Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

02.05.2023 в 18:41:24

Minivan написал: А к каждой шине отдельно ноль подводить от вводного?

От вводного чего, АВ? Вообще не надо.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.05.2023 в 18:51:56

MaSeVi написал: Там только на 9М?

На 4 есть, а на три нет. Вот и лупанул одной шиной(просто схематично).

MaSeVi написал: У Вас там 2 АВ стоят как-то просто так, не?

Это "резерв". Там папа любитель добавлять и автоматизировать.)

MaSeVi написал: Что это такое?

Вот что то такое думаю ставить

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.05.2023 в 19:08:44

MaSeVi написал: От вводного чего, АВ? Вообще не надо.

Я запутался, простите. У мена от АВ идет ноль на шинку, с нее три хвоста на реле, от шинки к следующей идет соединение, от этой шинки рубильник берет ноль, зачем непонятно, далее идет соединение ноля со следующей шинкой, там УЗО прицепляются. Затем идет первая шинка автоматов, она соединена с предыдущей. На эту шинку уже потребители цепляются, на следущую так же. В каком месте я не туда свернул? :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

02.05.2023 в 19:22:26

Minivan написал: В каком месте я не туда свернул?

Да сразу же :o

Minivan написал: Это "резерв". Там папа любитель добавлять и автоматизировать.)

Так их тоже надо сразу присоединить, чтобы тот папа сразу и подключал, а то навертит дров, а Вам предъявит.

Minivan написал: Вот что то такое думаю ставить

Это реле напряжения, тем более у Вас они уже "стоят", после вводного АВ.

Minivan написал: Вот и лупанул одной шиной(просто схематично).

Не очень понятно получается.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.05.2023 в 20:16:02

MaSeVi написал: Да сразу же

Куда и как поворачивать?

MaSeVi написал: Это реле напряжения, тем более у Вас они уже "стоят", после вводного АВ.

Так оно другое

MaSeVi написал: Не очень понятно получается.

ну раз на три секции порезать в программе не получается, то просто сплошную поставил. При монтаже, есс-но разрежу их.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

02.05.2023 в 20:19:29

Minivan написал: Куда и как поворачивать?

Нарисуйте аккуратно от руки, фото и сюда.

Minivan написал: Так оно другое

Так для чего я и спросил.

Minivan написал: ну раз на три секции порезать в программе не получается, то просто сплошную поставил. При монтаже, есс-но разрежу их.

А нам что делать, мы же понять не можем, что имеется в виду. На все фазы один и тот же цвет идёт и как "врубиться".

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.05.2023 в 20:46:03

MaSeVi написал: Нарисуйте аккуратно от руки, фото и сюда.

Я от руки нарисую тоже самое. Есть смысл рисовать7

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

02.05.2023 в 20:49:07

Minivan написал:

MaSeVi написал: Нарисуйте аккуратно от руки, фото и сюда.

Я от руки нарисую тоже самое. Есть смысл рисовать7

Minivan, Ааа, ну тогда как хотите)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

03.05.2023 в 21:30:57

Я перерисую, я понял где промах)

0
Аватар пользователя
Kolymbus

Местный

Регистрация: 04.05.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

04.05.2023 в 11:49:07

Всем здравствуйте. Умерла проводка в доме, довольно старом(53г. выпуска), слава богу без фатальных последствий. И вот с братом решили провести полную замену, всё на медь, проводка поверху в кабель-каналах ит.д. К сожалению в финансах ограничены и потому вынуждены большую часть процесса делать сами.... И зависли уже на стадии проекта. И так --- входит 5клват, счётчик на опоре, СИП по воздуху до "входного" автомата на стене дома( дом обложен кирпичом). Вот тут загвоздка. счётчик на верху , не понятно есть там автомат или нет, по этому затрудняюсь в выборе автомата - толи на 32А , толи на 25А...С автоматом вместе противопожарное УЗО S ( и опять - на 100а или на 300а) ...и сечение кабеля какое выбрать до щитка в доме от внешнего...Кабель до внутреннего щитка в метало-рукаве с покрытием( кстати есть ли какие то ограничения по длине этого кабеля?) В доме три комнаты (потребление умеренное-освещение , телевизоры компьютор) кухня(холодильник ,СВЧ, термопот, иногда печь) что то вроде прихожей .где и будет висеть щит(розетка, освещение), туалет. Веранда (свет ) хозблок ( курятник , в нём запитка насоса колодца) Ну ещё гараж ,но на него только рубильник пойдет, Вот на всё это вот такой план. Прошу -укажите на ошибки, пожалуйста!!!

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

04.05.2023 в 11:55:54

Kolymbus написал: Прошу -укажите на ошибки, пожалуйста!!!

Зачем после 32А ставить 25А?

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

04.05.2023 в 12:00:48

Radio написал: Зачем после 32А ставить 25А?

А где у меня 32? :eek:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

04.05.2023 в 12:09:56

Minivan написал: А где у меня 32? :eek:

Так я вам не писал :cool:

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

04.05.2023 в 15:55:37

MaSeVi написал: Minivan, Ааа, ну тогда как хотите)))

Перерисовал. Что скажете?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

04.05.2023 в 16:46:12

Minivan, Нормально, можно в принципе шину N у рубильника исключить.