kolokol888 написал: наращивайте гильзой
В данном случае можно и пайкой. Хотя такой сюрприз наверняка не один.
31.08.2023 в 07:33:10
kolokol888 написал: наращивайте гильзой
В данном случае можно и пайкой. Хотя такой сюрприз наверняка не один.
31.08.2023 в 07:50:01
31.08.2023 в 10:53:03
Maikee написал:
Мишутк написал:
Maikee написал: скажу сразу что монтаж выключателя осуществлен профессиональными электриками, мастерами своего дела.
Maikee, в таком случае вызывайте их на на гарантийный ремонт.
Мишутк, гарантия на сколько лет?
Maikee, употребление термина "профессиональный мастер" подразумевает наличие оговоренных условий по гарантиям. Там и смотрите сроки. Без таковых, пожалуйста, не употребляйте таких высоких терминов.
По вашему вопросу. Купите несколько гильз, обожмите соединение в гильзу хоть плоскогубцами, изолента и под штукатурку.
31.08.2023 в 10:53:36
юра Т написал:
Maikee написал: скажу сразу что монтаж выключателя осуществлен профессиональными электриками
но чьи-то шаловливые ручки этот провод насиловали, с большой долей вероятности
юра Т, Там, как профессиональные исполнители, так и профессиональные пользователи. Ой, ещё таких же троллей забыл упомянуть.
Да, ни фига.
31.08.2023 в 12:52:15
31.08.2023 в 13:02:26
31.08.2023 в 13:30:01
31.08.2023 в 14:00:03
strider1978 написал: Всё на выброс, вместе с колпачками.
зачем? все работает кроме выключателя где сгнил и оторвался провод
31.08.2023 в 14:13:25
Maikee написал: зачем?
Опыт есть. Эта времянка как раз до завершения ремонта, тут-то все косяки и вылезут.
31.08.2023 в 14:48:22
Maikee написал: сгнил и оторвался провод
физику процесса выделенного можете рассказать? отчего там медная жила вдруг взяла и сгнила! :a
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.