Михаил1285 написал: Ошибка электромонтажников - одна линия на фартук
Это не ошибка. Одна розеточная линия на всю кухню, исключая стационарные приборы, — абсолютная норма и золотой стандарт. У меня у самого так, и всё прекрасно. :yu:
16.08.2023 в 12:40:10
Михаил1285 написал: Ошибка электромонтажников - одна линия на фартук
Это не ошибка. Одна розеточная линия на всю кухню, исключая стационарные приборы, — абсолютная норма и золотой стандарт. У меня у самого так, и всё прекрасно. :yu:
16.08.2023 в 12:40:17
Михаил1285 написал: Перебираю квартирный щит
С какой целью? Есть проблемы в эксплуатации? Или из эстетических соображений?
Следование моим советам вредит кошельку
16.08.2023 в 12:44:15
MaSeVi, установка вводного АВ в квартирном щите убьёт селективность защиты. Можно выключатель нагрузки поставить, но выкинуть что-то проблематично.
16.08.2023 в 12:47:07
ВТБ!, неправильно был собран кем-то когда-то - АВ завышенных номиналов, одно единственное узо на всё.
16.08.2023 в 12:52:51
Михаил1285 написал: кем-то когда-то - АВ завышенных номиналов, одно единственное узо на всё.
Вам это как-то мешало, начиная от когда-то и по сей день?
16.08.2023 в 13:12:09
установка вводного АВ в квартирном щите убьёт селективность защиты . Михаил1285, По какому параметру?)
Да, ни фига.
16.08.2023 в 13:12:22
Михаил1285 написал: установка вводного АВ в квартирном щите убьёт селективность защиты.
Началось.. Вы вообще о чём?
Михаил1285 написал: Можно выключатель нагрузки поставит
Можно. Вводной аппарат д.б.
Михаил1285 написал: выкинуть что-то проблематично.
Тогда Вы не нуждаетесь в советах, смысл было создавать тему.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.08.2023 в 13:13:09
dokar написал: По какому параметру?)
Ютубноинтернетному.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.08.2023 в 13:16:42
MaSeVi, я о том, что на вводе стоит селективный ABB S752DR-E40 в паре с селективным же УЗО, соответственно установка АВ С40 в щит на ввод убивает селективность. Вопрос был про АВ с характеристикой В и про разбитие на группы по групповым УЗО.
16.08.2023 в 13:22:43
MaSeVi, я думаю, для вас же не открытие что у ABB есть специальная серия бытовых селективных АВ, а у Siemens есть специальная серия селективных RCCB.
16.08.2023 в 13:38:36
Михаил1285 написал: MaSeVi, я о том, что на вводе стоит селективный ABB S752DR-E40 в паре с селективным же УЗО, соответственно установка АВ С40 в щит на ввод убивает селективность. Вопрос был про АВ с характеристикой В и про разбитие на группы по групповым УЗО.
Михаил1285, есть вопрос - часто ли вы устраиваете КЗ, чтобы так сильно заботиться о селективности по токам КЗ. По токам утечки - вопросов нет. Ну стоит селективности узо и стоит - типа защищает кабель вводной.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу