12.07.2023 в 16:27:12
Доброго времени. Выбивает вводное УЗО 300мА тип АС. Причем происходит это из-за щеточного электроинструмента, по крайней мере сбой от других нагрузок не выявлен. Сварочный инвертор, чайник и прочее работают нормально на разных ветках. Еще особенность, что выбивает от инструмента с уставшими щетками. От дрели с изношенными щетками срабатывает в течение нескольких секунд, от торцовки 3кВт не срабатывало. При работе перфоратора в режиме долбления - сработка, в режиме сверления - нет. Стоит еще УЗО 30мА тип А на группу автоматов. После временной замены вводного УЗО на четырехполюсный автомат, злочастная дрель подключалась к розеткам, которые висят на УЗО 30мА - срабатываний не выявлено. Собственно интересует мнение электриков, кто с подобным сталкивался. Пока у самого две версии: тупо бракованное или некачественное УЗО; в проводке дома есть поврежденный участок, с недостаточной утечкой для сработки, но от этого ВДТ на "пределе" и помехи от инструмента его добивают.
12.07.2023 в 20:03:26
УЗО не защищено от помех.. Проверьте - 300ма после 30 тип А - фазу - любую, другие - не подключать.
То что вилку можно зажать прямо в полюса, думаю знаете...
12.07.2023 в 20:06:33
УЗО не защищено от помех.. Проверьте - 300ма после 30 тип А - фазу - любую, другие - не подключать.
И.... 300ма на пределе от естественных утечек - это надо постараться даже в доме от 500м2
То что вилку можно зажать прямо в полюса, думаю знаете...
12.07.2023 в 21:01:00
Зачем вообще ставить трехфазное вводное УЗО?
Да, это я.
12.07.2023 в 22:47:19
BV написал: УЗО не защищено от помех
Можно для танкистов? Конкретно эти экземпляры или вообще? Если производитель выпускает прибор на 63А и он срабатывает от любого пука - разве это норма? У одного заказчика наблюдаю иековский однофазный вводной диф на весь дом, рабочий, стоит более 10 лет, на ложные срабатывания не жалуется.
BV написал: Проверьте - 300ма после 30
Тоже не понял, поменять местами и будет вышибать 30мА? И какой вывод? Времени тестить особо не было, электричество нада. Хотя надо было на вводное напрямую дрель подкинуть. Хорошая мысля приходит опосля.
12.07.2023 в 23:13:52
Федя222, некоторые серии и экз могут быть неадекватны к помехам. Не норма.
Вы сняли 300 ма. Воткните в него вилку дрели, с другой стороны - шнур с вилкой и поработайте в разных розетках
12.07.2023 в 23:24:52
BV написал: некоторые серии и экз могут быть неадекватны к помехам
Вот, это интереснее. То есть целые серии?! У нас трехфазные узо кроме иека все заказные позиции. Хотя и за иек не уверен. В любом случае снятое узо проверю на днях.
16.09.2023 в 14:23:59
В общем обменяли узо в магазине на другое такое же. Пробовал подключать по одной фазе на злочастную дрель - срабатываний нет. При монтаже в щит периодически срабатывает от дрели. Пробовал отключать автоматы разных линий, когда подключаю дрель, в общем чем больше ненагруженных линий висит влюченными, тем чаще узо срабатывает от дрели. Хотя возможно это просто совпадения. Думал по какой-то линии есть утечка в проводке, но закономерность срабатываний не выявил. Заказал иековское узо с аналогичными характеристиками электронное, будем пробовать
16.09.2023 в 17:51:02
Заказал ИЕК селективное из серии ВД1-63S. Но хочется разобраться для себя: неужели для 300ма норма вышибать от помех паршивой дрели?
16.09.2023 в 19:59:48
Федя222 написал: от помех паршивой дрели
Ключевое слово "паршивой". Проверить наличие и ёмкость конденсатора в дрели.
16.09.2023 в 20:35:40
strider1978 написал: Проверить
Сомнений в этом как раз нет. Понятное дело, что помехи от нее превышают всякие "нормы". Устойчивость такой системы никуда не годится. И были единичные сработки от другого электроинструмента, предположительно с уставшими щетками. То есть производитель выпускает изначально негодный продукт, рассчитанный на "идеальные" условия эксплуатации.
16.09.2023 в 20:46:40
Федя222 написал: производитель выпускает изначально негодный продукт
Выпускает дешёвый, кого не устраивает - купит подороже.
17.09.2023 в 07:06:59
Федя222, Трёхфазное УЗО в отсутствии трёхфазных потребителей - деньги на ветер.
17.09.2023 в 11:25:34
Ну вот. Сначала подороже, а теперь вообще не надо.