Ситуация следующая Сделал перепланировку кв. и появилась небольшая проблема Появилась обратная тяга из с/у, периодически, то работает на вытяжку как положено, то работает как приток.
Сначала при первом обнаружении проблемы, грешил на застройщика, подрядчик по вентиляции говорит ставь приточные клапана или обратный клапан. Проверяли с открыванием окна или входной двери, все работает, вопросов нет.
Спустя какое то время решил поставить в 3 помещениях приточные клапана кив-125. Поставили и сейчас через раз работает вытяжка именно в с/у, то вытягивает то втягивает. На кухне работает как положено. Опять открываем окно или входную дверь, все работает.
В кв еще не заехал, делаем ремонт, дверей кроме входной еще нет.
Звонил подрядчику снова, он понять не может что может быть. Говорит сложно понять, надо все двери поставить и потом разбираться, сейчас говорит у тебя не понятно направление воздуха. У него главное что при открытом окне работает вентиляция.
Этаж 7 из 9
Мысли такие 1) идет переток воздуха, т.к на кухне 140мм, а в с/у 120мм и после перепланировки они в одной плоскости получились. 2) соседи по очереди включают свои вытяжные вентиляторы в с/у и идет передавливание. 3) Думаю ставить канальный вентилятор в с/у и пару вытяжных решеток с обратными клапанами (при работе вентилятора чтоб закрыты были, а когда откл. вентилятор то может и естественным путем будет иногда вытягивать)