Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7168767

Приветствую всех неравнодушных людей.

Ситуация следующая
Сделал перепланировку кв. и появилась небольшая проблема
Появилась обратная тяга из с/у, периодически, то работает на вытяжку как положено, то работает как приток.

Сначала при первом обнаружении проблемы, грешил на застройщика, подрядчик по вентиляции говорит ставь приточные клапана или обратный клапан.
Проверяли с открыванием окна или входной двери, все работает, вопросов нет.

Спустя какое то время решил поставить в 3 помещениях приточные клапана кив-125.
Поставили и сейчас через раз работает вытяжка именно в с/у, то вытягивает то втягивает.
На кухне работает как положено.
Опять открываем окно или входную дверь, все работает.

В кв еще не заехал, делаем ремонт, дверей кроме входной еще нет.

Звонил подрядчику снова, он понять не может что может быть.
Говорит сложно понять, надо все двери поставить и потом разбираться, сейчас говорит у тебя не понятно направление воздуха. У него главное что при открытом окне работает вентиляция.

Этаж 7 из 9

Мысли такие
1) идет переток воздуха, т.к на кухне 140мм, а в с/у 120мм и после перепланировки они в одной плоскости получились.
2) соседи по очереди включают свои вытяжные вентиляторы в с/у и идет передавливание.
3) Думаю ставить канальный вентилятор в с/у и пару вытяжных решеток с обратными клапанами (при работе вентилятора чтоб закрыты были, а когда откл. вентилятор то может и естественным путем будет иногда вытягивать)

Подскажите пожалуйста где проблема и возможные пути решения.
План кв. приложил

главное что при открытом окне работает вентиляция.

Он прав

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Подскажите пожалуйста где проблема и возможные пути решения.

Valeriy M в своем сообщении Вы два раза озвучили и где проблема и где путь решения.
Приток воздуха нужен в квартиру.
Вам свежий воздух не нужен для дышать?

10-40-99@mail.ru

BV написал:

главное что при открытом окне работает вентиляция.

Он прав

BV, где может быть проблема? есть идеи как решить?

Славик64 написал:
Подскажите пожалуйста где проблема и возможные пути решения.

Valeriy M в своем сообщении Вы два раза озвучили и где проблема и где путь решения.
Приток воздуха нужен в квартиру.
Вам свежий воздух не нужен для дышать?

Славик64, я вроде обеспечил приток в кв, установив 3 кив -125.

или не хватает притока от "кивов"?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Valeriy M написал:
или не хватает притока от "кивов"?

Valeriy M, получается так, а там не знаю.

10-40-99@mail.ru

Valeriy M написал:

BV написал:

главное что при открытом окне работает вентиляция.

Он прав

BV, где может быть проблема? есть идеи как решить?

Valeriy M, увеличить приток, или уменьшить отток