Аватар пользователя
Kuds

Местный

Регистрация: 11.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

15.04.2023 в 03:53:39

#7170406

  • Каким проводом (марка) вывести электросеть из частного дома на улицу?
  • Какой диаметр жил (сечение) использовать, если расход предполагается максимум до 3 КВт?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

15.04.2023 в 08:20:06

#7170436

Kuds написал: Каким проводом (марка)

Какой способ прокладки? Закопаете, подвесите на тросе, проведёте в трубе, самонесущий провод?

Kuds написал: Какой диаметр жил (сечение) использовать, если расход предполагается максимум до 3 КВт?

Какая длина трассы? От щита до розетки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

15.04.2023 в 11:08:20

#7170479

Метров до 25 круглый ВВГ-НГ 3х2,5 подвесить на стальном тросе, или проволоке, с фиксацией через метр. Промежуточные опоры - если 25м, и вообще - по месту. Это самый простой вариант, но есть и другие.

0
Аватар пользователя
Kuds

Местный

Регистрация: 11.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

15.04.2023 в 15:52:40

#7170589

Большое спасибо за информацию. А если от щита до беседки около 40 метров (это со всеми изгибами по подвалу,так как щит в противоположной стороне дома)? В этом случае сечение и марка кабеля как-то изменится?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

15.04.2023 в 16:16:25

#7170594

Kuds написал: около 40 метров

Что за электроприёмники будут в беседке? Если нечувствительные к падению напряжения, тогда и сечение 2.5 кв.мм может быть достаточным. Подумаешь, чайник закипит на минуту позже.

А у меня в деревне микроволновка, у которой при падении напряжения практически перестаёт разогревать продукты.

Kuds написал: марка кабеля

Марка зависит от условий прокладки. Будете закапывать кабель или подвешивать на тросе?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.04.2023 в 17:52:32

#7170637

Марка зависит от условий прокладки. ВТБ!, В ПНД , под землей , все тот же ВВГ нг.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

15.04.2023 в 17:52:49

#7170638

А у меня в деревне микроволновка, у которой при падении напряжения практически перестаёт разогревать продукты.

Часто проблемы до "удлиннителя" :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

15.04.2023 в 18:03:38

#7170640

Kuds написал: Большое спасибо за информацию. А если от щита до беседки около 40 метров (это со всеми изгибами по подвалу,так как щит в противоположной стороне дома)? В этом случае сечение и марка кабеля как-то изменится?

Kuds, https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html

Потери при 3квт на активной нагрузке (чайник, тепловентилятор) на ГОСТовском честном кабеле 2.5 мм2 несущественны - примерно 8 вольт 3.6%

Если же у вас и так напряжение низкое в часы пик - вольт 190 - то лучше проложить 3х4мм2, если реально будете включать часто 3 кВт, и это будет СВЧ, или что-то чувствительное к напряжению. Чайникам и печкам, лед лампам - пофиг, электроплитка помедленнее греть будет.

Сварочнику китайскому может быть маловато.

Автомат ставьте 16А - если напряжение нормальное, и наверное 10 (13) - если низкое. Ну и УЗО само собой должно быть

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

15.04.2023 в 19:08:49

#7170669

BV написал: Часто проблемы до "удлиннителя"

Угу, в моём случае так. :( Деревня населена преимущественно дачниками, в будни проблем нет.

0
Аватар пользователя
Kuds

Местный

Регистрация: 11.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

15.04.2023 в 21:23:35

#7170700

Огромное спасибо за информацию!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

15.04.2023 в 21:39:23

#7170703

Kuds написал: Огромное спасибо за информацию!

Вы определились со способом прокладки кабеля?

Будете закапывать его в землю или подвешивать?

0
Аватар пользователя
MaXoviK

Местный

Регистрация: 22.03.2023

Сообщений: 35

16.04.2023 в 10:33:08

#7170799

Смотря что будет включать, если сделать для себя то я бы ставил ВВГ-НГ 3х2,5 если же ничего мощного не планируете там включать то можете и ограничится сечением провода 3х1.5, но я рекомендую лучше взять с запасом. А вдруг захочется электрогриль включить там например, или газонокосилку электрическую с беседки, электропилку на 2квт и т.д.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

16.04.2023 в 11:59:26

#7170817

ВТБ! написал:

Kuds написал: Огромное спасибо за информацию!

Вы определились со способом прокладки кабеля?

Будете закапывать его в землю или подвешивать?

если в землю - то только в ПНД трубе - иначе погрызут разные животные, и стенка не тонкая - иначе раздавить может. Не менее чем на штык в глубину, лучше 1.5...2 и слой песка без камней до и после трубы. Поверх песка сигнальную ленту "осторожно кабель". Копать узкой траншейной лопатой - меньше вынимать - экономит силы. Если твердая глина - выкопать полштыка/штык и залить водой на неделю, если уклона нет. Если есть - запруды/плотины и ручеек из шланга. После этого - значительно легче

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

16.04.2023 в 12:01:43

#7170818

BV написал: если в землю - то только в ПНД трубе

А я себе без трубы закопал АВБбШв. Или что-то в этом духе - язык сломаешь от таких аббревиатур.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

16.04.2023 в 12:11:23

#7170819

MaXoviK, 1.5мм2 "в деревне" может не пройти по току короткого замыкания для надежного срабатывания АВ С16 в случае КЗ. Лучше не рисковать, даже если только "лампочки", или тогда ставить АВ ампер на 6.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

16.04.2023 в 12:15:01

#7170820

ВТБ! написал:

BV написал: если в землю - то только в ПНД трубе

А я себе без трубы закопал АВБбШв. Или что-то в этом духе - язык сломаешь от таких аббревиатур.

ВТБ!, считать надо что дешевле - труба или бронь. В трубе - бонусом можно водопровод провести ;) (шутка)

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1132

16.04.2023 в 20:45:52

#7170924

Выше BV написал: «…круглый ВВГ-НГ 3х2,5 подвесить на стальном тросе, или проволоке, с фиксацией через метр.». Я бы так и поступил, но я не специалист и поэтому вопрос: почему именно круглый? В чём различие между круглым и плоским?

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
Kuds

Местный

Регистрация: 11.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

16.04.2023 в 21:21:21

#7170939

Спасибо за советы.Буду прокладывать в ПНД под землей.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

17.04.2023 в 00:18:44

#7170976

VLAVIC написал: Выше BV написал: «…круглый ВВГ-НГ 3х2,5 подвесить на стальном тросе, или проволоке, с фиксацией через метр.». Я бы так и поступил, но я не специалист и поэтому вопрос: почему именно круглый? В чём различие между круглым и плоским?

VLAVIC, один круглый, другой плоский. Есть еще "треугольный")

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

17.04.2023 в 00:23:03

#7170979

Kuds написал: Спасибо за советы.Буду прокладывать в ПНД под землей.

Kuds, концы трубы оставьте повыше над землей, и чтобы в них не поливало дождём. Кирка лучше лома, если камни.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

17.04.2023 в 00:37:18

#7170986

По воздуху дешевле все же СИП тянуть, но надо делать переходы на медь в беседку и дом. И 25м - разве что с конька, если без промежуточных опор. А в земле дешевле АВВГ 3х4, но опять же потом переходить на медь, например карболитовыми клеммниками с пружинными шайбами

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

17.04.2023 в 09:01:19

#7171014

BV написал: АВВГ 3х4, но опять же потом переходить на медь

Зажимы очень многих модульных автоматов позволяют подключать моножилу алюминия непосредственно.

BV написал: чтобы в них не поливало дождём

Всё равно этот конденсатор за десятилетия наберёт воды. Герметизировать надо.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.04.2023 в 10:22:22

#7171029

Всё равно этот конденсатор за десятилетия наберёт воды. Герметизировать надо. ВТБ!,
Зачем ? Труба выводится под крышу в беседке, снизу бокса или распайки. Все в порядке.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

17.04.2023 в 10:35:50

#7171035

ВТБ!, зажимы позволяют, но пружинных шайб я там не видел.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

17.04.2023 в 10:39:38

#7171038

Всё равно этот конденсатор за десятилетия наберёт воды. Герметизировать надо.

Где-то в нормах это есть? Ну допустим... Зимой в трубе будет отрицательное давление?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

17.04.2023 в 11:24:12

#7171059

BV написал: Где-то в нормах это есть?

Понятия не имею.

BV написал: Зимой в трубе будет отрицательное давление?

Разрежение относительно атмосферного. Может быть частично компенсировано деформацией трубы. При близости внешнего диаметра кабеля и внутреннего трубы эффектом можно пренебречь.

На кабель тоже перчатки с обеих сторон полезны.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

17.04.2023 в 11:32:26

#7171067

dokar написал: Все в порядке.

Действительно, если труба с уклоном в подвал, то вода будет удаляться естественным образом.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

17.04.2023 в 11:45:39

#7171075

BV написал: зажимы позволяют, но пружинных шайб я там не видел

Упругости самих зажимов недостаточно, при условии подтяжки через пару месяцев после монтажа?

Не слышал о массовых проблемах с алюминиевой моножилой или с двумя одинаковыми в одном зажиме автомата.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.04.2023 в 20:21:57

#7171217

ВТБ! написал:

dokar написал: Все в порядке.

Действительно, если труба с уклоном в подвал, то вода будет удаляться естественным образом.

ВТБ!, Тараканы . )))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.04.2023 в 20:24:00

#7171218

ВТБ! написал:

BV написал: зажимы позволяют, но пружинных шайб я там не видел

Упругости самих зажимов недостаточно, при условии подтяжки через пару месяцев после монтажа?

Не слышал о массовых проблемах с алюминиевой моножилой или с двумя одинаковыми в одном зажиме автомата.

ВТБ!, Суслики. И они есть. Лично видел и больше в одной норе не поселяю . )

0