20.07.2023 в 18:29:32

Прошу помочь c "унаследованным" хозяйством.

Садовый участок, на нем гараж. В гараж по воздуху в гофре проложен кабель от основного домового щитка. Кабель заводится в гаражный щиток на вводной двухполюсный автомат ABB (S202 C25) (затем разводка на автомат 16А на розетки и автомат 10А на свет). От домового щитка кабель идет из автомата ABB (SH201L C25).

Кабель - 4х жильный 2.5мм2 сплошной. Из них только 2 жилы используются (L,N), остальные 2 жилы на обоих концах свободны.

В гараже:

  1. Светильники внутренние (лампы дневного света) суммарно 15х4=60Вт.
  2. Розетки есть, используются редко, нагружать выше мощности фена (2кВт) не планирую.

Заземления своего в гараже нет.

Планирую:

  1. Сделать индивид. заземление (рамка из уголков) и затем соединять проводами с "заземлениями" других объектов на участке.
  2. Поставить в гаражном щитке УЗО 25А 30мА после вводного 2п-автомата.

А теперь вопрос 1. Задумался, а правильно ли это - иметь жилы 2.5мм2 для вводного кабеля (дом -> гараж)? Если даже сейчас я не планирую ничего втыкать в розетки тяжелее фена 2кВт (10А) - все равно лучше иметь запас. Подумал о замене кабеля "4 х 2.5мм2" на кабель "3 х 4мм2" (3я жила будет для соединения заземл. контуров).

Но перекладка уличного кабеля довольно геморойное дело (конкретно - в части прокладки в стенах объектов). Поэтому есть вопрос 2 - возможно ли использовать 2 неиспользуемые жилы как дублирующие и "удвоить" сечение?

Собственно, это общий вопрос - насколько правильно использовать 2 жилы, если нужно увеличить сечение. Полагаю, 2 жилы будут иметь хуже контакт в клеммах автоматов, нежели одна.

Также понятно, что при выборе этого варианта придется отдельно прокладывать кабель для заземления.

0
Аватар пользователя
эго

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 1251

20.07.2023 в 18:52:02

rodrigo написал: Кабель заводится в гаражный щиток на вводной двухполюсный автомат ABB (S202 C25) (затем разводка на автомат 16А на розетки и автомат 10А на свет). От домового щитка кабель идет из автомата ABB (SH201L C25).

rodrigo написал: Кабель - 4х жильный 2.5мм2 сплошной.

2.5мм2 и так легко выдержат 25А переменки.

rodrigo написал: (3я жила будет для соединения заземл. контуров)

Для соединения зазем. контуров разных строений?? А зачем? Так не делают.

Запаралеллить провода можно, просто не требуется - у Вас.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.07.2023 в 19:16:11

эго Для соединения зазем. контуров разных строений?? А зачем? Так не делают

Делают. Только несколько иначе.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

20.07.2023 в 19:16:18

rodrigo написал: В гараж по воздуху в гофре проложен кабель от основного домового щитка.

На тросе? Какая полная длина этой линии?

Какой ввод в дом? Одна фаза или три, номинал ограничивающего автомата?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.07.2023 в 19:20:31

rodrigo,

  1. Как организован основной ввод?
  2. Каким проводом сделана магистраль?
  3. Какое расстояние от оплры с вводом до дома?
  4. Какое расстояние от дома до гаража?
  5. Есть ли заземлитель у дома?
  6. Забор металлический или деревянный? Если металличесеий, какое расстояние от ближайшеф оплры до забора и от забора до дома и гаража?
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

20.07.2023 в 19:23:51

rodrigo написал: все равно лучше иметь запас

В доме УЗО, потом двухполюсный автомат на фазные проводники или четырёхполюсный на две пары L+N. (Но не два двухполюсных автомата.) А в гараже раскидаете нагрузки между этими независимыми линиями.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.07.2023 в 20:41:42

ВТБ! написал: В доме УЗО, потом двухполюсный автомат на фазные проводники или четырёхполюсный на две пары L+N. (Но не два двухполюсных автомата.) А в гараже раскидаете нагрузки между этими независимыми линиями.

и это на

rodrigo написал: Светильники внутренние (лампы дневного света) суммарно 15х4=60Вт. Розетки есть, используются редко, нагружать выше мощности фена (2кВт) не планирую.

тут и так трёхкратный запас

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

20.07.2023 в 21:31:20

юра Т написал: тут и так трёхкратный запас

А будет вместо одной линии 25А две по 16А. :) ТС хочет.

0
Аватар пользователя
rodrigo

Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 147

20.07.2023 в 23:04:55

СтранникXXI написал: Делают. Только несколько иначе.

Сделать нормлаьное заземление - отдельный вопрос для меня, не хотел в одном топике все смешивать в кучу. Давайте я позже создам отдельный топик по данной теме, буду рад услышать ваше мнение.

ВТБ! написал: Какая полная длина этой линии?

СтранникXXI написал: Какое расстояние от дома до гаража?

На тросе, ~25м, посередине столбик дополнительный для поддержки троса.

ВТБ! написал: Одна фаза или три, номинал ограничивающего автомата?

Три фазы, вводной ABB SH204L C32. Мощность разрешена 15кВт.

СтранникXXI написал: Как организован основной ввод?

СтранникXXI написал: Каким проводом сделана магистраль?

Ввод в дом - квадратов 4-6, полагаю. Точно не знаю, но кабель ооочень толстый. Вводом в дом ПОКА не занимался плотно - облагораживаю ВНУТРИ, проверяю соединения, автоматы, провода, розетки и тп...

СтранникXXI написал: Какое расстояние от оплры с вводом до дома?

От столба до дома - ~14м, вроде. Плюс ~15м до домового щитка.

СтранникXXI написал: Есть ли заземлитель у дома?

Номинально было, пока нечаянно не выкопали при прокладке газа. Заземление оказалось уголком длиной ~2м и полкой ~70мм, надо нормальное заземление делать.

СтранникXXI написал: Забор металлический или деревянный? Если металличесеий, какое расстояние от ближайшеф оплры до забора и от забора до дома и гаража?

Забор металл. От опоры до забора - ~9м. От забора до гаража - ~4м От забора до дома - ~5м

ВТБ! написал: В доме УЗО, потом двухполюсный автомат на фазные проводники или четырёхполюсный на две пары L+N. (Но не два двухполюсных автомата.) А в гараже раскидаете нагрузки между этими независимыми линиями.

Пока не выяснил, как фазы разделяются по сегментам. Сегментов куча (розетки 1эт, розетки 2 эт, ...). Верификация домового щитка - отдельный вопрос, займусь им в свое время. Пока мЕньшими задачами занимаюсь, уйма времени сейчас уходит на собственно участок и посадки. В гараж сейчас идет ОДНА фаза, в бОльшем кол-ве пока не вижу необх-ти...

юра Т написал: тут и так трёхкратный запас

Согласен, но кто знает, вдруг мне локально сварку придется включить... С другой стороны, сварка - это ведь ~4кВт, т.е. 20А, проводки 2.5мм2 должны бы хватить... Но хочется разумно перебдеть.

ВТБ! написал: А будет вместо одной линии 25А две по 16А.

Я рассуждал так (цифирки из Сети):

  • 2.5 мм2 = это ~27А
  • 4 мм2 = ~38А т.е. допустимый суммарный ток по двум линиям 2.5мм2 может превысить 38А.

Коллеги, огромное спасибо за ваши ответы! Я полагал, что ПОКА могу решить локальную задачу по вводу в гараж. Но вы глубоко копаете, даже смотрите на основной домовой ввод. И все же - можем ли мы абстрагироваться от всего остального и решить только вопрос "можно ли 2мя тонкими жилами заменить 1 толстую"? Или же тут никак не абстрагироваться от окружения? Сорри, я не специалист в электрике.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

20.07.2023 в 23:41:41

rodrigo написал: ~25м

При таких длине и токе вполне можно запараллелить проводники.

Но лучше не просто две жилы в зажим автомата, а опрессовать с обоих концов.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

20.07.2023 в 23:44:48

rodrigo написал: Или же тут никак не абстрагироваться от окружения?

Вы дали номинал вводного автомата 32А и длину линии около 25 м. Кабель ВВГ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

20.07.2023 в 23:51:01

rodrigo написал: 2.5 мм2 = это ~27А

Если часть трассы в проходит в трубе, то для четырёх-жильного кабеля (все четыре под одинаковой нагрузкой) выйдет около 20А на жилу - или чуть менее. При вводном 32А Вам можно не беспокоиться.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.07.2023 в 00:13:24

rodrigo написал: Согласен, но кто знает, вдруг мне локально сварку придется включить... С другой стороны, сварка - это ведь ~4кВт, т.е. 20А, проводки 2.5мм2 должны бы хватить... Но хочется разумно перебдеть.

обычные инверторные сварочники включаются в обычную розетку, большое потребление может быть при электроотоплении

rodrigo написал: И все же - можем ли мы абстрагироваться от всего остального и решить только вопрос "можно ли 2мя тонкими жилами заменить 1 толстую"?

под автомат на 25 ампер можете смело зажимать по две жилы 2.5 на фазу и на ноль (даже если одна жила отойдет, то вторая выдержит)

0
Аватар пользователя
rodrigo

Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 147

21.07.2023 в 01:23:33

ВТБ! написал: Кабель ВВГ?

Скорее всего, точно не помню (вряд ли NYM). Черный, круглый, толстый))), но по 2.5мм2.

ВТБ! написал: а опрессовать с обоих концов.

Думаю об этом крепко. Придется, видимо, купить инструмент и научиться опрессовывать. Буду штудировать, как это делается. Опресовывание советовали и для коммутации в соед. коробках вместо Wago.

ВТБ! написал: Если часть трассы в проходит в трубе, то для четырёх-жильного кабеля (все четыре под одинаковой нагрузкой) выйдет около 20А на жилу - или чуть менее. При вводном 32А Вам можно не беспокоиться.

Мы же сейчас про вводный гаражный кабель говорим, верно? Так вот, он же не в трубе, а по воздуху идет в обычной пластиковой гофре (даже без металл. рукава).

юра Т написал: даже если одна жила отойдет, то вторая выдержит

Вот, я же еще и опрессовать концы постараюсь - так что все должно быть ОК!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

21.07.2023 в 11:49:28

rodrigo написал: Так вот, он же не в трубе, а по воздуху идет в обычной пластиковой гофре (даже без металл. рукава).

В помещении в этой же гофре или заделан в слой штукатурки/открыто? Впрочем, можно повториться - в Вашем случае это неважно.

rodrigo написал: научиться опрессовывать

Или научиться паять (но с пайкой проще понаделать ошибок).

0