MADONNA написал: зачем вообще вводное узо - непонятно, что оно защищает?

Так называемое - противопожарное.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

17.04.2023 в 11:06:30

На гараж тоже не поставить там 100мА.

Поясните эту мысль...

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

17.04.2023 в 11:11:37

Recolorant написал: ТN-S, если не путаю. Уголки в землю.

TN-S - это не "уголки в землю", а "отдельный, пятый провод заземления (защитного нуля) от трансформаторной подстанции". Уголки при этом желательны, но не обязательны. Разберитесь, это важно.

0
Recolorant
Recolorant
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

17.04.2023 в 11:12:02

BV, Линия после ввода уходит на Гараж. Там свой мини-щит, с разводкой на сам гараж свет + розетки, потом патио свет + розетки, далее баня (в планах) там тоже свет + розетки. Вот можно было поставить этот УЗО (он кстати селективный) на этот ЩР для защиты всех потребителей, но т.к. 100мА и селективный, считаю не подойдет. Как противопожарный также не то, нужно убирать на столб и 300мА.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

17.04.2023 в 11:14:45

MADONNA написал: зачем вообще вводное узо - непонятно, что оно защищает?

  1. В TN-C-S - если не все линии под УЗО/АВДТ 30мА, это защита от возможного возгорания из-за токов замыкания на землю.
  2. В ТТ - второй каскад защиты, некая страховка, частичное выполнение функций АВ в TN-C-S

Какой тип заземления у ТС остается тайной.

0
Recolorant
Recolorant
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

17.04.2023 в 11:14:46

AlexeyL, земли с подачи нет. Столб с 4мя линиями. Земля будет через уголки рядом с домом. Типа того

Если вот такой АВДТ ставить нормально? Автоматический выключатель дифференциального тока IEK АВДТ32ML тип A С10 30мА KARAT MVD12-1-010-C-030-A

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

17.04.2023 в 11:22:11

Recolorant написал: Ввод через стальную пластину.

Это как, через какую пластину? Магистраль ВЛ сделана голым проводом или СИПом?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17359

17.04.2023 в 11:25:37

СтранникXXI написал: В ТТ - второй каскад защиты

И обязательный.

Recolorant написал: АВДТ 2п?

1P+N

Recolorant написал: Да, я вот тоже думаю, что вводное УЗО лишнее

Судя по Вашим словам, у Вас получается ТТ, тогда это УЗО нужно, но на ввод, где стоит Ваш вводой щит с учётом.

Recolorant написал: Согласен, но кросс в наличии, куда-то его присобачить хотчеться

Это другой вопрос))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

17.04.2023 в 11:25:46

megrad написал:

MADONNA написал: зачем вообще вводное узо - непонятно, что оно защищает?

Так называемое - противопожарное.

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Есть условия, а лепят.... безусловно :killyourselfbywall:

0
Recolorant
Recolorant
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

17.04.2023 в 11:27:41

СтранникXXI, Магистраль СИП 4*16. Сейчас воздушка, потом скорее всего в землю уберем.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

17.04.2023 в 11:27:42

земли с подачи нет. Столб с 4мя линиями.

Как это нет? Вы просто неразглядели)