Прошу помочь c "унаследованным" хозяйством.
Садовый участок, на нем гараж. В гараж по воздуху в гофре проложен кабель от основного домового щитка. Кабель заводится в гаражный щиток на вводной двухполюсный автомат ABB (S202 C25) (затем разводка на автомат 16А на розетки и автомат 10А на свет). От домового щитка кабель идет из автомата ABB (SH201L C25).
Кабель - 4х жильный 2.5мм2 сплошной. Из них только 2 жилы используются (L,N), остальные 2 жилы на обоих концах свободны.
В гараже:
- Светильники внутренние (лампы дневного света) суммарно 15х4=60Вт.
- Розетки есть, используются редко, нагружать выше мощности фена (2кВт) не планирую.
Заземления своего в гараже нет.
Планирую:
- Сделать индивид. заземление (рамка из уголков) и затем соединять проводами с "заземлениями" других объектов на участке.
- Поставить в гаражном щитке УЗО 25А 30мА после вводного 2п-автомата.
А теперь вопрос 1. Задумался, а правильно ли это - иметь жилы 2.5мм2 для вводного кабеля (дом -> гараж)? Если даже сейчас я не планирую ничего втыкать в розетки тяжелее фена 2кВт (10А) - все равно лучше иметь запас. Подумал о замене кабеля "4 х 2.5мм2" на кабель "3 х 4мм2" (3я жила будет для соединения заземл. контуров).
Но перекладка уличного кабеля довольно геморойное дело (конкретно - в части прокладки в стенах объектов). Поэтому есть вопрос 2 - возможно ли использовать 2 неиспользуемые жилы как дублирующие и "удвоить" сечение?
Собственно, это общий вопрос - насколько правильно использовать 2 жилы, если нужно увеличить сечение. Полагаю, 2 жилы будут иметь хуже контакт в клеммах автоматов, нежели одна.
Также понятно, что при выборе этого варианта придется отдельно прокладывать кабель для заземления.