Sergio!
Sergio!
Новичок

Регистрация: 19.08.2023

Сергиев Посад

Сообщений: 8

19.08.2023 в 10:45:01

Народ, подскажите по такому вопросу. Собираю квартирный щит. На входе установлен рубильник и реле контроля напряжения (Новатек РН-260Т). За ним блоки распределения на групповые УЗО (F202A-40/0.03), за которыми стоят автоматы (в диапазоне с6-в16). В этажном щитке на вводе стоят рубильник IEK BH-32 на 63А и селективный дифференциальный автомат АД12S С40 (4,5кА), которые хотел заменить на АВВ. Теперь боюсь туда ставить диф, могут умыкнуть. Поэтому хочу дифавтомат (ABB DS201 B40 A30) поставить в квартирный щиток. Вопрос -куда лучше, до реле напряжения или после, с учетом наличия дифавтомата в этажном щитке.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9176

19.08.2023 в 10:57:38

Sergio! написал: куда лучше

никуда, он лишний

0

И это пройдёт ...

Sergio!
Sergio!
Новичок

Регистрация: 19.08.2023

Сергиев Посад

Сообщений: 8

19.08.2023 в 11:45:30

serj12 написал:

Sergio! написал: куда лучше

никуда, он лишний

serj12, Почему?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9176

19.08.2023 в 13:04:58

Sergio! написал: Почему?

Sergio! написал: с учетом наличия дифавтомата в этажном щитке

вот поэтому

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17450

19.08.2023 в 13:53:28

serj12 написал:

Sergio! написал: куда лучше

никуда, он лишний

serj12, Поддержу

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Sergio!
Sergio!
Новичок

Регистрация: 19.08.2023

Сергиев Посад

Сообщений: 8

19.08.2023 в 13:57:40

Т.е. в схеме имеет право только один дифавтомат (АВДТ) - этажный? Даже если он решает исходя из характеристик специфичные задачи? Мне кажется, это не очень аргументированная позиция.

Уточню почему этажный АВДТ меня смущает:

  1. Качество IEK
  2. Характеристики дифавтомата - 4,5 кА, 100 мА. Т.е. он противопожарный. 4,5 кА - для старой проводки, хотя проводка новая медная в новостройке.
  3. Практика: 3.1. 2 КЗ в период ремонта (рабочие задели провод удлинителя и вырвали его) - диф на этаже не отработал, что подтверждает опасения из. п.1 и п.2. 3.2. У нескольких соседей такие рубильники и дифы от IEK уже (за год-два) сгорели или вышли из строя.

Этажный рубильник я точно заменю. С этажным дифавтоматом сомневаюсь. Селективный от ABВ, да и обычный стоит таких денег, что их запросто умыкнут из этажного щитка. Поэтому хочу поставить Дифавтомат и в квартирный щит.

Вопрос был, при такой схеме, куда его ставить - до реле контроля напряжения или после?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9176

19.08.2023 в 14:42:22

Sergio! написал: Мне кажется, это не очень аргументированная позиция.

Я не приводил ни одного аргумента - вы спросили: Куда лучше? Я ответил: Никуда. Всё. Ни одного аргумента, ноль, зеро.

Sergio! написал: Поэтому хочу поставить Дифавтомат и в квартирный щит.

Цель сего действа?

Sergio! написал: Вопрос был, при такой схеме, куда его ставить - до реле контроля напряжения или после?

Ответ - никуда, он на фиг не упал никому, лишнее соединение и характеристика В. В чём его сакральный смысл? Вот

Sergio! написал: Характеристики дифавтомата - 4,5 кА, 100 мА. Т.е. он противопожарный. 4,5 кА - для старой проводки, хотя проводка новая медная в новостройке.

тут всё логично, так как у вас стоят групповые ВДТ

Sergio! написал: F202A-40/0.03

(надеюсь на все потребители?) И кстати - это кто придумал вам про

Sergio! написал: 4,5 кА - для старой проводки

?! :nо: не надо путать божий дар с яичницей Sergio!,если я попадаю в такую ситуацию у заказчика то либо оставляю всё как есть в эт.щите, либо просто убираю дифф нахрен, так как все группы под ВДТ :o

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9176

19.08.2023 в 14:43:09

Sergio! написал: куда его ставить - до реле контроля напряжения или после?

конечно до, если что :sorry:

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21404

19.08.2023 в 16:11:30

MaSeVi написал: Поддержу

Аналогично! :yu:

0
Sergio!
Sergio!
Новичок

Регистрация: 19.08.2023

Сергиев Посад

Сообщений: 8

19.08.2023 в 17:52:50

serj12 написал:

Sergio! написал: Мне кажется, это не очень аргументированная позиция.

Я не приводил ни одного аргумента - вы спросили: Куда лучше? Я ответил: Никуда. Всё. Ни одного аргумента, ноль, зеро.

Sergio! написал: Поэтому хочу поставить Дифавтомат и в квартирный щит.

Цель сего действа?

Sergio! написал: Вопрос был, при такой схеме, куда его ставить - до реле контроля напряжения или после?

Ответ - никуда, он на фиг не упал никому, лишнее соединение и характеристика В. В чём его сакральный смысл? Вот

Sergio! написал: Характеристики дифавтомата - 4,5 кА, 100 мА. Т.е. он противопожарный. 4,5 кА - для старой проводки, хотя проводка новая медная в новостройке.

тут всё логично, так как у вас стоят групповые ВДТ

Sergio! написал: F202A-40/0.03

(надеюсь на все потребители?) И кстати - это кто придумал вам про

Sergio! написал: 4,5 кА - для старой проводки

?! :nо: не надо путать божий дар с яичницей Sergio!,если я попадаю в такую ситуацию у заказчика то либо оставляю всё как есть в эт.щите, либо просто убираю дифф нахрен, так как все группы под ВДТ :o

serj12,

Зачем вы все это делаете? В чем смысл? Относительно 4,5ка для старых кабелей - упоминалось в документации производителей оборудования.

Почему меня смущает 4,5кА на АВДТ в шитке, в т.ч. потому, что в ГОСТ 32397-2020. «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия» явно указано в п. 6.6.7 Отключающая способность защитных коммутационных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА — на номинальные токи до 125 А.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20972

19.08.2023 в 20:37:53

6.6.5 Автоматические выключатели и автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током (АВДТ) по 6.6.3, должны иметь расцепители перегрузки (тепловые) и расцепители токов короткого замыкания (электромагнитные типов B, C). Номинальная отключающая способность аппаратов - не менее 3000 А при напряжении по таблице 2. Sergio!, А вы не подскажете, вот это из какого ГОСТа? А также к каким зданиям относится ваша квартира?

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу