Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

17.04.2023 в 22:00:18

semenovia написал: сечение в 16кв исходя из того что СИП походит на 16кв

Нет связи, у Вас ввод на 25А. И на вряд ли будет больше

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
semenovia

Местный

Регистрация: 02.09.2015

Челябинск

Сообщений: 115

17.04.2023 в 22:20:35

MaSeVi, По таблице нормативов все верно вы говорите что 16кв будет уж сильно избыточно. Хотя в различных статьях как раз пишется что при вводе в 25А, кабель соединяющий дом и ВРУ должен быть сечение 16кв если алюминий и 10кв если медь.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

17.04.2023 в 22:47:56

semenovia написал: абель соединяющий дом и ВРУ должен быть сечение 16кв если алюминий и 10кв если медь

Требование относится к минимальному сечению PEN.

Если разделение произошло в этом щите, дальше идут трёхпроводные и пятипроводные линии.

В случае ТТ совмещённого нулевого проводника просто нет.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

17.04.2023 в 22:55:00

semenovia написал: при вводе в 25А, кабель соединяющий дом и ВРУ должен быть сечение 16кв если алюминий и 10кв если медь.

Нет, или не те таблицы, или не так поняли.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
semenovia

Местный

Регистрация: 02.09.2015

Челябинск

Сообщений: 115

18.04.2023 в 08:45:53

MaSeVi, Спасибо, в вопросе сечения кабеля разобрался. Но остается главный вопрос, возможно ли использование зазамеления которые сделанно будет в ВРУ, на дом и баню и проложить кабель 3 и 5 жилный? Или же делать откдельное заземление в доме и бане и ссотвественно прокладывать 2 и 4 жильный кабель? Читал тут соседний форум ФОРМХАУС, так там очень жаркие дебаты идет по поводу проклади, сечения и системы заземления.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

18.04.2023 в 09:55:21

semenovia написал: на дом и баню и проложить кабель 3 и 5 жилный?

В этом случае Вы всегда сможете перейти на TN-C-S.

semenovia написал: прокладывать 2 и 4 жильный кабель?

А в этом случае только ТТ.

semenovia написал: заземление в доме и бане

Гостевой домик забыт. Сделать - и объединить.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

18.04.2023 в 09:59:20

semenovia написал: Читал тут соседний форум ФОРМХАУС

Не читайте, там, за некоторым исключением, психопатичные товарищи и истерички.

ВТБ! написал: В этом случае Вы всегда сможете перейти на TN-C-S.

Поддержу.

ВТБ! написал: А в этом случае только ТТ.

Поддержу.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111305

18.04.2023 в 10:13:07

semenovia написал: MaSeVi, Спасибо, в вопросе сечения кабеля разобрался. Но остается главный вопрос, возможно ли использование зазамеления которые сделанно будет в ВРУ, на дом и баню и проложить кабель 3 и 5 жилный? Или же делать откдельное заземление в доме и бане и ссотвественно прокладывать 2 и 4 жильный кабель? Читал тут соседний форум ФОРМХАУС, так там очень жаркие дебаты идет по поводу проклади, сечения и системы заземления.

semenovia, в любом случае дополнительные повторные заземления приветствуются, и они должны быть соединены.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

18.04.2023 в 10:31:20

BV написал: должны быть соединены

То есть, если рассматриваемый щит считаем ВРУ, то у нас одна электроустановка с общим заземлением? При этом кабели 3 и 5 жил и все заземлители соединены через их жилы PE.

Тогда нет особого смысла в реконструкции заземлителя возле ВРУ.

semenovia написал: откдельное заземление в доме и бане

Гостевой домик далеко от дома или бани?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

18.04.2023 в 10:33:55

BV

А что скажете о выборе сечения жилы из ряда 6-10-16 (по алюминию)?

0
Аватар пользователя
semenovia

Местный

Регистрация: 02.09.2015

Челябинск

Сообщений: 115

18.04.2023 в 10:59:36

ВТБ!, ВРУ висит на гостевом домике. Если оп прямой то от гостевого домика до дома то 38+/- метров и до бани примерно столько же. Но напрямую проводить нет возможности, поэтому будет небольшой крюк, и того 50 метров до дома и 35 до бани. Гостевой домик будет подключен напрямую из щита кабелем ВВгнг(А)LS 3Х4

0
Аватар пользователя
semenovia

Местный

Регистрация: 02.09.2015

Челябинск

Сообщений: 115

18.04.2023 в 11:06:50

BV, Т.е. если я возле каждого строения сделаю заземленгие и при этом они все буду соеденены между собюой, то это будет только плюсом. Тогда можно ли в этом случае, не заморачиватся с покупкой недешовых готовых комплектов заземления, а вбить воз ле каждолго строения 16-18 арматуру длинной 4-5 метров, либо углок 50х50 блинной метра 3?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

18.04.2023 в 11:54:09

semenovia написал: вбить воз ле каждолго строения

А какие фундаменты у строений?

Металлические трубопроводы в земле есть?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111305

18.04.2023 в 11:58:50

semenovia написал: BV, Т.е. если я возле каждого строения сделаю заземленгие и при этом они все буду соеденены между собюой, то это будет только плюсом. Тогда можно ли в этом случае, не заморачиватся с покупкой недешовых готовых комплектов заземления, а вбить воз ле каждолго строения 16-18 арматуру длинной 4-5 метров, либо углок 50х50 блинной метра 3?

semenovia, понятия не имею, какой у вас грунт. Вбить 5 метров арматуры? А пробовали? ;)

У меня например, примерно полметра - звенит и хоть обдолбись - только шляпу расплющишь... Камней полно разного размера в сухой плотной супеси. Разве что сверлить..

Нормы сопротивления растеканию повторного заземления TNCS достаточно мягкие - но с учетом того, что основная часть заземления правильно выполнена на магистрали. (основная задача - подавление импульсных перенапряжений, стекание тока разрядников - которых как правило нет :))

Для ТТ еще мягче нормы...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111305

18.04.2023 в 12:18:44

ВТБ! написал:

semenovia написал: вбить воз ле каждолго строения

А какие фундаменты у строений?

Металлические трубопроводы в земле есть?

ВТБ!, трубопроводы - только те, что ниже промерзания. Да и свищами могут быстро пойти, если TNCS, да и в ТТ с фильтров питания стекает... правда много меньше, чем можно словить в TNCS

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу