Kuds написал: Каким проводом (марка)
Какой способ прокладки? Закопаете, подвесите на тросе, проведёте в трубе, самонесущий провод?
Kuds написал: Какой диаметр жил (сечение) использовать, если расход предполагается максимум до 3 КВт?
Какая длина трассы? От щита до розетки.
15.04.2023 в 11:08:20
#7170479
Метров до 25 круглый ВВГ-НГ 3х2,5 подвесить на стальном тросе, или проволоке, с фиксацией через метр. Промежуточные опоры - если 25м, и вообще - по месту. Это самый простой вариант, но есть и другие.
15.04.2023 в 15:52:40
#7170589
Большое спасибо за информацию. А если от щита до беседки около 40 метров (это со всеми изгибами по подвалу,так как щит в противоположной стороне дома)? В этом случае сечение и марка кабеля как-то изменится?
15.04.2023 в 16:16:25
#7170594
Kuds написал: около 40 метров
Что за электроприёмники будут в беседке? Если нечувствительные к падению напряжения, тогда и сечение 2.5 кв.мм может быть достаточным. Подумаешь, чайник закипит на минуту позже.
А у меня в деревне микроволновка, у которой при падении напряжения практически перестаёт разогревать продукты.
Kuds написал: марка кабеля
Марка зависит от условий прокладки. Будете закапывать кабель или подвешивать на тросе?
15.04.2023 в 17:52:32
#7170637
Марка зависит от условий прокладки. ВТБ!, В ПНД , под землей , все тот же ВВГ нг.
15.04.2023 в 17:52:49
#7170638
А у меня в деревне микроволновка, у которой при падении напряжения практически перестаёт разогревать продукты.
Часто проблемы до "удлиннителя" :)
15.04.2023 в 18:03:38
#7170640
Kuds написал: Большое спасибо за информацию. А если от щита до беседки около 40 метров (это со всеми изгибами по подвалу,так как щит в противоположной стороне дома)? В этом случае сечение и марка кабеля как-то изменится?
Kuds,
Потери при 3квт на активной нагрузке (чайник, тепловентилятор) на ГОСТовском честном кабеле 2.5 мм2 несущественны - примерно 8 вольт 3.6%
Если же у вас и так напряжение низкое в часы пик - вольт 190 - то лучше проложить 3х4мм2, если реально будете включать часто 3 кВт, и это будет СВЧ, или что-то чувствительное к напряжению. Чайникам и печкам, лед лампам - пофиг, электроплитка помедленнее греть будет.
Сварочнику китайскому может быть маловато.
Автомат ставьте 16А - если напряжение нормальное, и наверное 10 (13) - если низкое. Ну и УЗО само собой должно быть
15.04.2023 в 19:08:49
#7170669
BV написал: Часто проблемы до "удлиннителя"
Угу, в моём случае так. :( Деревня населена преимущественно дачниками, в будни проблем нет.
15.04.2023 в 21:23:35
#7170700
Огромное спасибо за информацию!
15.04.2023 в 21:39:23
#7170703
Kuds написал: Огромное спасибо за информацию!
Вы определились со способом прокладки кабеля?
Будете закапывать его в землю или подвешивать?
16.04.2023 в 10:33:08
#7170799
Смотря что будет включать, если сделать для себя то я бы ставил ВВГ-НГ 3х2,5 если же ничего мощного не планируете там включать то можете и ограничится сечением провода 3х1.5, но я рекомендую лучше взять с запасом. А вдруг захочется электрогриль включить там например, или газонокосилку электрическую с беседки, электропилку на 2квт и т.д.
16.04.2023 в 11:59:26
#7170817
ВТБ! написал:
Kuds написал: Огромное спасибо за информацию!
Вы определились со способом прокладки кабеля?
Будете закапывать его в землю или подвешивать?
если в землю - то только в ПНД трубе - иначе погрызут разные животные, и стенка не тонкая - иначе раздавить может. Не менее чем на штык в глубину, лучше 1.5...2 и слой песка без камней до и после трубы. Поверх песка сигнальную ленту "осторожно кабель". Копать узкой траншейной лопатой - меньше вынимать - экономит силы. Если твердая глина - выкопать полштыка/штык и залить водой на неделю, если уклона нет. Если есть - запруды/плотины и ручеек из шланга. После этого - значительно легче
16.04.2023 в 12:01:43
#7170818
BV написал: если в землю - то только в ПНД трубе
А я себе без трубы закопал АВБбШв. Или что-то в этом духе - язык сломаешь от таких аббревиатур.
16.04.2023 в 12:11:23
#7170819
MaXoviK, 1.5мм2 "в деревне" может не пройти по току короткого замыкания для надежного срабатывания АВ С16 в случае КЗ. Лучше не рисковать, даже если только "лампочки", или тогда ставить АВ ампер на 6.
16.04.2023 в 20:45:52
#7170924
Выше BV написал: «…круглый ВВГ-НГ 3х2,5 подвесить на стальном тросе, или проволоке, с фиксацией через метр.». Я бы так и поступил, но я не специалист и поэтому вопрос: почему именно круглый? В чём различие между круглым и плоским?
Лучшее враг хорошего
16.04.2023 в 21:21:21
#7170939
Спасибо за советы.Буду прокладывать в ПНД под землей.
17.04.2023 в 00:18:44
#7170976
VLAVIC написал: Выше BV написал: «…круглый ВВГ-НГ 3х2,5 подвесить на стальном тросе, или проволоке, с фиксацией через метр.». Я бы так и поступил, но я не специалист и поэтому вопрос: почему именно круглый? В чём различие между круглым и плоским?
VLAVIC, один круглый, другой плоский. Есть еще "треугольный")
17.04.2023 в 00:23:03
#7170979
Kuds написал: Спасибо за советы.Буду прокладывать в ПНД под землей.
Kuds, концы трубы оставьте повыше над землей, и чтобы в них не поливало дождём. Кирка лучше лома, если камни.
17.04.2023 в 00:37:18
#7170986
По воздуху дешевле все же СИП тянуть, но надо делать переходы на медь в беседку и дом. И 25м - разве что с конька, если без промежуточных опор. А в земле дешевле АВВГ 3х4, но опять же потом переходить на медь, например карболитовыми клеммниками с пружинными шайбами
17.04.2023 в 09:01:19
#7171014
BV написал: АВВГ 3х4, но опять же потом переходить на медь
Зажимы очень многих модульных автоматов позволяют подключать моножилу алюминия непосредственно.
BV написал: чтобы в них не поливало дождём
Всё равно этот конденсатор за десятилетия наберёт воды. Герметизировать надо.
17.04.2023 в 10:22:22
#7171029
Всё равно этот конденсатор за десятилетия наберёт воды.
Герметизировать надо.
ВТБ!,
Зачем ? Труба выводится под крышу в беседке, снизу бокса или распайки. Все в порядке.
17.04.2023 в 10:35:50
#7171035
ВТБ!, зажимы позволяют, но пружинных шайб я там не видел.
17.04.2023 в 10:39:38
#7171038
Всё равно этот конденсатор за десятилетия наберёт воды. Герметизировать надо.
Где-то в нормах это есть? Ну допустим... Зимой в трубе будет отрицательное давление?
17.04.2023 в 11:24:12
#7171059
BV написал: Где-то в нормах это есть?
Понятия не имею.
BV написал: Зимой в трубе будет отрицательное давление?
Разрежение относительно атмосферного. Может быть частично компенсировано деформацией трубы. При близости внешнего диаметра кабеля и внутреннего трубы эффектом можно пренебречь.
На кабель тоже перчатки с обеих сторон полезны.
17.04.2023 в 11:32:26
#7171067
dokar написал: Все в порядке.
Действительно, если труба с уклоном в подвал, то вода будет удаляться естественным образом.
17.04.2023 в 11:45:39
#7171075
BV написал: зажимы позволяют, но пружинных шайб я там не видел
Упругости самих зажимов недостаточно, при условии подтяжки через пару месяцев после монтажа?
Не слышал о массовых проблемах с алюминиевой моножилой или с двумя одинаковыми в одном зажиме автомата.
17.04.2023 в 20:24:00
#7171218
ВТБ! написал:
BV написал: зажимы позволяют, но пружинных шайб я там не видел
Упругости самих зажимов недостаточно, при условии подтяжки через пару месяцев после монтажа?
Не слышал о массовых проблемах с алюминиевой моножилой или с двумя одинаковыми в одном зажиме автомата.
ВТБ!, Суслики. И они есть. Лично видел и больше в одной норе не поселяю . )