Здравствуйте, уважаемые форумчане! Занялся электрикой в новостройке, возник вопрос по поводу установки в квартирном щитке вводного выключателя. В подъездном щитке на квартиру установлено следующее: Выключатель нагрузки EKF ВН-29 63А, счетчик, дифференциальный автомат EKF АД-2S 50А/100мА. Буду благодарен вам за ваши ответы на следующие вопросы:
24.07.2023 в 13:53:54
#7187954
andron77, Всё три ответа - да.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.07.2023 в 14:05:07
#7187959
MaSeVi, Но третий-то надо приправить селективностью по времени отключения - (S). )))
24.07.2023 в 14:13:00
#7187964
dokar написал: MaSeVi, Но третий-то надо приправить селективностью по времени отключения - (S). )))
dokar, Да)) Я просто ответил на конкретный вопрос.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.07.2023 в 14:37:43
#7187970
andron77 написал: Правильно ли я понимаю, что в квартире вводной АВ можно не ставить, так как дифф. в подъезде уже выполняет роль АВ? Можно ли просто поставить рубильник в квартирном щитке?
"Просто рубильник" поставить, конечно, можно. Только надо трезво понимать, что автомат: а) дешевле, б) создает дополнительный каскад защиты от сверхтока, повышая надежность и резко уменьшая вероятность несрабатывания.
andron77 написал: Есть ли смысл поменять АД-2S в подъездном щитке на электромеханическое?
Смысла нет.
24.07.2023 в 14:47:56
#7187974
andron77 написал: Есть ли смысл поменять АД-2S в подъездном щитке на электромеханическое?
Если этот аппарат начнёт Вам мешать, тогда появится смысл задуматься о его возможной замене.
24.07.2023 в 14:54:49
#7187978
Спасибо всем за комментарии!
Radio написал:
andron77 написал: Правильно ли я понимаю, что в квартире вводной АВ можно не ставить, так как дифф. в подъезде уже выполняет роль АВ? Можно ли просто поставить рубильник в квартирном щитке?
"Просто рубильник" поставить, конечно, можно. Только надо трезво понимать, что автомат: а) дешевле, б) создает дополнительный каскад защиты от сверхтока, повышая надежность и резко уменьшая вероятность несрабатывания.
andron77 написал: Есть ли смысл поменять АД-2S в подъездном щитке на электромеханическое?
Смысла нет.
Radio, вы предлагаете в квартирном щитке продублировать АВ на 50А? Мне казалось, что групповых автоматов и одного АВ в подъезде достаточно
24.07.2023 в 14:56:38
#7187981
andron77 написал: Мне казалось, что групповых автоматов и одного АВ в подъезде достаточно
Всё бывает, но дублирование не так плохо, может даже и наоборот.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.07.2023 в 15:03:59
#7187990
andron77 написал: вы предлагаете в квартирном щитке продублировать АВ на 50А?
Что вас смущает? Прочтите пункт "а", может он вас вдохновит. :popcorn
24.07.2023 в 15:05:58
#7187991
andron77 написал: Мне казалось, что групповых автоматов и одного АВ в подъезде достаточно
А какой этаж? И далеко ли от подъезда до ТП? И сколько всего квартир в подъезде и доме (примерно)?
24.07.2023 в 15:19:41
#7187997
MaSeVi написал:
andron77 написал: Мне казалось, что групповых автоматов и одного АВ в подъезде достаточно
Всё бывает, но дублирование не так плохо, может даже и наоборот.
MaSeVi, да, наверное, в дублировании здесь нет ничего плохого.
Radio написал:
andron77 написал: вы предлагаете в квартирном щитке продублировать АВ на 50А?
Что вас смущает? Прочтите пункт "а", может он вас вдохновит. :popcorn
Radio, как раз ничего не смущает. Я просто уточнил, правильно ли вас понял)
ВТБ! написал:
andron77 написал: Мне казалось, что групповых автоматов и одного АВ в подъезде достаточно
А какой этаж? И далеко ли от подъезда до ТП? И сколько всего квартир в подъезде и доме (примерно)?
ВТБ!, Этаж 4 (последний), в подъезде 12 квартир, в доме 60 квартир. А вот про подстанцию не отвечу, не видел рядом ее нигде..
24.07.2023 в 15:28:43
#7187999
andron77 написал: Этаж 4 (последний), в подъезде 12 квартир, в доме 60 квартир. А вот про подстанцию не отвечу, не видел рядом ее нигде..
Можно осторожно предположить, что исправные групповые автоматы надёжно справятся с задачей отключения линии от сети. Вреда от трёх уровней защиты не будет, но и польза крайне маловероятна.
24.07.2023 в 15:36:05
#7188007
andron77 написал: Этаж 4 (последний), в подъезде 12 квартир, в доме 60 квартир. А вот про подстанцию не отвечу, не видел рядом ее нигде..
Рубильник просто допускается, когда есть вышестоящий АВ или АВДТ. Но, как правильно заметил Radio - он дороже, чем АВ, а внутри, как правило, пустой как барабан. Поэтому ставите на ввод в квартире - АВ. Далее реле напряжения (если посчитаете необходимым) - несколько УЗО - групповые АВ. Фсё, щит собран))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.07.2023 в 15:41:32
#7188010
СтранникXXI написал: Это имеет какое-то значение?
Опосредованно можно строить предположения об умеренном значении ТКЗ.
Если бы речь шла о первом этаже в высотном многоподъездном доме с КТП возле подъезда, тогда и к выбору групповых автоматов стоило бы отнестись внимательнее, и продублировать автомат на вводе было бы спокойнее.
24.07.2023 в 17:38:57
#7188052
ВТБ! написал:
СтранникXXI написал: Это имеет какое-то значение?
Опосредованно можно строить предположения об умеренном значении ТКЗ.
Если бы речь шла о первом этаже в высотном многоподъездном доме с КТП возле подъезда, тогда и к выбору групповых автоматов стоило бы отнестись внимательнее, и продублировать автомат на вводе было бы спокойнее.
Наличие в ЩЭ АВДТ С50 напрочь лишает все подобные рассуждения какого-либо смысла. Или Вы думаете, что проектировщики - идиоты? Технически не имеет особого значения, что именно ставить на вводе в квартирном щите. Просто АВ тупо дешевле, чем ВН (одной серии, разумеется). К слову сказать, ГОСТ предписывает ставить на аводе в квартирном щитке или ВН, или АВДТ. Причины сего требования мне не ясны. П. С. Если есть какие-то сомнения, всегда можно измерить петлю фаза-ноль вводе в квартиру.
24.07.2023 в 17:44:59
#7188053
СтранникXXI написал: Наличие в ЩЭ АВДТ С50 напрочь лишает все подобные рассуждения какого-либо смысла. Или Вы думаете, что проектировщики - идиоты?
Я думаю, что закупщики АВДТ - бизнесмены.
24.07.2023 в 17:46:03
#7188054
СтранникXXI написал: Если есть какие-то сомнения, всегда можно измерить петлю фаза-ноль вводе в квартиру.
После ответов ТС сомнений нет.
24.07.2023 в 17:48:36
#7188055
ВТБ! написал:
СтранникXXI написал: Наличие в ЩЭ АВДТ С50 напрочь лишает все подобные рассуждения какого-либо смысла. Или Вы думаете, что проектировщики - идиоты?
Я думаю, что закупщики АВДТ - бизнесмены.
Согласовать можно только изменение серии и производителя. Проектные технические характеристики трогать нельзя
24.07.2023 в 18:06:01
#7188060
24.07.2023 в 22:48:09
#7188107
большое спасибо всем за помощь!)
24.07.2023 в 22:51:16
#7188108
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
25.07.2023 в 10:41:33
#7188187
MaSeVi, ну АВ 2P C50
25.07.2023 в 10:44:37
#7188188
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
25.07.2023 в 15:22:26
#7188232
andron77 написал: если поставить АВ с токовой характеристикой "B", сделает ли это данный АВ приоритетным в плане срабатывания?
Почти невероятно. Зато "зарежет" гипотетические шансы на селективность между вводными С50 и групповыми В10/В16.
25.07.2023 в 17:47:01
#7188258
ВТБ!, это к тому же еще предполагает, что все груповые должны быть B?
25.07.2023 в 19:54:38
#7188280
andron77 написал: все груповые должны быть B?
Если цена одна, то почему бы и нет?
Но я не просто так выделил слово гипотетические. :) Будет при КЗ выбивать три автомата разом - ничего страшного. Возможно, что КЗ не случится в ближайшую четверть века.