08.04.2023 в 20:38:10
Приветствую всех неравнодушных людей.
Ситуация следующая Сделал перепланировку кв. и появилась небольшая проблема Появилась обратная тяга из с/у, периодически, то работает на вытяжку как положено, то работает как приток.
Сначала при первом обнаружении проблемы, грешил на застройщика, подрядчик по вентиляции говорит ставь приточные клапана или обратный клапан. Проверяли с открыванием окна или входной двери, все работает, вопросов нет.
Спустя какое то время решил поставить в 3 помещениях приточные клапана кив-125. Поставили и сейчас через раз работает вытяжка именно в с/у, то вытягивает то втягивает. На кухне работает как положено. Опять открываем окно или входную дверь, все работает.
В кв еще не заехал, делаем ремонт, дверей кроме входной еще нет.
Звонил подрядчику снова, он понять не может что может быть. Говорит сложно понять, надо все двери поставить и потом разбираться, сейчас говорит у тебя не понятно направление воздуха. У него главное что при открытом окне работает вентиляция.
Этаж 7 из 9
Мысли такие 1) идет переток воздуха, т.к на кухне 140мм, а в с/у 120мм и после перепланировки они в одной плоскости получились. 2) соседи по очереди включают свои вытяжные вентиляторы в с/у и идет передавливание. 3) Думаю ставить канальный вентилятор в с/у и пару вытяжных решеток с обратными клапанами (при работе вентилятора чтоб закрыты были, а когда откл. вентилятор то может и естественным путем будет иногда вытягивать)
Подскажите пожалуйста где проблема и возможные пути решения. План кв. приложил
08.04.2023 в 21:01:43
главное что при открытом окне работает вентиляция.
Он прав
08.04.2023 в 21:05:57
Подскажите пожалуйста где проблема и возможные пути решения.
Valeriy M в своем сообщении Вы два раза озвучили и где проблема и где путь решения. Приток воздуха нужен в квартиру. Вам свежий воздух не нужен для дышать?
10-40-99@mail.ru
09.04.2023 в 07:00:26
BV написал:
главное что при открытом окне работает вентиляция.
Он прав
BV, где может быть проблема? есть идеи как решить?
09.04.2023 в 07:02:00
Славик64 написал: Подскажите пожалуйста где проблема и возможные пути решения.
Valeriy M в своем сообщении Вы два раза озвучили и где проблема и где путь решения. Приток воздуха нужен в квартиру. Вам свежий воздух не нужен для дышать?
Славик64, я вроде обеспечил приток в кв, установив 3 кив -125.
09.04.2023 в 07:03:29
или не хватает притока от "кивов"?
09.04.2023 в 11:00:13
Valeriy M написал: или не хватает притока от "кивов"?
Valeriy M, получается так, а там не знаю.