него не получается, маленький сан.узел. А стояк тогда передвину. Посмотрите пожалуйста рисунок, такой варинт сработает?
26.03.2023 в 21:36:24
dbuz, да
26.03.2023 в 21:39:25
Стояк под полом лучше теплоизолировать. Иначе если кран будет подтекать или конденсат - может и замерзуть
27.03.2023 в 00:21:20
BV, Понял, спасибо!
02.04.2023 в 21:22:21
BV, Technik-san, Посмотрите пожалуйста, а такой вариант подключения можно использовать? Если инсталяция будет пудключена сразу в пол, а уже под домом, двумя отводами на 45 градусов, пойдет второй стояк на 2й этаж?
02.04.2023 в 21:52:37
dbuz написал: такой вариант подключения можно использовать?
Да, вполне допустимо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу