Допускается ли при монтаже стояков ГВС в МКД использовать резьбовые соединения Я вот чойто не припомню чтобы видел такое?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11151

21.06.2023 в 16:15:16

Aтос написал: Допускается ли при монтаже стояков ГВС в МКД использовать резьбовые соединения Я вот чойто не припомню чтобы видел такое?

О каком материале стояков идёт речь? Оцинковка на резьбах вполне себе штатное крепление, при том что официально сварка оцинковки запрещена и другого металла для водоснабжения не предлагается.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4131

21.06.2023 в 17:13:08

У меня на руках проект там написано что соединения должны быть сварные. трубы водогазопроводные оцинкованные! Откуда это?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.06.2023 в 17:59:06

Aтос, импортозамещение. Наш ответ грувлоку Но возможно, что проект скопипастили из разных проектов. У меня был проект водопровода на медной трубе, но с размерами стальных.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135481

21.06.2023 в 18:24:56

Aтос написал: У меня на руках проект там написано что соединения должны быть сварные. трубы водогазопроводные оцинкованные! Откуда это?

Aтос, все проекты капремонта, которые я видел - оцинковка на сварке. Один дом вопреки проекту - отопление собрали на резьбах. При включении потекло ВСÉ. Отопление отключили. Жильцы долго бодались и в итоге в ноябре! срочно пригнали бригаду, которая перевалила весь дом.

В типовых советских панельках водоснабжение на резьбах - на стояках муфты. На резьбе цинка нет и эти соединения на ХВС сгнивают в первую очередь. Если в раннее советское время еще делали лен с краской/суриком и ее не жалели, то позже стали делать отвратительно, и это сгнивало даже раньше того, что делали до 70х годов примерно. Да и новые трубы хуже стали.

Aтос, я б не отказывался от сварки. Цинк внутри трубы рядом с местом сварки работает эл. хим протектором даже на местах швов. Ну и цинк внутри сохраняется не так уж и долго... Нормальные сварные швы все же понадежнее резьбы будут.

Важнее обратить внимание на качество труб - завод производитель, сертификат, толщина стенки, качество покрытия цинком.

Ну и чтобы швы снаружи, особенно на ХВС (если не пластик) покрасили грунтом преобразователем.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

21.06.2023 в 18:29:32

Aтос написал: Допускается ли при монтаже стояков ГВС в МКД использовать резьбовые соединения Я вот чойто не припомню чтобы видел такое?

Aтос,

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135481

21.06.2023 в 19:24:53

ТС придется пободаться с экспертизой, которая поставила печать на проекте...

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4131

21.06.2023 в 20:07:31

В типовых советских панельках водоснабжение на резьбах - на стояках муфты. На резьбе цинка нет и эти соединения на ХВС сгнивают в первую очередь. Если в раннее советское время еще делали лен с краской/суриком и ее не жалели,

В моём случае поставили муфту, а краски пожалели И чётко по резьбе лопнуло

Technik-san проекту 20 лет, похоже раньше этого не было

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11151

22.06.2023 в 11:18:49

BV написал: оцинковка на сварке.

BV написал: Отопление отключили.

BV, Что-то не сходится. Так оцинковка или отопление? Оцинковка обычно на водоснабжение, а чёрная труба на отопление.

BV написал: Важнее обратить внимание на качество труб - завод производитель, сертификат, толщина стенки, качество покрытия цинком.

Обращать можно на что угодно, но в бумажках будет всё красиво, а на объекте ни кто толщину стенки и качество покрытия прверять не будет.

Aтос написал: В моём случае поставили муфту, а краски пожалели

Так краску уже не используют и вероятно зря, ведь это было оправдано для защиты резьб без цинка.

Aтос написал: И чётко по резьбе лопнуло

Если это МКД, то вопросы к УК - пускай переделывают и оплачивают последствия.

0