04.05.2023 в 20:45:33
Minivan написал: характеристки, номиналы какие выбрать.
Для начала, Вы уверены, что хотите поставить УЗИП в щите дома?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2023 в 21:06:47
MaSeVi написал: Для начала, Вы уверены, что хотите поставить УЗИП в щите дома?
помнится когда я начинал ваять этот щит, мне на этом форуме очень советовали поставить УЗИП. И как быть?
04.05.2023 в 21:21:07
Minivan написал:
MaSeVi написал: Для начала, Вы уверены, что хотите поставить УЗИП в щите дома?
помнится когда я начинал ваять этот щит, мне на этом форуме очень советовали поставить УЗИП. И как быть?
Minivan, Я ж не против, просто я бы тогда его в отдельный металлический ящик поставил.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2023 в 21:35:49
MaSeVi написал: Minivan, Я ж не против, просто я бы тогда его в отдельный металлический ящик поставил.
А под УЗИП ящики существуют? Мне ничего под такой размер не попадалось. "ящик для УЗИП" или я гуглю неправильно. И честно сказать, не хотелось бы еще один ящик городить, нельзя внутри щита его как то отгородить?
04.05.2023 в 21:44:43
Minivan написал: А под УЗИП ящики существуют?
Да любой ящик из нормальной стали 1.2 мм или более. Монтажная плата, к ней DIN рейка, на рейку уже УЗИП со своей защитой: или АВ или плавкие вставки в клеммники соответствующие
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2023 в 21:55:17
MaSeVi написал: Монтажная плата, к ней DIN рейка, на рейку уже УЗИП со своей защитой: или АВ или плавкие вставки в клеммники соответствующие
Вот тут я поплыл. Есть примеры решений, что б наглядно видеть? И по УЗО, не нужно ли на тип А поменять?
04.05.2023 в 22:05:59
Minivan написал: Есть примеры решений, что б наглядно видеть?
Да каталог, например, OBO Betterman или ABB найдите, там все решения по "косточкам" разобраны.
Minivan написал: И по УЗО, не нужно ли на тип А поменять?
Можно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2023 в 23:24:24
MaSeVi написал: Монтажная плата, к ней DIN рейка, на рейку уже УЗИП со своей защитой: или АВ или плавкие вставки в клеммники соответствующие
Мозг мой закипел. Можно ли купить пластиковый бокс купить под ""Держатель плавких вставок с индикацией RT28-63X 14х51 3П (R)"" и туда же УЗИП поставить? И расположить это над этим щитом?
04.05.2023 в 23:33:46
Minivan написал: Можно ли купить пластиковый бокс
Конечно, маловероятно, но при "бабахе" УЗИП'а этот бокс разнесёт текущими ошмётками. Вот пример. Правда, это уличная трубостойка, но непринцпиально
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2023 в 23:41:11
MaSeVi написал: но при "бабахе" УЗИП'а этот бокс разнесёт текущими ошмётками.
А плавкие вставки разве не для того что б бабаха не было? Ониж должны просто перегореть и никакого бабаха, как я понимаю.
04.05.2023 в 23:48:55
Minivan написал: А плавкие вставки разве не для того что б бабаха не было? Ониж должны просто перегореть и никакого бабаха, как я понимаю.
Всякое может быть. Не забывайте, что вставка штука весьма инерционная. А автомат "плох" тем, что при сработке при импульсе, его контакты могут свариться. Хотя в любом случае, надо исходить из рекомендаций производителя.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2023 в 00:01:49
MaSeVi написал: Не забывайте, что вставка штука весьма инерционная
Я надеюсь что эта система никогда не пригодится, поэтому поставлю в пластике над щитом на свой страх и риск. Держатель плавких вставок "от чинта" какой поставить? И какой узип выбрать? я понял что 2 класса нужен, а остальные хар-ки какие должны быть?
05.05.2023 в 00:07:40
Minivan написал: Держатель плавких вставок "от чинта" какой поставить?
Вы же сами привели модель. Вставка д.б. не менее 32А, но надо смотреть конкретный УЗИП.
Minivan написал: я понял что 2 класса нужен, а остальные хар-ки какие должны быть?
В зависимости от системы заземления, которая у Вас есть или будет. А так посмотрите такое оборудование у Hakel.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2023 в 00:13:12
MaSeVi написал: В зависимости от системы заземления, которая у Вас есть или будет.
Я постоянно путаюсь в этих системах. По периметру дома старый свайный фундамент, обварен швеллером, к одной из свай приварен болт, прикреплен провод и заведен в щит на шинку. К этой шинке планирую подсоединить узип, и все потребители. Как я понимаю это ТТ?