Грэй,
Грэй написал: зафиксировать можно временно, деревянными клиньями, вбитыми между стяжкой и стеной.
Интересное решение, Может и стоит попробовать, но надо пробить наливной пол а дальше между стеной и стяжкой вата 25мм.
16.04.2023 в 06:55:08
Грэй,
Грэй написал: зафиксировать можно временно, деревянными клиньями, вбитыми между стяжкой и стеной.
Интересное решение, Может и стоит попробовать, но надо пробить наливной пол а дальше между стеной и стяжкой вата 25мм.
16.04.2023 в 08:19:46
Ilya tyumen написал: надо пробить наливной пол а дальше между стеной и стяжкой вата 25мм.
У вас явный косяк - Наливной пол не должен примыкать к стенам - он должен примыкать к стоящей ввертикально вате, -также как и стяжка. Поэтому я немного меняю последовательность действий. 1) Убрать звуковой мостик для этого разбить наливной пол(сделать пропил) по периметру. Возможно,это решит проблему сразу, и дельнейших телодвижений не понадобится.
2) Если проблем а не решится, то зафиксировать стяжку сначала клиньями , либо сразу пеной - убрать минвату по периметру, заменить её монтажной пеной. Монтажная пена зафиксирует стяжку, в то же время она хуже передает звук. Но на мой взгляд, лучше всего фиксировать стяжку, набивая вату по периметру очень плотно, это, теоретически, будет получше пены. Но надо пробовать. Будет замечательно, если вы попробуете что- то из этого, и не потеряетесь, напишите о результатах.
16.04.2023 в 09:05:35
Грэй написал: Но на мой взгляд, лучше всего фиксировать стяжку, набивая вату по периметру очень плотно, это, теоретически, будет получше пены.
Вата на стены по периметру итак заведена как демпфер. До наливного пола тоже был гул. Не думаю что пропил что то даст , тем более чистовая плитка пвх уже лежит, а вот клинья можно попробовать забить
16.04.2023 в 10:18:06
Ilya tyumen, клинья не помогут и фиксация к стене тоже.
Но наливной пол не должен примыкать к стене.
Сделайте пропил хотя бы 3мм и заполните сначала шнуром, типа Вилатерм, потом герметиком/мастикой от передачи "барабана" на стены и от случайных потопов. Глубина шва герметика должна быть меньше ширины (для этого шнур).
От потопов (особенно кухня!) - сейчас там должна быть небольшая трещина от усадки наливного пола в которую может уйти вода. Потоп с минватой - хрен ее потом высушишь без спец танцев с бубном.
16.04.2023 в 10:24:43
Выше были вопросы про стяжку... без ответа...
16.04.2023 в 10:35:49
Ilya tyumen написал: а вот клинья можно попробовать забить
обязательно попробуйте!
16.04.2023 в 10:54:36
Никаких клиньев! Отвяжите все ваши стяжки от стен, расчистите шов от ваты на глубину двух сантиметров и заполните его вязким виброакустическим герметиком.
16.04.2023 в 12:30:17
16.04.2023 в 12:32:15
sereza, виброаккустический герметик - нейтральный силикон, продающийся дороже с этой этикеткой ;)
16.04.2023 в 12:34:31
sereza, Плитку пвх испорчу по периметру.....да и надо ковырять периметр до основания, а это см 15 плюс минус. и сколько этого герметика уйдет.... Спасибо за совет
16.04.2023 в 12:40:37
Никакого смысла выковыривать вату - она и так демпфер. Да и вообще этот шов со стеной практически на барабан не влияет. Влияет только на передачу шума с стяжки на стены.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.