BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140071

24.04.2007 в 12:09:32

altroy написал : Столкнулись в квартире у брата - там как-то ноль с заземлением объединен и УЗО просто выбивает без вариантов. И переделать почему-то нельзя - местный и нанятый (по знакомству) электрики не смогли ничего сделать.

Отсутствие мозгов у электриков...

0
altroy
altroy
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 306

24.04.2007 в 12:40:44

2ВТБ! http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf

2BV Не, ну а с мзгами где взять? Вот у меня в ЖЭКе есть хоть один с мозгами - если до сих пор в москве в доме возрастом 20 лет (не трущеба) квартиры не оборудовали УЗО? Кого не спрошу - у всех уже установили бесплатно...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

24.04.2007 в 12:46:37

altroy написал : в доме возрастом 20 лет (не трущеба) квартиры не оборудовали УЗО

Успеется. Главное - успеть "окучить" дома под снос. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

24.04.2007 в 12:49:34

altroy написал : http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf

Так-то тест автоматов...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

24.04.2007 в 12:56:54

altroy написал : в тестах потребителей буржуйские дорогущие модели не на высоте кстати

И в этом тесте китайских автоматов дорогущих что-то не видать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

altroy
altroy
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 306

24.04.2007 в 13:23:39

Ну а тут одни буржуйские - http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p75-79.pdf То че-то там не замкнул цепь, то нестоек к токам КЗ.. Вот разве что Legrand DX стандарт....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

24.04.2007 в 13:56:50

altroy

Siemens, MGE, Legrand на 6кА - никаких претензий. Даже Питерские ABB на 4500 - и то тест выдержали. Собственно, эта "большая четвёрка" обычно и рассматривается на нашем рынке в качестве "первого эшелона".

0

Следование моим советам вредит кошельку

Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

25.04.2007 в 00:04:35

Довольно давно (6 лет) использую MOELLER (Австрия). Никогда проблем не было. По качеству механизма очень напоминает Legrand. Был случай подал встречно 2 фазы и включил.(63А) Тихо и мирно сказал "клац" и продолжает работать уже года 4 с нагрузкой 35-40 А

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

25.04.2007 в 07:56:25

Elden написал : Тихо и мирно сказал "клац" и продолжает работать уже года 4 с нагрузкой 35-40 А

Даже автоматические выключатели в самолетах рассчитаны на три отключения, после чего подлежат замене. Поэтому, после одного "клац" выводы делать рано. У меня стоит лаборатория MOELLER для обучения студентов работе на реле EASY ,приводах и контроллерах, каждый день с ними сталкиваюсь и то выводы по качеству сделать не могу.

0
altroy
altroy
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 306

25.04.2007 в 08:36:58

Тогда можно в двух словах - уж чтоб мне не лазать по десяткам тем с обсуждениями этого вопроса - по актуальности УЗО? УЗО веть защищает от попадания человека под ток при пробое электроприбора на корпус? Если стоит один общий УЗО на 63А, 100мА - оно не защитит человека от удара? Для чего тогда его ставить? Поставить персонально в дополнение к каждому автомату по 40А, 30мА. По дешевым автоматам комментарии конечно не радужные - самый большой минус что контакты выгорают просто так и автомат без сработок спустя некоторое время на выброс. Капец, придется еще раскошеливаться - буду думат о Legrand. Поеду в "Электромонтаж" на Первомайскую, побеседую...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

25.04.2007 в 09:02:40

altroy написал : Если стоит один общий УЗО на 63А, 100мА - оно не защитит человека от удара? Для чего тогда его ставить?

Поставьте одно 63А/30мА. :) В идеале дополнить его УЗО на 10мА для групп ванной комнаты/балкона.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.