Михаил1285
Михаил1285
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Якутск

Сообщений: 21

16.08.2023 в 11:15:15

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

16.08.2023 в 11:18:47

Михаил1285 написал:

Михаил1285, Красиво, прилично по деньгам, оформлено понятно, но бестолково.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.08.2023 в 11:56:12

Михаил1285 написал: разделены каждая под свой диф.

Из всего этого имеет смысл разделение дифзащиты холодильника и всей техники, связанной с водой (это и кухонный фартук тоже). Чтобы протечка воды в пустой квартире не привела к отключению холодильника. Вопрос: зачем в щите дифавтоматы на 20 ампер? Что в них включено?

0
Михаил1285
Михаил1285
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Якутск

Сообщений: 21

16.08.2023 в 12:02:14

AlexeyL, первый на духовой шкаф 3,6кВт, второй на розетки фартука. Холодильник отделён

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

16.08.2023 в 12:14:59

Михаил1285 написал: AlexeyL, первый на духовой шкаф 3,6кВт, второй на розетки фартука. Холодильник отделён

Михаил1285, ВОпрос был в том, почему именно номинал 20А? С другой стороны, Вы всё равно ничего переделывать не будете)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.08.2023 в 12:20:44

MaSeVi написал: ВОпрос был в том, почему именно номинал 20А?

Шобневыбивало (tm).

Михаил1285 написал: ервый на духовой шкаф 3,6кВт, второй на розетки фартука.

По уму - те же C16, поскольку бытовые розетки. Но в данном случае завышение номинала не опасное, можно забить.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

16.08.2023 в 12:25:01

AlexeyL написал: Шобневыбивало

Да 16А даже не чухнется.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Михаил1285
Михаил1285
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Якутск

Сообщений: 21

16.08.2023 в 12:27:29

AlexeyL, до этого стояли C16 - выбивало

0
Михаил1285
Михаил1285
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Якутск

Сообщений: 21

16.08.2023 в 12:31:19

Духовой шкаф в режиме очистки (пиролиз) потребляет полную мощность 16,5 - 17A, подключен через клеммник - выбивало через время по перегрузу. Розетки фартука - чайник 2,2квт + гриль 1,8квт одновременно - выбивал сразу. Линии по 4мм2. Ошибка электромонтажников - одна линия на фартук; делал не я, исправить невозможно.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

16.08.2023 в 12:35:25

Михаил1285 написал: Духовой шкаф в режиме очистки (пиролиз) потребляет полную мощность 16,5 - 17A, подключен через клеммник - выбивало через время по перегрузу.

Этого не может быть. Это даже не перегруз, так сказать.

Михаил1285 написал: Розетки фартука - чайник 2,2квт + гриль 1,8квт одновременно - выбивал сразу.

Тоже не должно было, тем более сразу. Но памятуя, что АВВ бывает и подделка, то... В общем, 2 АВ на свет исключить, вместо них поставить вводной АВ на 40А (вроде у Вас такой номинал). Под 2 УЗО: распределить всё.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

16.08.2023 в 12:38:54

АВ на 16А не может отключиться при 17А, только если:

  1. Он неисправен, или неисправны подключения проводов в его контактах.
  2. Рядом в щите его греет другой автомат
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.