BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

21.07.2023 в 15:05:46

СтранникXXI написал:

эго Для соединения зазем. контуров разных строений?? А зачем? Так не делают

Делают. Только несколько иначе.

СтранникXXI, +1

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

21.07.2023 в 15:49:14

rodrigo, Жилы паралелить 2+2.

Так лучше потому что при сварке будут потери напряжения на 25 метрах (да еще и на вводе и в доме)

Чтобы распаралелить ток - контактное сопротивление должно быть одинаковым и стабильным. Это опрессовка (наконечник) или пайка. Опрессовщика пока нет, поэтому бандажная пайка. Почистите жилки (паять проще), складываете паралельно, обматываете плотно с натягом виток к витку жилой 0.75-1,5 мм2 10-12мм, и паете с канифолью паялом от 60вт, или горелкой.

В доме АВ 25-32А, + УЗО 40А/30ма.

0
эго
эго
Эксперт

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 1251

21.07.2023 в 15:56:45

СтранникXXI написал:

эго Для соединения зазем. контуров разных строений?? А зачем? Так не делают

Делают. Только несколько иначе.

СтранникXXI, несколько иначе - это, наверное, подземное соединение контуров стальными прутами диаметром не менее 10мм кв. методом сварки с целью потенциалы выровнять?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.07.2023 в 17:19:05

эго написал:

СтранникXXI написал:

эго Для соединения зазем. контуров разных строений?? А зачем? Так не делают

Делают. Только несколько иначе.

СтранникXXI, несколько иначе - это, наверное, подземное соединение контуров стальными прутами диаметром не менее 10мм кв. методом сварки с целью потенциалы выровнять?

эго, это в идеале. И лучше полосой 40×4. Если расстояние невелико.

0
rodrigo
rodrigo
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 168

21.07.2023 в 18:40:13

ВТБ! написал: В помещении в этой же гофре или заделан в слой штукатурки/открыто?

Помещения (гараж, дом) - деревянные, гофра идет до щитка практически, спрятано под обшивкой. (оффтоп: с моего первого ремонта в 2003 упорно считаю, что даже в квартире следует делать проводку в коробах заподлицо со стеной, чтобы ВСЕГДА иметь доступ)

ВТБ! написал: ли научиться паять (но с пайкой проще понаделать ошибок).

Только радиодетальки паял, для пропайки толстых жил мб другие навыки нужны...

Мишутк написал: Распределив нагрузку сможет одновременно пользоваться несколькими мощными потребителями

Товарищи, я не уверен, что мне это надо. Как отмечено, у меня скромные потребности, но хочу перезаложиться.

ВТБ! написал: ТС не планирует мастерскую

У меня отдельная мастерская, там свои заморочки, будет отдельный топик)))). Встроенного пылесоса не будет, из станков - только шлифовальный в режиме "включил раз в квартал", плюс те же дрель, лобзик, фен (самый мощный из них, 2кВт).

0
lipilo
lipilo
Местный

Регистрация: 02.02.2012

Челябинск

Сообщений: 557

21.07.2023 в 21:57:03

rodrigo написал:

ВТБ! написал: В помещении в этой же гофре или заделан в слой штукатурки/открыто?

Помещения (гараж, дом) - деревянные, гофра идет до щитка практически, спрятано под обшивкой. (оффтоп: с моего первого ремонта в 2003 упорно считаю, что даже в квартире следует делать проводку в коробах заподлицо со стеной, чтобы ВСЕГДА иметь доступ)

ВТБ! написал: ли научиться паять (но с пайкой проще понаделать ошибок).

Только радиодетальки паял, для пропайки толстых жил мб другие навыки нужны...

Мишутк написал: Распределив нагрузку сможет одновременно пользоваться несколькими мощными потребителями

Товарищи, я не уверен, что мне это надо. Как отмечено, у меня скромные потребности, но хочу перезаложиться.

ВТБ! написал: ТС не планирует мастерскую

У меня отдельная мастерская, там свои заморочки, будет отдельный топик)))). Встроенного пылесоса не будет, из станков - только шлифовальный в режиме "включил раз в квартал", плюс те же дрель, лобзик, фен (самый мощный из них, 2кВт).

rodrigo, Расстояние большое паралель провод.Потерь меньше.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

22.07.2023 в 14:37:32

Только радиодетальки паял, для пропайки толстых жил мб другие навыки нужны...

Паяльник помощнее и все, главное вы понимаете - как припой смачивает металл, и как выглядит холодная пайка. Короче - паяйте смело - все получится

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

22.07.2023 в 22:27:18

Хорошую приспособу делают из паяльника ПП труб. Прикручивают к нему заплющеную медную трубку или клемму большого сечения, в ней плавят припой. В этот стакан прям скрутку макают. Большое количество скруток быстро получается спаять.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

22.07.2023 в 23:47:36

Обычный сальник 100вт, не клемму, а наконечник

0
lipilo
lipilo
Местный

Регистрация: 02.02.2012

Челябинск

Сообщений: 557

23.07.2023 в 18:36:39

Сипом самое то на такое расстояние.

0
rodrigo
rodrigo
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 168

24.07.2023 в 03:56:54

Мишутк написал: Прикручивают к нему заплющеную медную трубку или клемму большого сечения, в ней плавят припой

Визуально представил это как "ванночку", нагреваемую жалом. Есть картинки, как это выглядит? Апдейт. Все, нашел - и самоделки, и готовое.

BV написал: Обычный сальник 100вт, не клемму, а наконечник

"Сальник" для меня = типа прокладки, а вы что имеете в виду?

lipilo написал: Сипом самое то на такое расстояние.

Что такое сип? ))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу