BV, вентиляторщики запросили, свою систему цеплять будут.

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

24.08.2023 в 11:19:26

MaSeVi написал:

Minivan написал: ВН кто такой?

Выключатель нагрузки. Вместо него поставить автомат по номиналу выделенной мощности.

Minivan написал: Ну самая последняя осталась которая.

Ну да.

Minivan написал: Ноль точно необходимо рвать?

Я бы рвал всё.

Minivan написал: Какую он опасность несет?

Ну а вдруг на нём фаза окажется

MaSeVi,понял, речь про ВН 63А. Поменяю, да.

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

24.08.2023 в 11:21:06

MaSeVi написал:

dokar написал: А не рановато ли взялись за сборку щита для кого-то? Только лишь потому, что не смогли отказать.

Увы, но всецело поддержу, так и до беды недалеко.

MaSeVi, ну если приведенная мной схема не имеет критических ошибок, почему беда должна случиться?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

24.08.2023 в 11:27:02

Minivan написал: BV, вентиляторщики запросили, свою систему цеплять будут.

Minivan, Пусть тогда предоставят схему подключения асинхронного двигателя через узо. )да и в целом всю электрическую схему вентиляции.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

24.08.2023 в 11:49:16

Minivan написал: ну если приведенная мной схема не имеет критических ошибок, почему беда должна случиться?

Потому что при беде, система вентиляции должна отключаться определенным образом. А у Вас этого не схеме не отражено. Те, кто проектировал вентиляцию должны предоставить её проект: схему самой вент., спецификации и требования к её подключению к общей сети.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

24.08.2023 в 11:56:29

dokar написал: Пусть тогда предоставят схему подключения асинхронного двигателя через узо. )да и в целом всю электрическую схему вентиляции.

А зачем это нужно? Когда я делал монтаж в одном огромном доме со здоровенной вентустановкой, вентиляторщики только показали, куда нужно привести кабелек 3х1,5 и оставить метр запаса. Примерно как на сплит :)

Сопло вентмашины прилагаю:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

24.08.2023 в 12:33:43

Minivan написал:

MaSeVi написал:

dokar написал: А не рановато ли взялись за сборку щита для кого-то? Только лишь потому, что не смогли отказать.

Увы, но всецело поддержу, так и до беды недалеко.

MaSeVi, ну если приведенная мной схема не имеет критических ошибок, почему беда должна случиться?

Minivan,приведенная вами картинка - НЕ СХЕМА. На изображении мутном не видно всех номиналов, не подписано назначение цепей, нет расчета установленной мощности (токов) и расчетной. Поэтому и ошибок не видно всех, в том числе - логических.

Человеку, который собирал простые щиты, и не знает, что такое ВН и как выбрать контактор по техдокам, делать электро проект в помещении где будут живые люди и животные - крайне неосмотрительно.

Задайтесь вопросом, если случится нечто с фатальными последствиями - к чему приведет работа экспертов, дознавателя и беседа с ним?

Вы ответите, что на форуме сказали все ОК?

Вот сейчас ТВ смотрел... После экскурсии по подземным коллекторам Москвы 8 трупов всплыли в Москва-реке... 2 сидят за решеткой - один билеты продавал, другой - водил.

Формулировка: "Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности".

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

24.08.2023 в 14:17:20

Radio, Ну,да мопед не мой. Но , " 8 трупов" Ах да,я только разместил...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

24.08.2023 в 14:30:52

dokar написал: Но , " 8 трупов"

Что 8 трупов? Вы что сказать-то хотели?

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

28.08.2023 в 11:49:09

BV написал: На изображении мутном не видно всех номиналов

В ГРЩ 80А, в нашем щите вводной 63А,счетчик 100А, РН 63А,контактор ESB 63 40N, перед контактором АВ 6А, далее не отключаемая линия(мастер-выключателем) УЗО 25А(но думаю надо 63А ставить) АВ на розетки 16А тип С, так же не отключаемая линия на приточно-вытяжную вентиляцию УЗО 50А Трехполюсник 40А трехполюсник 10А и однополюсник 10А. Далее отключаемые группы, розетки и свет. На каждую группу УЗО 25А(думаю 63А савить) АВ на розетки 16А тип С, свет 10А тип С. Свет весь на светодиодных лампах. Розетки в основе своей будут пустые, периодами будет включаться пылесос в них и может какое то строительное оборудование типа болгарки или торцовки. Самая мощная нагрузка это приточка в режиме обогрева(если понадобится) 24 kW.

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

28.08.2023 в 11:55:34

BV написал: Человеку, который собирал простые щиты, и не знает, что такое ВН и как выбрать контактор по техдокам,

Про ВН(выключатель нагрузки) просто запамятовал и лишь уточнил. Про контактор сразу написал что не имел с ними дело, поэтому и спросил совета опытных, ведь форум для этого и создан. Если поможете дельным советом буду премного благодарен, если нет у Вас желания помочь, что ж, это Ваше право. Я (например) если вижу что человеку нужна помощь то помогаю если могу.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

28.08.2023 в 23:16:31

Minivan написал: Про контактор сразу написал что не имел с ними дело, поэтому и спросил совета опытных

Вечер Добрый, про про контактор уже писали: просто так так по номинальному току ставить нельзя...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

29.08.2023 в 00:04:25

Minivan написал: Я (например) если вижу что человеку нужна помощь то помогаю если могу.

МОГУ - это когда не нужны чужие советы, что бы помогать.

А услуга может оказаться медвежьей, когда в приют придут проверяющие органы и спросят за сотворённое, а бумаг на сотворённое не окажется.

0
Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

29.08.2023 в 10:54:25

Мастер-выключатель: Возьмите контактор, например, ИЭК контактор модульный КМ. Как подключать: К клеме А1 подключаем фазу с выключателя, на А2 - нейтраль с шины. На клему 1 питание приходит, со 2ой запитываем отключаемые группы. Контактор должен быть защищён от перегрузки, следовательно ставим АВ перед КМ. Совет: не заморачивайтесь с розетками, ставьте мастер только на освещение. Для упрощения схемы и экономии места в щите, запитайте отключаемую группу с одной из фаз. Разумеется если нагрузка от освещения будет не велика. Например: контактор ИЕК КМ20-11, три группы освещения АВ по 6 ампер. Контактор на 20 ампер, а сумма групповых АВ = 18 ампер. В этом случае автомат перед контактором можете не ставить.

0
Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

29.08.2023 в 11:04:13

Вентиляция: Должо быть предусмотрено снятие питания со всех групп вентиляции и кондициониров в случае пожара. Спросите у слаботочников как это реализовать. Как правило достаточно одного расцепителя к вводному автомату на группу вентиляции. На примере ИЭК: вводной автомат 3р, к нему присоединяете расцепитель РН-47, за ними групповые АВ. Сигнал от пожарной сигнализации поступает на РН, который отключает вводной 3р.