Recolorant
Recolorant
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

17.04.2023 в 11:29:40

BV, значит на N.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21218

17.04.2023 в 11:33:07

Recolorant написал: Магистраль СИП 4*16.

Это ответвление у вас сип. А магистраль — голая, как порномодель на съемках.

0
Recolorant
Recolorant
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

17.04.2023 в 11:33:44

MaSeVi написал: Судя по Вашим словам, у Вас получается ТТ, тогда это УЗО нужно, но на ввод, где стоит Ваш вводой щит с учётом.

Нет вводного ЩР. Есть только счетчик на столбе на фото выше. Снятие показаний через Меркурий 258.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124214

17.04.2023 в 11:34:31

Recolorant написал: BV, значит на N.

Recolorant, а где тут СИП на магистрали?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

17.04.2023 в 11:35:19

Recolorant написал: СтранникXXI, Магистраль СИП 4*16. Сейчас воздушка, потом скорее всего в землю уберем.

Recolorant, это не магистраль, это Ваше ответвление.

0
Recolorant
Recolorant
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

17.04.2023 в 11:37:24

:scare Каюсь, не верно выразился. Магистраль = ответвление. :cool:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

17.04.2023 в 11:39:36

Recolorant написал: Нет вводного ЩР. Есть только счетчик на столбе на фото выше.

Теперь вижу. Значит, у Вас система ТТ, УЗО противопожарное оставляете, как есть.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9403

17.04.2023 в 11:49:19

megrad,

Так называемое - противопожарное.

Вопрос не в том, как оно называется - а что оно защищает. Если каждая группа имеет свою защиту от токов утечки, то это противопожарное может создать проблему с селективностью - как по времени срабатывания, так и по величине тока утечки. Во времена моей юности узо были прецезионным устройством и если на нем написано 30мА - то это означало 25-30, но не более. Сейчас ситуация несколько поменялась и если на УЗО написано 300мА то это может означать буквально все что угодно. точность изготовления, используемые материалы и технологии предполагают совершенно произвольный ток и время срабатывания. Таким образом «вводное» противопожарное или какое там может сработать гораздо раньше, чем УЗО защиты конкретной линии. Само по себе это не смертельно, если ты дома. А если на улице мороз -40, а ты греешься на Мальдивах - то уже через несколько часов системы отопления и водоснабжения окажутся замороженными, а попытка проникнуть в дом будет встречена угрюмыми обесточенными воротами.

0

Narrenfreiheit

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

17.04.2023 в 11:53:35

Recolorant написал:

MaSeVi написал: Судя по Вашим словам, у Вас получается ТТ, тогда это УЗО нужно, но на ввод, где стоит Ваш вводой щит с учётом.

Нет вводного ЩР. Есть только счетчик на столбе на фото выше. Снятие показаний через Меркурий 258.

Recolorant, модель счетчика можете назвать?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9403

17.04.2023 в 11:57:09

Да и с вводным автоматом - я бы рубильник поставила.

И насосы - ЛОС, вода, котел - обязательно УЗО на каждый, это 99% причин срабатывания узо в частном доме.

0

Narrenfreiheit

Recolorant
Recolorant
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

17.04.2023 в 12:02:37

СтранникXXI, нет не могу. Что там в коробке на столбе. Еще не разбирались с этим вопросом. Выдали пульт и все.

0