СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.05.2023 в 15:14:51

Minivan написал:

serj12 написал:

Minivan написал: нули идут в одном пучке, а в пучке непонятно какой куда ноль.

а разве вы не маркировали? :confused:

serj12, чёт не подумал что надо. Как теперь быть?

Разбираться, где какой ноль.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21925

21.05.2023 в 15:19:41

СтранникXXI написал: Разбираться, где какой ноль.

Да и где какая земля — тоже знать не вредно. :)

Minivan, нельзя собирать щит, не зная досконально назначение/принадлежность каждого проводника, который в нём находится. Это как бы основы.

0
Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 15:23:02

Radio написал:

СтранникXXI написал: Разбираться, где какой ноль.

Да и где какая земля — тоже знать не вредно. :)

Minivan, нельзя собирать щит, не зная досконально назначение/принадлежность каждого проводника, который в нём находится. Это как бы основы.

Radio, ну вот накосячил(( А если таким макаром, пойму какой ноль отстреливает, подам фазу по всем розеткам, и пройтись с лампочкой?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21925

21.05.2023 в 15:26:39

Minivan написал: А если таким макаром, пойму какой ноль отстреливает, подам фазу по всем розеткам, и пройтись с лампочкой?

В общем-то можно и визуально в щите отследить, что от какого кабеля.

0
Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 15:38:25

Radio написал:

Minivan написал: А если таким макаром, пойму какой ноль отстреливает, подам фазу по всем розеткам, и пройтись с лампочкой?

В общем-то можно и визуально в щите отследить, что от какого кабеля.

Radio, если какой потребитель в розетке окажется, без ноля фаза не навредит?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135961

21.05.2023 в 15:40:26

Minivan, есть такое понятие "прозвонить"

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21925

21.05.2023 в 15:58:34

BV написал: Minivan, есть такое понятие "прозвонить"

BV, ну это звонок надо купить же.

0
Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 17:02:11

Нашел в какой линии засада, но, не понимаю логики. От АВ идёт цельным куском линия на розетку. Розетка ноль и земля звонятся. Отцепил от розетки провода, и они опять звонятся. И теперь не понимаю где и как искать соприкосновение ноля и земли.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18195

21.05.2023 в 17:25:06

Minivan написал: Нашел в какой линии засада, но, не понимаю логики. От АВ идёт цельным куском линия на розетку. Розетка ноль и земля звонятся. Отцепил от розетки провода, и они опять звонятся. И теперь не понимаю где и как искать соприкосновение ноля и земли.

Minivan, Подключение УЗО проверяйте, Вам же сказали

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.05.2023 в 17:45:47

Radio написал:

СтранникXXI написал: Всегда предпочитал собирать "в тиши своего кабинета"

Ну я только поначалу, давно. Потом понял, что это не лучший способ)

Radio, поддерживаю. Я хоть и редко пропускаю отходящие линии к автоматам под рейками, обычно подвожу по краям, но собирать щиты дома давно перестал. Как правило (у меня), "домашней" сборки требуют лишь ВРУ, остальное домой редко тащу.

0

Грубый, но справедливый

Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 18:06:27

MaSeVi написал:

Minivan написал: Нашел в какой линии засада, но, не понимаю логики. От АВ идёт цельным куском линия на розетку. Розетка ноль и земля звонятся. Отцепил от розетки провода, и они опять звонятся. И теперь не понимаю где и как искать соприкосновение ноля и земли.

Minivan, Подключение УЗО проверяйте, Вам же сказали

MaSeVi, остальные автоматы сейчас включены и УЗО не срабатывает. Звонится линия от розетки в щит. На розетке я прицепил провод к земле, протянул его до щита, в щите ноль из шинки вынул и на прозвонку. Звонятся. Или я не так Вас понимаю?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.