oKELA написал : автоматические выключатели в самолетах рассчитаны на три отключения
Квартира не самолёт. :) И сервисный ток КЗ приличных автоматов заметно больше, чем ток КЗ в быту.
25.04.2007 в 09:18:01
oKELA написал : автоматические выключатели в самолетах рассчитаны на три отключения
Квартира не самолёт. :) И сервисный ток КЗ приличных автоматов заметно больше, чем ток КЗ в быту.
Следование моим советам вредит кошельку
25.04.2007 в 10:48:54
Лично я пользуюсь услугами проверенных поставщиков.
Свой щиток для обычной двушки, собрал на din рейке так:
Измеритель диф. тока, за ним идут диф. автоматы: для розеток кухни, розеток комнат, освещение, посудомоечной машины, стиральной машины и болера.
Цена со щитком АВВ – 9000рублей.
Но за эту цену, я получил:
Вот автор темы хочет сэкономить сотку баксов. А разница, как вы видите колоссальная, разве она стоит сотку???!!!
25.04.2007 в 12:53:33
Более того, я хочу модернизировать свой щиток, а именно:
Хочу установить общее селективное УЗО, тип S. Рядом с ним поставить ДПН ( датчик перенапряжения).
Для чего мне это надо:
Хочу защитить себя от аварий типа: отгорания общего нуля и т. д.
Справка:
Датчик превышения напряжения предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения на нагрузке. ДПН работает совместно с УЗО или дифференциальным автоматом с током утечки 10-300 мА. Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего.
Что мне это даст:
При аварии сохраню дорогостоящее оборудование и нервы.
25.04.2007 в 13:45:47
lev125 написал : что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего
Типа S? :D Или боремся за защиту дорогостоящего оборудования, или за защиту от ложных срабатываний.
Следование моим советам вредит кошельку
25.04.2007 в 17:13:03
Зачем перевирать и передёргивать сказанное? Все же всё видят. Если нечего сказать, лучше промолчать.
lev125 написал : Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего.
В данном случаи, минимальное время срабатывания обеспечивает не тип S, а ДПН.
25.04.2007 в 18:21:10
lev125
УЗО типа S имеет задержку по времени срабатывания даже при КЗ - провокатор тоже не в силах ускорить отключение. Хотите быстрее - используйте обычное УЗО. Ещё быстрее - электронную "отключалку".
Следование моим советам вредит кошельку
26.04.2007 в 01:01:15
ВТБ, я понимаю, что день был тяжёлый для образованных людей, просто будьте повнимательней.
Я выбрал тип S для работы с ДПН, так как это просто необходимо в данном случае. Нужно соблюдать селективность общему УЗО, а то будет бардак.
26.04.2007 в 09:46:06
lev125
Всё верно, ДПН в связке с УЗО типа S - защита от длительных перенапряжений, которая не сработает от относительно короткого импульса (при КЗ в другой фазе, к примеру). Но от нескольких периодов до нескольких десятков пройдёт на защищаемое оборудование.
Следование моим советам вредит кошельку
26.04.2007 в 11:34:12
Электронная "отключалка" - ложные(от относительно короткого импульса) срабатывания. ДПН с УЗО типа S - проскочит несколько периодов. Замкнутый круг? Вывод: Электронная "отключалка" - жить(работать) невозможно. ДПН с УЗО типа S - если дорогое и качественное оборудование, то 99% что выдержит, тем более обрыв нуля не каждый день случается, по сравнению со скачками.
26.04.2007 в 14:03:49
lev125 написал : ДПН с УЗО типа S - если дорогое и качественное оборудование, то 99% что выдержит, тем более обрыв нуля не каждый день случается, по сравнению со скачками.
А если ДПН выкинуть и поставить ОПН на шину РЕ импульсы гасятся,
а при долговременном перенапряжении УЗО отключится (больше времени S)
такой вариант не рассматривался?
26.04.2007 в 19:06:33
filvik написал : А если ДПН выкинуть и поставить ОПН на шину РЕ импульсы гасятся
Почитайте пожалуйста, что такое ДПН и что такое ОПН. Надо сначало думать, думать а не просто шашкой махать.