BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

30.08.2023 в 01:09:25

Vlad Crush, Дом двухзонный, был и в подвале и на чердаке сегодня. Конвекторы меняют на биметалл по капремонту. И проект с ошибками, и подключают радиаторы не по проекту тоже с ошибками - например - выход из верхнего коллектора.

А вопросы вероисповедования ваше законное право... ;) А я верю своим глазам, и биркам Т1 и Т2...

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

30.08.2023 в 01:11:22

Детсад, младшая ясельная группа. Даже отсутствует логика в построении простых предложений. Вот пока вы сударь не можете воздержаться от столь примитивной критики, то будете на нижней ступеньке развития. Хотя вам наверняка думается - что всё наоборот, и вас люди открыто не критикуют лишь от недостатка ума. На этот счёт в народе есть оценочное выражение, такое как "судилище глупца". В это близкий к вам образ.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

30.08.2023 в 04:32:18

Shljach, вы на вопросы не ответили:

Vlad Crush написал: И чем это она идеальная именно для 5-ти этажек? Для другой этажности уже не подходит? И что теперь "это" стало актуально? И при чем здесь недотоп от ТСО, если он есть конечно, а не вам так кажется. Мне думается, что это только вам лично так кажется. И при чем здесь байпас? Чем без байпаса лучше, чем с байпасом? Опять бредите? Типа забрать всё тепло из стояка, чтобы не доставалось соседям? Вот такие умники у себя в домах и демонтировали байпасы.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3856

30.08.2023 в 05:01:25

Vlad Crush написал: Вы собственную картинку то посмотрите. На ней П-образные стояки

Тогда каким таким образом вы установили что на фото стояк с верхней подачей У вас хрустальный шар?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.08.2023 в 09:33:34

Gabber написал: Вот другая комната. Такой же радиатор, такой же регулятор, только труба одна - из потолка идет вниз, поворачивает в радиатор, снизу радиатора выходит, поворачивает и идет вниз к соседям. И там радиатор - хоть омлет жарь.....))

Gabber, в этом стояке теплоноситель идёт сверху вниз, поэтому ничего удивительного.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.08.2023 в 09:41:26

Vlad Crush написал: Делать подключение "низ-низ" тоже не имеет смысла. Часто получается такая картина. Верх радиатора получается холодный.

А если пять секунд подумать, почему это более тяжёлая вода взмыла на антигравитации в верх радиатора вопреки законам физики, то приходит простой ответ: там её просто нет, радиатор на термограмме завоздушенный. Нагрев имеющихся в нижней части "столбиков" ТН происходит за счёт конвекции - сечения каналов позволяют. Был бы биметалл - стоял холодный (за вычетом нижнего коллектора).

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3856

30.08.2023 в 10:36:13

Mazayac написал: в этом стояке теплоноситель идёт сверху вниз, поэтому ничего удивительного.

В П образном стояке у одной половины идет сверху а у второй снизу. По вашей логике у тех у кого снизу подача батареи не будут работать по проекту?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

30.08.2023 в 11:13:32

Aтос написал: По вашей логике у тех у кого снизу подача батареи не будут работать по проекту?

Aтос А какие батареи по проекту? Не скромничайте и покажите проект. У чугуна в таком проекте проблем не будет, а вот к биметаллу на нижней подаче наверняка будут вопросы.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

30.08.2023 в 11:18:56

Vlad Crush написал: Делать подключение "низ-низ" тоже не имеет смысла.

Vlad Crush Показанный вами радиатор вероятно с воздухом, тогда как заполненный теплоносителем показывает неплохие результаты и не зависит от направления подачи: В сравнении с боковым подключением при подаче снизу и смещённом байпасе: https://mastergrad.com/forums/t311473-zamena-radiatora-v-detskoy/#post7022421

Там же по ссылке есть вариант с отводами на прямом стояке:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

30.08.2023 в 11:59:37

Aтос написал:

Mazayac написал: в этом стояке теплоноситель идёт сверху вниз, поэтому ничего удивительного.

В П образном стояке у одной половины идет сверху а у второй снизу. По вашей логике у тех у кого снизу подача батареи не будут работать по проекту?

Aтос, Из опыта капремонтов. Только была не 5-ти, а 9-ти этажка. Изначально был чугун. Горе проектировщики передрали старую схему в новый проект, и поставили биметалл. В итоге на восходящей ветке греют одна-две секции. Жильцы подали коллективный иск на ФКР.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

30.08.2023 в 13:26:16

ser000 написал: Там же по ссылке есть вариант с отводами на прямом стояке:

Это называется осевой байпас. Только на рисунке есть существенное недопонимание законов гидравлики. Следует читать: "Направление подачи в стояке имеет значение. Т.к. разница давлений между отводами не равна нулю" (до нескольких сотен Паскаль). А далее - верно.

Вот чтобы уменьшить разницу давлений между отводами при нижней подаче и делается уширенный осевой байпас. При верхней подаче эта разница давлений "подгоняет" гравитационную циркуляцию (И может составлять сотни Паскаль) и полезна. А при нижней подаче - "тормозит" гравитационную циркуляцию и вредна.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.