sciner написал: BV, сквозной крепеж там невозможен к сожалению. Да и зачем он нужен в данном случае? Тут слабое место это рычаг в 15 см, а не усилие на вытаскивание.

sciner, надо в третий раз написать, что крутить под углом по оси приложения силы? ;) Вот даже ВТБ понял :)

Вбейте 32ю арматурину в отверстие чуть меньше с мылом, с предварительно загнутым концом. Ну или метрическую шпильку М30 вкрутите как выше написано, заточив ее.

Ну если хочется странного ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25095

08.06.2023 в 14:38:49

sciner написал: Глухарь 12 мм можно сломать руками.

Было предложено разгрузить его от нагрузки на изгиб. Нагрузку на растяжение считать нелепо.

Остаётся нагрузка на вырывание из бревна. Если сруб не гнилой, то 6-8 см за глаза.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121521

08.06.2023 в 14:42:07

ВТБ! написал:

sciner написал: Глухарь 12 мм можно сломать руками.

Было предложено разгрузить его от нагрузки на изгиб. Нагрузку на растяжение считать нелепо.

Остаётся нагрузка на вырывание из бревна. Если сруб не гнилой, то 6-8 см за глаза.

ВТБ!, ТС создает себе проблемы вкручиванием по нормали и пытается их решить :)

0
sciner
sciner
Новичок

Регистрация: 19.08.2020

Москва

Сообщений: 49

08.06.2023 в 15:46:36

BV, Вкручивать под углом в утеплитель? Вы серьезно?)) Эту глупость даже не стоит обсуждать. Только перпедикулярно. Если я покорежу вентфасад мне это очень дорого обойдется :)

Да и собственно зачем? Что мы от этого выиграем? Натяжение СИП большой проблемы не представляет, это статическая нагрузка. Гораздо более опасны динамические нагрузки связанные с сильным ветром. И вот тут-то глухарь на 12 с рычагом равным 15*корень из 2-х не сулит ничего хорошего.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25095

08.06.2023 в 17:24:18

sciner написал: Да и шпильку я бы взял потолще.

Ну-у, тогда М27х380 из нержавейки. :D Индийского слона выдержит, за слонопотама не поручусь.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10728

08.06.2023 в 22:06:40

Дайте общее фото с улицы места подключения. На всю высоту дома. Есть вариант у стены поставить металлическую трубу. Опора в землю (на постамент или забить), сверху в удобном месте притянуть к дому на V-консоли ориентированной горизонтально. Кабель крепить к трубе. Возможно за трубой пройдет спуск заземления, если он рядом.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121521

09.06.2023 в 09:14:31

Интересно, что такого глупого есть в сверлении доски под 45 и проколе минваты под 45? Объясните технически, без ярлыков и громких слов... И да, у вас провод на какой угол болтается от ветра относительно нормального положения? И если вы опасаетесь, что ветер сломает 12й глухарь, то почему тот же ветер не сможет расшатать шпильку М24 в дереве и повредить вентфасад? Тогда уж крутить три шпильки треугольником, на них гайки, треугольную площадку с крюком, и опять гайки. И да, металл в дереве ржавеет из-за конденсации, потому как другой конец выходит на холод.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25095

09.06.2023 в 09:24:35

BV написал: И если вы опасаетесь, что ветер сломает 12й глухарь

Не сломает, но нагрузка будет передаваться на обшивку. А этого ТС по какой-то причине хочет избежать.

BV написал: металл в дереве ржавеет

Нержавейку, я безумную М27х380 не просто так предложил. :D

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25095

09.06.2023 в 09:30:27

sciner написал: сквозной крепеж там невозможен

Проход через стену в другом месте?

Закрепиться под свесом крыши нельзя? Изменить точку крепления ценой некоторого удлинения ответвления.

0
sciner
sciner
Новичок

Регистрация: 19.08.2020

Москва

Сообщений: 49

13.06.2023 в 15:48:03

BV, Это мягко говоря рискованно. Например за воздушной прослойкой идет мембрана. И если при обычном сверлении с ней можно справится тем что сначала прокоронить чуть большее отверстие, аккуратно прорезать мембрану и потом сверлить, то при угловом сверлении все это сильно усложняется. Плюс можно повредить крепежи на которые крепятся листы изоляции. И т.д. Зачем мне такие приключения? :) Тут фронтально-то не просто просверлить, а уж под углом тем более.

0
sciner
sciner
Новичок

Регистрация: 19.08.2020

Москва

Сообщений: 49

13.06.2023 в 15:52:09

Мишутк, это называется трубостойка :) Этот вариант тоже рассматривается, но он понятное дело подороже, поэтому он скорее на крайний случай. Хотя я глядя на все это предложил его сразу :) По мне так это самый нормальный вариант. Но пока он в статусе "альтернативный".