avto13
avto13
Новичок

Регистрация: 06.05.2023

Альметьевск

Сообщений: 9

06.05.2023 в 13:17:15

Здравствуйте. Такой вопрос, приобрел квартиру в новостройке, высотность 17 этажей. После приемки квартиры выяснилось, что застройщик холодное и горячее водоснабжение сделал через металлические трубы, которые не понравились всем жильцам и все повально начали самостоятельно менять металлические стояки на полипропилен. Особенность в том что делают это без компенсаторов давления, работу делает тоже фирма, которая этим вопросом не заморачивается, а жильцам без компенсаторов даже проще вроде как с эстетической точки зрения, управляющая компания вообще держится в стороне забив на всё. Теперь на некоторых стояках эти трубы выгнуло право влево, закреплёно все это хомутами почаще, чтоб не гуляло сильно в стороны, фоток нет к сожелению. Скажите, насколько все это надёжно, не бахнет ли такой стояк в ближайший год например?

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7289

06.05.2023 в 13:26:08

avto13, , не бахнет ли такой стояк в ближайший год например?, Бахнет!. Только дебилы переделывают на полипропилен. Если менять стояк, то целиком. Я сейчас работаю в таком же доме, только ПП там от застройщика и без! улиток. Стояк ГВС весь кривой, отвод смотрит под 45° . Классно будет когда сделают разводку, закрепят коллектор и отключат горячую воду

0
avto13
avto13
Новичок

Регистрация: 06.05.2023

Альметьевск

Сообщений: 9

06.05.2023 в 13:37:26

dmitrovski, а если стояк весь поменяет без компенсаторов, это улучшит ситуацию? И мог бы поподробней объяснить причины порыва(техническую сторону)? почему сейчас не лопаются трубы, почему через время могут?

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

07.05.2023 в 15:46:51

avto13 написал: ... мог бы поподробней объяснить причины порыва(техническую сторону)? почему сейчас не лопаются трубы, почему через время могут?

avto13,

Здесь предметные примеры https://mastergrad.com/forums/t200510-polipropilenovye-truby-posle-neskolkih-let-ekspluatacii/

а здесь технические обоснования http://www.engplast.ru/blog.php?b=121

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

09.05.2023 в 20:50:46

avto13, на гв стояки будут выгибаться/разгибаться и всё. В современных реалиях лучше ПП чем сталь от застройщика. При условии, что хлор в воде не зашкаливает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.