Доброго времени. Выбивает вводное УЗО 300мА тип АС. Причем происходит это из-за щеточного электроинструмента, по крайней мере сбой от других нагрузок не выявлен. Сварочный инвертор, чайник и прочее работают нормально на разных ветках. Еще особенность, что выбивает от инструмента с уставшими щетками. От дрели с изношенными щетками срабатывает в течение нескольких секунд, от торцовки 3кВт не срабатывало. При работе перфоратора в режиме долбления - сработка, в режиме сверления - нет. Стоит еще УЗО 30мА тип А на группу автоматов. После временной замены вводного УЗО на четырехполюсный автомат, злочастная дрель подключалась к розеткам, которые висят на УЗО 30мА - срабатываний не выявлено. Собственно интересует мнение электриков, кто с подобным сталкивался. Пока у самого две версии: тупо бракованное или некачественное УЗО; в проводке дома есть поврежденный участок, с недостаточной утечкой для сработки, но от этого ВДТ на "пределе" и помехи от инструмента его добивают.