dokar написал:
Radio написал:
dokar написал: Каждый сплит на свой диф-автомат.C16
Можно спокойно на один, но запитать через розетку.
Radio, Вы сами когда-то говорили, что подобная запитка кондеев есть порнография?
dokar, Одно дело, когда хватает места, другое дело искать компромисс (делать выбор), когда не хватает. Насчет вводного рубильника - если на этаже близко и доступ оперативный - можно и не ставить. Но я бы поставил, а кондеи на один дифф. Или второй - на группу розеток комнаты.
09.04.2023 в 18:28:08
Благодарю всех за конструктивные ответы. В общем и целом, решился. Буду, в целях практичности и безопасности, все-таки расширять распределительный шкаф на 18-24 позиции.
Поэтому, хочу еще раз спросить, только уже про новую схему =)
На сколько имеет смысла быть данному подключению? (автомат, который не подписан - еще не определился, что будет запитывать). Кондиционеры будут запитаны напрямую, вычитал, что при таком подключении можно обойтись 2p, вместо узо или авдт.
И так же хотел бы уточнить про номиналы УЗО, правильно ли они выбраны? И УЗМ какой лучше выбрать и как грамотно его внедрить? До ВА или после?
09.04.2023 в 18:43:55
Букашки не нужны в квартире.
Да, ни фига.
09.04.2023 в 18:50:38
обойтись 2p, вместо узо или авдт.
поставьте их под одно, или разные УЗО, какие нарисовали
09.04.2023 в 18:55:47
druido4ka написал: вычитал, что при таком подключении можно обойтись 2p, вместо узо или авдт.
Нельзя. Вы где-то не там читаете.