12.07.2023 в 16:27:12

Доброго времени. Выбивает вводное УЗО 300мА тип АС. Причем происходит это из-за щеточного электроинструмента, по крайней мере сбой от других нагрузок не выявлен. Сварочный инвертор, чайник и прочее работают нормально на разных ветках. Еще особенность, что выбивает от инструмента с уставшими щетками. От дрели с изношенными щетками срабатывает в течение нескольких секунд, от торцовки 3кВт не срабатывало. При работе перфоратора в режиме долбления - сработка, в режиме сверления - нет. Стоит еще УЗО 30мА тип А на группу автоматов. После временной замены вводного УЗО на четырехполюсный автомат, злочастная дрель подключалась к розеткам, которые висят на УЗО 30мА - срабатываний не выявлено. Собственно интересует мнение электриков, кто с подобным сталкивался. Пока у самого две версии: тупо бракованное или некачественное УЗО; в проводке дома есть поврежденный участок, с недостаточной утечкой для сработки, но от этого ВДТ на "пределе" и помехи от инструмента его добивают.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115869

12.07.2023 в 20:03:26

УЗО не защищено от помех.. Проверьте - 300ма после 30 тип А - фазу - любую, другие - не подключать.

То что вилку можно зажать прямо в полюса, думаю знаете...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115869

12.07.2023 в 20:06:33

УЗО не защищено от помех.. Проверьте - 300ма после 30 тип А - фазу - любую, другие - не подключать.

И.... 300ма на пределе от естественных утечек - это надо постараться даже в доме от 500м2

То что вилку можно зажать прямо в полюса, думаю знаете...

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6020

12.07.2023 в 21:01:00

Зачем вообще ставить трехфазное вводное УЗО?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Федя222

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Барнаул

Сообщений: 463

12.07.2023 в 22:47:19

BV написал: УЗО не защищено от помех

Можно для танкистов? Конкретно эти экземпляры или вообще? Если производитель выпускает прибор на 63А и он срабатывает от любого пука - разве это норма? У одного заказчика наблюдаю иековский однофазный вводной диф на весь дом, рабочий, стоит более 10 лет, на ложные срабатывания не жалуется.

BV написал: Проверьте - 300ма после 30

Тоже не понял, поменять местами и будет вышибать 30мА? И какой вывод? Времени тестить особо не было, электричество нада. Хотя надо было на вводное напрямую дрель подкинуть. Хорошая мысля приходит опосля.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115869

12.07.2023 в 23:13:52

Федя222, некоторые серии и экз могут быть неадекватны к помехам. Не норма.

Вы сняли 300 ма. Воткните в него вилку дрели, с другой стороны - шнур с вилкой и поработайте в разных розетках

0
Аватар пользователя
Федя222

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Барнаул

Сообщений: 463

12.07.2023 в 23:24:52

BV написал: некоторые серии и экз могут быть неадекватны к помехам

Вот, это интереснее. То есть целые серии?! У нас трехфазные узо кроме иека все заказные позиции. Хотя и за иек не уверен. В любом случае снятое узо проверю на днях.

0
Аватар пользователя
Федя222

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Барнаул

Сообщений: 463

16.09.2023 в 14:23:59

В общем обменяли узо в магазине на другое такое же. Пробовал подключать по одной фазе на злочастную дрель - срабатываний нет. При монтаже в щит периодически срабатывает от дрели. Пробовал отключать автоматы разных линий, когда подключаю дрель, в общем чем больше ненагруженных линий висит влюченными, тем чаще узо срабатывает от дрели. Хотя возможно это просто совпадения. Думал по какой-то линии есть утечка в проводке, но закономерность срабатываний не выявил. Заказал иековское узо с аналогичными характеристиками электронное, будем пробовать

0
Аватар пользователя
Федя222

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Барнаул

Сообщений: 463

16.09.2023 в 17:51:02

Заказал ИЕК селективное из серии ВД1-63S. Но хочется разобраться для себя: неужели для 300ма норма вышибать от помех паршивой дрели?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8771

16.09.2023 в 19:59:48

Федя222 написал: от помех паршивой дрели

Ключевое слово "паршивой". Проверить наличие и ёмкость конденсатора в дрели.

1
Аватар пользователя
Федя222

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Барнаул

Сообщений: 463

16.09.2023 в 20:35:40

strider1978 написал: Проверить

Сомнений в этом как раз нет. Понятное дело, что помехи от нее превышают всякие "нормы". Устойчивость такой системы никуда не годится. И были единичные сработки от другого электроинструмента, предположительно с уставшими щетками. То есть производитель выпускает изначально негодный продукт, рассчитанный на "идеальные" условия эксплуатации.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8771

16.09.2023 в 20:46:40

Федя222 написал: производитель выпускает изначально негодный продукт

Выпускает дешёвый, кого не устраивает - купит подороже.

0
Аватар пользователя
Федя222

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Барнаул

Сообщений: 463

17.09.2023 в 05:39:01

strider1978 написал: подороже

Есть качественные примеры подороже?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8771

17.09.2023 в 07:06:59

Федя222, Трёхфазное УЗО в отсутствии трёхфазных потребителей - деньги на ветер.

1
Аватар пользователя
Федя222

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Барнаул

Сообщений: 463

17.09.2023 в 11:25:34

Ну вот. Сначала подороже, а теперь вообще не надо.