18.04.2023 в 13:17:50
ВТБ!, Все строения деревянные им на металических винтовых сваях,длинной 3 метра из которых 0,5 торчит над землей.
18.04.2023 в 13:50:27
semenovia написал: на металических винтовых сваях
"1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.1.7.7): ... 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания; ..."
"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл.2.4)."
18.04.2023 в 13:52:58
semenovia, сваи сварены между собой? Если да - готовые почти идеальные заземления.
Почти... Насчет коррозии - какая будет скорость - зависит от многого, и заранее не известно. По крайней мере, если с линии при TNCS будет приличный уравнивающий ток - она точно будет. Тут вам решать. Если отдельно делать заземление, и очковать насчет коррозии - то не сильно рядом. И ИМХО, натурные исследования/зависимости вряд-ли кто проводил - уж очень долго по времени.
18.04.2023 в 14:16:39
BV написал: Если отдельно делать заземление, и очковать насчет коррозии - то не сильно рядом.
Фундамент по любому следует включать в СУП. Для минимизации токов через этот заземлитель необходим контур заземления вокруг дома и на достаточную глубину.
Аргумент в пользу ТТ?
18.04.2023 в 14:29:28
BV, К сожалению не сварены, да еще и покрашены.
18.04.2023 в 15:30:24
Фундамент по любому следует включать в СУП.
Деревянный домик, фундамент недоступен для прикосновения, проводами не обмотан.
При планировке участка бульдозер закопал глыбу армированного бетона. Мы о нем знаем, но пощупать не можем... Будем откапывать и присоединять? ;)
18.04.2023 в 15:34:29
semenovia написал: BV, К сожалению не сварены, да еще и покрашены.
semenovia, от краски на лопастях мало чего осталось... Для ТТ возможно и одной сваи хватит - измерения проводить к концу зимы пока еще мороз
18.04.2023 в 17:01:15
BV написал: Для ТТ возможно и одной сваи хватит
Ничто не мешает подключить сваи отдельно. Хотя бы четыре угловые.
18.04.2023 в 17:06:26
BV написал: проводами не обмотан
Явное упущение - был бы хороший естественный заземлитель. :D