tompen17
tompen17
Местный

Регистрация: 19.05.2023

Одесса

Сообщений: 103

21.05.2023 в 19:00:43

Приветствую всех мастеров ! задумал я себе поставить инсталляцию а размеры думаю не важны, всем ведь подходит. После просмотра этого видео https://www.youtube.com/watch?v=mgd4DVhBNJA очень засомневался получится установить ее у себя

у меня высокий вход в канализацию, на стояке распложен тройник 110/50, а 110/110 еще выше. Всех размеров не знаю :confused: От бетонной плиты до раструба 50ки - 5 см примерно, это все что я помню (пока не имею возможность приехать на квартиру) Стяжку еще не лил, но планировал делать стяжку в санузле 6 см, по всей квартире уже залита стяжка 8 см. (под плитку с клеем остается еще 2 см, и это максимум по входной двери)

Помогите пожалуйста определить высоту 110го выхода канализации и удастся ли состыковать с инсталляциями !!!

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.05.2023 в 21:16:52

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11459

22.05.2023 в 10:52:36

tompen17 - вы озвучили задачу с несколькими неизвестными. Во первых , не известны этажность дома и ваш этаж ? А так же расположение унитаза и других приборов (план вид сверху с размерами) относительно стояка канализации, которые будут подключаться к нему. И последнее - прямая врезка от стояка к унитазу чревата захлестом стоков с верхних этажей в гидрозатвор вашего унитаза.

0
tompen17
tompen17
Местный

Регистрация: 19.05.2023

Одесса

Сообщений: 103

22.05.2023 в 12:29:58

cineman, увы я не смогу телепортировать этот прекрасный тройник в нужное место )) застройщик не дает возможности пересобирать стояк

Technik-san,

Technik-san написал: Во первых , не известны этажность дома и ваш этаж

Здание 9-этажка, у меня 6й этаж

Technik-san написал: расположение унитаза и других приборов (план вид сверху с размерами) относительно стояка канализации

унитаз сразу рядом со стояком, через 2 метра трап, кухонная раковина через 6 метров от стояка размер помещения очень маленький, все впритирку насколько это возможно.

Technik-san написал: прямая врезка от стояка к унитазу чревата захлестом стоков с верхних этажей в гидрозатвор вашего унитаза

опа.. спасибо, не знал, важный момент оказалось. (а я думаю почему в заглушке 50мм полно дерьма..) т.е. нужно будет использовать

  • 1шт отвод на 90 и в него вставлять переходник из комплекта инсталяции 90/100 под углом 90 ?
  • или 2шт отвода на 90 и дальше уже вставлять комплектный переходник 90/100 прямой ?

и это еще больше повысит уровень унитаза ?

0
tompen17
tompen17
Местный

Регистрация: 19.05.2023

Одесса

Сообщений: 103

22.05.2023 в 12:37:20

насколько я понял из чертежей инсталляций, уровень унитаза должен быть примерно на 41см от чистового пола, а центр выхода канализации 90мм из инсталляции должен быть примерно на 23см от чистового пола.

а я еще хотел куда-то впихнуть воздушный клапан 110мм, уже купил, т.к. срывает гидрозатвор душевого трапа. HL900NECO как я понимаю, ему уже совсем нет места ? тогда будут ставить похожий клапана на диаметр 50, тоже купил заранее белые такие, Capricorn

0
tompen17
tompen17
Местный

Регистрация: 19.05.2023

Одесса

Сообщений: 103

22.05.2023 в 13:22:49

а если так собрать подключение, на отводах по 45 ? или лучше на 67 ? это ведь уменьшит высоту подключения ?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17183

22.05.2023 в 13:34:31

tompen17, надо менять тройник в стояке. На крестовину двухплоскостную 110 50 или просто на 110 90гр. тройник. Для начала уточните уровень пола, чтобы понимать сколько у вас есть расстояния. Соединять инсталляцию можно косыми углами, 45 и 67. Не должно быть 90 градусных отводов, помимо штатного из комплекта к инсталляции.

Клапан не нужен, меняйте трап.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.05.2023 в 13:52:19

tompen17 написал: или 2шт отвода на 90 и дальше уже вставлять комплектный переходник 90/100 прямой

В природе есть клеевая канализация из PVC с таким же наружным диаметром, но раструбом меньшей длины. Ещё способ понизить зигзаг из двух отводов 87 гр. - повернуть нижний в отверстии тройника в сторону от вертикали.

0
tompen17
tompen17
Местный

Регистрация: 19.05.2023

Одесса

Сообщений: 103

22.05.2023 в 14:24:13

master.msk написал: надо менять тройник в стояке

почти невозможно и поздно, мне не дадут доступ ни сверху ни снизу, уже спрашивал, поэтому уже даже гильзировал стояк и заделал его бетоном (ну на самом деле это CR-65 с фиброй)

master.msk написал: Для начала уточните уровень пола, чтобы понимать сколько у вас есть расстояния.

будет стяжка от 50 до 80 мм от плиты плюс плитка с клеем 20 мм, таким образом если брать по чистовому полу, то 50-мм вход в тройник (низ трубы 50ки) окажется на уровне от -20мм до -50мм.

master.msk написал: Соединять инсталляцию можно косыми углами, 45 и 67. Не должно быть 90 градусных отводов, помимо штатного из комплекта к инсталляции.

понял, никаких углов по 90, спс !!

А вот Technik-san, www.mastergrad.com/forums/t310555-vysokiy-otvod-kanalizacii-pri-ustanovke-installyacii/?p=7006681#post7006681 приводит идею использовать эксцентрик для канализации

master.msk написал: Клапан не нужен, меняйте трап.

уже думал заменить на ТЕСЕ (там резиновая мембрана сухой затвор) или Styron(у него гидрозатвор ниже выпуска трубы и вроде нужного размера 50мм, хотя это не точно), но пока это не основная проблема, т.к. мой трап равак SN501 тоже имеет сухой затвор (шторка такая)

На объекте срываются все гидрозатворы высотой меньше 50 мм

наверно тут нельзя прикинуть на глаз примерно и нужны конкретные размеры входа в канализацию.. ((

0
tompen17
tompen17
Местный

Регистрация: 19.05.2023

Одесса

Сообщений: 103

22.05.2023 в 14:27:43

cineman написал: Ещё способ понизить зигзаг из двух отводов 87 гр. - повернуть нижний в отверстии тройника в сторону от вертикали.

точно, хорошая идея, спасибо ! а это разрешено такие повороты, не ухудшает проходимость ? К сожалению это приведет к некоторому смещению инсталляции, хотя может даже так и лучше будет.

PS

cineman написал: В природе есть клеевая канализация из PVC

вообще новая для меня тема, спасибо !

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124424

22.05.2023 в 16:31:57

мне не дадут доступ ни сверху ни снизу, уже спрашивал,

Никакого доступа не нужно чтобы сменить тройник без ведома ук

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.