15.04.2023 в 19:07:14
Ilya tyumen, монолит, или пустотные плиты?
15.04.2023 в 19:09:43
Разве что коврами застилать или стелить пробковую подложку и поверх ламинат.
Вряд-ли поможет.
15.04.2023 в 19:11:52
BV, пустотные
15.04.2023 в 19:25:59
Ilya tyumen, там где стяжка толще - хуже/лучше? Где больше барабанит - у стен, или по центру? Звук "барабана" низкий или более высокий - "бубнит или звенит"? И есть хоть одна не пустая комната?
15.04.2023 в 19:30:56
BV, все комнаты пока пустые, только закончили, щас обои и потолок. ДА плюс минус везде одинаково . ну в центре большой комнаты может больше. В комнатах меньше, чуть тише.
15.04.2023 в 19:43:42
Еще вопрос - на стяжке трещины были? Много/мало, волосяные/пошире, или идеальная?
16.04.2023 в 05:43:10
с плавающей стяжкой так часто бывает Когда подложка толстая, а стяжка лёгкая - система резонирует и звук шагов усиливается. Особенно много жалоб, когда стяжка на минеральной вате. --Пригрузите мебелью, коврами застелете, -должно помочь. ....... Кстати, Ilya tyumen, к вам просьба зафиксируйте стяжку в большой комнате - как она себя поведёт? зафиксировать можно временно, деревянными клиньями, вбитыми между стяжкой и стеной. 4 клинышка по углам, думаю, хватит для устранения резонанса. Если получится, то сами догадаетесь, что делать дальше)
16.04.2023 в 06:55:08
Грэй,
Грэй написал: зафиксировать можно временно, деревянными клиньями, вбитыми между стяжкой и стеной.
Интересное решение, Может и стоит попробовать, но надо пробить наливной пол а дальше между стеной и стяжкой вата 25мм.
16.04.2023 в 08:19:46
Ilya tyumen написал: надо пробить наливной пол а дальше между стеной и стяжкой вата 25мм.
У вас явный косяк - Наливной пол не должен примыкать к стенам - он должен примыкать к стоящей ввертикально вате, -также как и стяжка. Поэтому я немного меняю последовательность действий. 1) Убрать звуковой мостик для этого разбить наливной пол(сделать пропил) по периметру. Возможно,это решит проблему сразу, и дельнейших телодвижений не понадобится.
2) Если проблем а не решится, то зафиксировать стяжку сначала клиньями , либо сразу пеной - убрать минвату по периметру, заменить её монтажной пеной. Монтажная пена зафиксирует стяжку, в то же время она хуже передает звук. Но на мой взгляд, лучше всего фиксировать стяжку, набивая вату по периметру очень плотно, это, теоретически, будет получше пены. Но надо пробовать. Будет замечательно, если вы попробуете что- то из этого, и не потеряетесь, напишите о результатах.
16.04.2023 в 09:05:35
Грэй написал: Но на мой взгляд, лучше всего фиксировать стяжку, набивая вату по периметру очень плотно, это, теоретически, будет получше пены.
Вата на стены по периметру итак заведена как демпфер. До наливного пола тоже был гул. Не думаю что пропил что то даст , тем более чистовая плитка пвх уже лежит, а вот клинья можно попробовать забить
16.04.2023 в 10:18:06
Ilya tyumen, клинья не помогут и фиксация к стене тоже.
Но наливной пол не должен примыкать к стене.
Сделайте пропил хотя бы 3мм и заполните сначала шнуром, типа Вилатерм, потом герметиком/мастикой от передачи "барабана" на стены и от случайных потопов. Глубина шва герметика должна быть меньше ширины (для этого шнур).
От потопов (особенно кухня!) - сейчас там должна быть небольшая трещина от усадки наливного пола в которую может уйти вода. Потоп с минватой - хрен ее потом высушишь без спец танцев с бубном.
16.04.2023 в 10:24:43
Выше были вопросы про стяжку... без ответа...
16.04.2023 в 10:35:49
Ilya tyumen написал: а вот клинья можно попробовать забить
обязательно попробуйте!
16.04.2023 в 10:54:36
Никаких клиньев! Отвяжите все ваши стяжки от стен, расчистите шов от ваты на глубину двух сантиметров и заполните его вязким виброакустическим герметиком.