dokar написал: как дсуп может превратиться в локальную суп

При аварии, при неквалифицированном вмешательстве. Кабель дрелью просверлят, соседи сверху зальют, проводник в этажном щите отключат...

Если сама ДСУП исправна, то свои функции она выполнит независимо от того, что случится за пределами её зоны действия.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21218

24.08.2023 в 11:48:17

ВТБ! написал: Я понимаю это как прокладку проводников ДСУП и размещение её шины отдельно от рабочих проводников.

Вы неправильно понимаете.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

24.08.2023 в 11:57:19

Radio написал: Вы неправильно понимаете.

Так расскажите про правильное толкование реальности. :)

0
uric
uric
Новичок

Регистрация: 29.11.2008

Москва

Сообщений: 72

24.08.2023 в 12:01:04

СтранникXXI, 1)

Сложно сказать, но думаю да. Все заземляющие между собой звонятся. Проводка от застройщика сдан в 2010 году. 2) ок 2.5 метров.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21218

24.08.2023 в 12:02:13

ВТБ! написал: Так расскажите про правильное толкование реальности.

В отличие от вас, я не берусь толковать нормы самостоятельно либо транслировать чьи-то чужие фантазии на эту тему. Потому что никакой подобной чуши...

ВТБ! написал: При любой аварии ДСУП в худшем случае превратится в локальную СУП

... в них не содержится.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.08.2023 в 12:06:35

uric написал: сдан в 2010 году.

Стояки точно пятипроводные? Нет деления PEN на этаже? Это очевидным образом влияет на возможный ток через ДСУП.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

24.08.2023 в 12:11:44

Radio написал: Потому что никакой подобной чуши...

Это не чушь, а совершенно очевидная реальность: при нарушении контакта в цепи PE от этажного щитка до квартирного ДСУП превратится в локальную СУП.

Для Вас это не очевидно?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

24.08.2023 в 12:32:31

ВТБ! Он требуется при отсутствии розеток и других электроприёмников (кроме потолочного освещения).

Я в курсе. Но застройщик часто все равно кмдает этот проводник. И правильно делает.

ВТБ! Рассматривать шину PE в квартирном щите в качестве шины ДСУП некорректно. В КУП не должно быть рабочих проводников.

А на шине PE щита они есть?

ВТБ! Я понимаю это как прокладку проводников ДСУП и размещение её шины отдельно от рабочих проводников. При любой аварии ДСУП в худшем случае превратится в локальную СУП.

Что такое в Вашем понимании локальная СУП?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124204

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

24.08.2023 в 13:21:39

BV написал: uric, вам будет полезно почитать...

https://electromontaj-proekt.ru/normativnye-dokumenty/osnovopolagayushchie-normativy/tehnicheskiy-cirkulyar-23-2009/

Если он там что-нибудь поймет.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

24.08.2023 в 13:24:21

uric, если эта железяка, которая Вам так не нравится действительно прварена к арматуре, я бы ее оставил. Разумеется, проведя ревизию соединений. Подумайте, может ее можно как-то задекорировать.