04.09.2023 в 15:09:13
Такая ситуация: новый дом, одни специалисты развели ОВК, другой специалист устанавливал смесители. В результате обнаружил, что в гигдуше перепутано Г/Х. Установщик смесителя говорит "я посчитал, что слева Г, справа Х и подключил." Те, кто разводили ОВК говорят "надо было продуть". У меня есть свое мнение на этот счет, но хочу послушать незаинтересованных специалистов. Гигдуш скрытого монтажа, нутро зашито в коробе и обложено плиткой.
04.09.2023 в 16:15:13
Проект водоснабжения есть? Смеситель на объекте был в момент осуществления разводки? Без отвественного за все работы под ключ все ложится на заказчика. Мастера разных этапов не обязаны договариваться друг с другом, а тем более думать вперед за неизвестный этап.
04.09.2023 в 16:15:19
Peresvet4 написал: Перепутали горячую и холодную. Кто отвечает?
Отвечает хозяин квартиры. Он должен был выдавать чёткие задания.
ИМХО (IMHO)
04.09.2023 в 16:49:56
Peresvet4 написал: Установщик смесителя говорит "я посчитал, что слева Г, справа Х и подключил."
Он прав. Холодная справа - стандарт де-факто. Термостатические смесители по-другому просто не работают. У многих смесителей для раковин цветные метки прямо с завода - так синяя всегда справа.
04.09.2023 в 16:51:44
Peresvet4 написал: Те, кто разводили ОВК говорят "надо было продуть"
Мозги им надо продуть.
04.09.2023 в 17:02:13
ADM05, как должно было в данном случае звучать "четкое задание"?! "Расположите горячую трубу подводки слева, а холодную справа?" "По трубам должна течь вода, а не машинное масло". Есть проект, все привязки, что еще четче может быть?!
04.09.2023 в 17:52:31
Peresvet4 написал: ADM05, как должно было в данном случае звучать "четкое задание"?! "Расположите горячую трубу подводки слева, а холодную справа?" "По трубам должна течь вода, а не машинное масло". Есть проект, все привязки, что еще четче может быть?!
Peresvet4, проект покажите.
04.09.2023 в 18:05:02
04.09.2023 в 19:08:22
Peresvet4 написал: как должно было в данном случае звучать "четкое задание"?! "Расположите горячую трубу подводки слева, а холодную справа?"
Уточнение, что смеситель будет с термостатом и указание, что горячия в этом случае обычно слева.
Peresvet4 написал: Гигдуш скрытого монтажа, нутро зашито в коробе и обложено плиткой.
Варинатов несколько:
04.09.2023 в 20:46:13
ser000 написал: Уточнение, что смеситель будет с термостатом и указание, что горячия в этом случае обычно слева.
Он без термостата. В таком случае горячая справа что ли? )
04.09.2023 в 21:01:58
Aтос, что вы этим хотели сказать, поясните, пожалуйста?
04.09.2023 в 21:38:09
а что за гигдуш скрытого монтажа без термостата можно поинтересоваться? в смысле как перепутанная подводка влияет на его работу хочется понять...
04.09.2023 в 21:56:40
Peresvet4, горячая слева - стандарт. Если для подключальщиков это надо было указывать отдельно, они этим занимаются впервые, очевидно.
04.09.2023 в 22:49:05
Marozoff, 1. Из положения Г течет Х. И наоборот. 2. Подмес горячей в холодную в результате.
04.09.2023 в 22:57:35
Подмес горячей в холодную в результате.
Подмес "г в х" не поэтому, его не должно быть в любом случае. К смесителю гиг душа, термостатическому обычно, ставятся обратные клапаны. Или же они уже есть внутри смесителя. На каждой из подводок.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.