04.05.2023 в 16:55:32
Minivan написал:
MaSeVi написал: Minivan, Нормально,
Фух, прям полегчало сильно.
MaSeVi написал: можно в принципе шину N у рубильника исключить.
Три провода загнать под первую клемму?
Minivan, Можно вообще одним проводом обойтись. Вот, посмотрите на верхнюю рейку моей схемы и поймёте
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2023 в 17:19:06
MaSeVi написал: Вот, посмотрите на верхнюю рейку моей схемы и поймёте
Да, красиво. У Вас после РН стоят УЗО(не разглядел)? 25А номинал вижу, а совокупность автоматов в два раза превышает, так разве можно, или это просто схема без учета номинала?
04.05.2023 в 17:32:43
Minivan написал: Да, красиво.
Спасибо. Дело не в красоте разумеется.
Minivan написал: У Вас после РН стоят УЗО(не разглядел)?
Да, группа УЗО, соединенных шиной L1N/L2N/L3N...
Minivan написал: 25А номинал вижу, а совокупность автоматов в два раза превышает
Ну и пусть себе превышает, ничего страшного.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2023 в 17:39:24
MaSeVi написал: Ну и пусть себе превышает, ничего страшного.
Я много где читал информацию, что номинал УЗО должен превышать номинал группы автоматов, поэтому в своем проекте и леплю на 63А. На 25 явно дешевле стоят, если я у себя на 25А все поставлю, будет работать?
04.05.2023 в 17:47:30
Minivan, Ведь у вас вводной автомат на 25 ампер. Даже если вы поставите на каждую фазу всего лишь по 1 УЗО 25А, все будет прекрасно работать.
04.05.2023 в 18:02:10
dokar написал: Ведь у вас вводной автомат на 25 ампер.
Есть мысль поменять его на более мощный, что б отрубалось(если что) в доме, а не бегать/лазить на столб.
04.05.2023 в 18:03:40
Minivan написал: номинал УЗО должен превышать номинал группы автоматов
Не должен. Просто те, кто подобное пишут, ни думать, ни изучать, ни считать не хотят. Даже элементарную логику включить не могут. Так что не обращайте внимания. Плюс, и у меня, и у Вас на схемах вводной номинал 25А. Так что исключайте свои 63А и смело ставьте 25А.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2023 в 18:05:10
Minivan написал: Есть мысль поменять его на более мощный, что б отрубалось(если что) в доме, а не бегать/лазить на столб.
Отрубание не есть юридическое основание менять номинал вводного. Коли д.б. 25А, так тому и быть. При разумном подходе ничего вырубать не будет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2023 в 18:17:16
MaSeVi написал: При разумном подходе ничего вырубать не будет.
Услышал. С генератора как ноль добыть? И второй вопрос: мыслю собирать на комплектующих Чинт, но про этого производителя недавно только узнал. Залез к ним в каталог, и заблудился. Сможете проконсультировать что брать у ЧИНТа?
04.05.2023 в 18:39:34
Minivan написал: С генератора как ноль добыть?
Никак, его попросту там нет, как такового. Сами назначаете "Волею данной мне силами электрическими назначаю тебя, такая-то клемма - нулём!".
Minivan написал: мыслю собирать на комплектующих Чинт,
Очень хорошо.
Minivan написал: Сможете проконсультировать что брать у ЧИНТа?
Например, автоматы серии NB1-63, УЗО - серии NL1-63
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2023 в 19:05:16
MaSeVi написал: Сами назначаете "Волею данной мне силами электрическими назначаю тебя, такая-то клемма - нулём!".
Т.е., любой из двух проводов идущих от генератора прикрутить на ноль рубильника?
04.05.2023 в 19:08:28
Minivan написал:
MaSeVi написал: Сами назначаете "Волею данной мне силами электрическими назначаю тебя, такая-то клемма - нулём!".
Т.е., любой из двух проводов идущих от генератора прикрутить на ноль рубильника?
Minivan, В принципе - да, но, вообще всё-таки надо смотреть тщательным образом инструкции на конкретный генератор.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2023 в 20:18:35
MaSeVi написал: Например, автоматы серии NB1-63, УЗО - серии NL1-63
Вот наковырял список, надеюсь не напутал ничего.
Не могу с рубильником определиться, на сколько ампер его брать? И с УЗИП тоже завис.
04.05.2023 в 20:31:45
Minivan написал: Не могу с рубильником определиться, на сколько ампер его брать?
Что там определяться - 25А.
Minivan написал: Авт. выкл. NB1-63 4P 40A 6кА х-ка C (DB) (R) 1 штука
Бессмысленно. 25А.
Minivan написал: И с УЗИП тоже завис.
А с ним что?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу