Аватар пользователя
Peresvet4

Местный

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

04.09.2023 в 15:09:13

Такая ситуация: новый дом, одни специалисты развели ОВК, другой специалист устанавливал смесители. В результате обнаружил, что в гигдуше перепутано Г/Х. Установщик смесителя говорит "я посчитал, что слева Г, справа Х и подключил." Те, кто разводили ОВК говорят "надо было продуть". У меня есть свое мнение на этот счет, но хочу послушать незаинтересованных специалистов. Гигдуш скрытого монтажа, нутро зашито в коробе и обложено плиткой.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10334

04.09.2023 в 16:15:13

Проект водоснабжения есть? Смеситель на объекте был в момент осуществления разводки? Без отвественного за все работы под ключ все ложится на заказчика. Мастера разных этапов не обязаны договариваться друг с другом, а тем более думать вперед за неизвестный этап.

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12258

04.09.2023 в 16:15:19

Peresvet4 написал: Перепутали горячую и холодную. Кто отвечает?

Отвечает хозяин квартиры. Он должен был выдавать чёткие задания.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.09.2023 в 16:49:56

Peresvet4 написал: Установщик смесителя говорит "я посчитал, что слева Г, справа Х и подключил."

Он прав. Холодная справа - стандарт де-факто. Термостатические смесители по-другому просто не работают. У многих смесителей для раковин цветные метки прямо с завода - так синяя всегда справа.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.09.2023 в 16:51:44

Peresvet4 написал: Те, кто разводили ОВК говорят "надо было продуть"

Мозги им надо продуть.

0
Аватар пользователя
Peresvet4

Местный

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

04.09.2023 в 17:02:13

ADM05, как должно было в данном случае звучать "четкое задание"?! "Расположите горячую трубу подводки слева, а холодную справа?" "По трубам должна течь вода, а не машинное масло". Есть проект, все привязки, что еще четче может быть?!

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10334

04.09.2023 в 17:52:31

Peresvet4 написал: ADM05, как должно было в данном случае звучать "четкое задание"?! "Расположите горячую трубу подводки слева, а холодную справа?" "По трубам должна течь вода, а не машинное масло". Есть проект, все привязки, что еще четче может быть?!

Peresvet4, проект покажите.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3718

04.09.2023 в 18:05:02

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10428

04.09.2023 в 19:08:22

Peresvet4 написал: как должно было в данном случае звучать "четкое задание"?! "Расположите горячую трубу подводки слева, а холодную справа?"

Уточнение, что смеситель будет с термостатом и указание, что горячия в этом случае обычно слева.

Peresvet4 написал: Гигдуш скрытого монтажа, нутро зашито в коробе и обложено плиткой.

Варинатов несколько:

  1. Вскрывать и переделывать.
  2. Менять шланги местами выше по течению, например, на коллекторах.
  3. Искать реверсивный картридт термостата, разработанный для вашего случая с водой наоборот.
0
Аватар пользователя
Peresvet4

Местный

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

04.09.2023 в 20:46:13

ser000 написал: Уточнение, что смеситель будет с термостатом и указание, что горячия в этом случае обычно слева.

Он без термостата. В таком случае горячая справа что ли? )

0
Аватар пользователя
Peresvet4

Местный

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

04.09.2023 в 21:01:58

Aтос, что вы этим хотели сказать, поясните, пожалуйста?

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1659

04.09.2023 в 21:38:09

а что за гигдуш скрытого монтажа без термостата можно поинтересоваться? в смысле как перепутанная подводка влияет на его работу хочется понять...

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16708

04.09.2023 в 21:56:40

Peresvet4, горячая слева - стандарт. Если для подключальщиков это надо было указывать отдельно, они этим занимаются впервые, очевидно.

0
Аватар пользователя
Peresvet4

Местный

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

04.09.2023 в 22:49:05

Marozoff, 1. Из положения Г течет Х. И наоборот. 2. Подмес горячей в холодную в результате.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16708

04.09.2023 в 22:57:35

Подмес горячей в холодную в результате.

Подмес "г в х" не поэтому, его не должно быть в любом случае. К смесителю гиг душа, термостатическому обычно, ставятся обратные клапаны. Или же они уже есть внутри смесителя. На каждой из подводок.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу