andron77
andron77
Новичок

Регистрация: 24.07.2023

Наро-Фоминск

Сообщений: 11

24.07.2023 в 13:37:16

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Занялся электрикой в новостройке, возник вопрос по поводу установки в квартирном щитке вводного выключателя. В подъездном щитке на квартиру установлено следующее: Выключатель нагрузки EKF ВН-29 63А, счетчик, дифференциальный автомат EKF АД-2S 50А/100мА. Буду благодарен вам за ваши ответы на следующие вопросы:

  1. Правильно ли я понимаю, что в квартире вводной АВ можно не ставить, так как дифф. в подъезде уже выполняет роль АВ?
  2. Можно ли просто поставить рубильник в квартирном щитке?
  3. Есть ли смысл поменять АД-2S в подъездном щитке на электромеханическое?
0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

24.07.2023 в 13:53:54

andron77, Всё три ответа - да.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

24.07.2023 в 14:05:07

MaSeVi, Но третий-то надо приправить селективностью по времени отключения - (S). )))

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

24.07.2023 в 14:13:00

dokar написал: MaSeVi, Но третий-то надо приправить селективностью по времени отключения - (S). )))

dokar, Да)) Я просто ответил на конкретный вопрос.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

24.07.2023 в 14:37:43

andron77 написал: Правильно ли я понимаю, что в квартире вводной АВ можно не ставить, так как дифф. в подъезде уже выполняет роль АВ? Можно ли просто поставить рубильник в квартирном щитке?

"Просто рубильник" поставить, конечно, можно. Только надо трезво понимать, что автомат: а) дешевле, б) создает дополнительный каскад защиты от сверхтока, повышая надежность и резко уменьшая вероятность несрабатывания.

andron77 написал: Есть ли смысл поменять АД-2S в подъездном щитке на электромеханическое?

Смысла нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

24.07.2023 в 14:47:56

andron77 написал: Есть ли смысл поменять АД-2S в подъездном щитке на электромеханическое?

Если этот аппарат начнёт Вам мешать, тогда появится смысл задуматься о его возможной замене.

0
andron77
andron77
Новичок

Регистрация: 24.07.2023

Наро-Фоминск

Сообщений: 11

24.07.2023 в 14:54:49

Спасибо всем за комментарии!

Radio написал:

andron77 написал: Правильно ли я понимаю, что в квартире вводной АВ можно не ставить, так как дифф. в подъезде уже выполняет роль АВ? Можно ли просто поставить рубильник в квартирном щитке?

"Просто рубильник" поставить, конечно, можно. Только надо трезво понимать, что автомат: а) дешевле, б) создает дополнительный каскад защиты от сверхтока, повышая надежность и резко уменьшая вероятность несрабатывания.

andron77 написал: Есть ли смысл поменять АД-2S в подъездном щитке на электромеханическое?

Смысла нет.

Radio, вы предлагаете в квартирном щитке продублировать АВ на 50А? Мне казалось, что групповых автоматов и одного АВ в подъезде достаточно

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

24.07.2023 в 14:56:38

andron77 написал: Мне казалось, что групповых автоматов и одного АВ в подъезде достаточно

Всё бывает, но дублирование не так плохо, может даже и наоборот.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

24.07.2023 в 15:03:59

andron77 написал: вы предлагаете в квартирном щитке продублировать АВ на 50А?

Что вас смущает? Прочтите пункт "а", может он вас вдохновит. :popcorn

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

24.07.2023 в 15:05:58

andron77 написал: Мне казалось, что групповых автоматов и одного АВ в подъезде достаточно

А какой этаж? И далеко ли от подъезда до ТП? И сколько всего квартир в подъезде и доме (примерно)?

0
andron77
andron77
Новичок

Регистрация: 24.07.2023

Наро-Фоминск

Сообщений: 11

24.07.2023 в 15:19:41

MaSeVi написал:

andron77 написал: Мне казалось, что групповых автоматов и одного АВ в подъезде достаточно

Всё бывает, но дублирование не так плохо, может даже и наоборот.

MaSeVi, да, наверное, в дублировании здесь нет ничего плохого.

Radio написал:

andron77 написал: вы предлагаете в квартирном щитке продублировать АВ на 50А?

Что вас смущает? Прочтите пункт "а", может он вас вдохновит. :popcorn

Radio, как раз ничего не смущает. Я просто уточнил, правильно ли вас понял)

ВТБ! написал:

andron77 написал: Мне казалось, что групповых автоматов и одного АВ в подъезде достаточно

А какой этаж? И далеко ли от подъезда до ТП? И сколько всего квартир в подъезде и доме (примерно)?

ВТБ!, Этаж 4 (последний), в подъезде 12 квартир, в доме 60 квартир. А вот про подстанцию не отвечу, не видел рядом ее нигде..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.