MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

04.05.2023 в 20:31:45

Minivan написал: Не могу с рубильником определиться, на сколько ампер его брать?

Что там определяться - 25А.

Minivan написал: Авт. выкл. NB1-63 4P 40A 6кА х-ка C (DB) (R) 1 штука

Бессмысленно. 25А.

Minivan написал: И с УЗИП тоже завис.

А с ним что?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

04.05.2023 в 20:36:32

MaSeVi написал: А с ним что?

характеристки, номиналы какие выбрать.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

04.05.2023 в 20:45:33

Minivan написал: характеристки, номиналы какие выбрать.

Для начала, Вы уверены, что хотите поставить УЗИП в щите дома?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

04.05.2023 в 21:06:47

MaSeVi написал: Для начала, Вы уверены, что хотите поставить УЗИП в щите дома?

помнится когда я начинал ваять этот щит, мне на этом форуме очень советовали поставить УЗИП. И как быть?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

04.05.2023 в 21:21:07

Minivan написал:

MaSeVi написал: Для начала, Вы уверены, что хотите поставить УЗИП в щите дома?

помнится когда я начинал ваять этот щит, мне на этом форуме очень советовали поставить УЗИП. И как быть?

Minivan, Я ж не против, просто я бы тогда его в отдельный металлический ящик поставил.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

04.05.2023 в 21:35:49

MaSeVi написал: Minivan, Я ж не против, просто я бы тогда его в отдельный металлический ящик поставил.

А под УЗИП ящики существуют? Мне ничего под такой размер не попадалось. "ящик для УЗИП" или я гуглю неправильно. И честно сказать, не хотелось бы еще один ящик городить, нельзя внутри щита его как то отгородить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

04.05.2023 в 21:44:43

Minivan написал: А под УЗИП ящики существуют?

Да любой ящик из нормальной стали 1.2 мм или более. Монтажная плата, к ней DIN рейка, на рейку уже УЗИП со своей защитой: или АВ или плавкие вставки в клеммники соответствующие

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

04.05.2023 в 21:55:17

MaSeVi написал: Монтажная плата, к ней DIN рейка, на рейку уже УЗИП со своей защитой: или АВ или плавкие вставки в клеммники соответствующие

Вот тут я поплыл. Есть примеры решений, что б наглядно видеть? И по УЗО, не нужно ли на тип А поменять?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

04.05.2023 в 22:05:59

Minivan написал: Есть примеры решений, что б наглядно видеть?

Да каталог, например, OBO Betterman или ABB найдите, там все решения по "косточкам" разобраны.

Minivan написал: И по УЗО, не нужно ли на тип А поменять?

Можно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

04.05.2023 в 23:24:24

MaSeVi написал: Монтажная плата, к ней DIN рейка, на рейку уже УЗИП со своей защитой: или АВ или плавкие вставки в клеммники соответствующие

Мозг мой закипел. Можно ли купить пластиковый бокс купить под ""Держатель плавких вставок с индикацией RT28-63X 14х51 3П (R)"" и туда же УЗИП поставить? И расположить это над этим щитом?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

04.05.2023 в 23:33:46

Minivan написал: Можно ли купить пластиковый бокс

Конечно, маловероятно, но при "бабахе" УЗИП'а этот бокс разнесёт текущими ошмётками. Вот пример. Правда, это уличная трубостойка, но непринцпиально

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.