Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1770

04.09.2023 в 21:38:09

а что за гигдуш скрытого монтажа без термостата можно поинтересоваться? в смысле как перепутанная подводка влияет на его работу хочется понять...

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17784

04.09.2023 в 21:56:40

Peresvet4, горячая слева - стандарт. Если для подключальщиков это надо было указывать отдельно, они этим занимаются впервые, очевидно.

0
Peresvet4
Peresvet4
Новичок

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

04.09.2023 в 22:49:05

Marozoff, 1. Из положения Г течет Х. И наоборот. 2. Подмес горячей в холодную в результате.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17784

04.09.2023 в 22:57:35

Подмес горячей в холодную в результате.

Подмес "г в х" не поэтому, его не должно быть в любом случае. К смесителю гиг душа, термостатическому обычно, ставятся обратные клапаны. Или же они уже есть внутри смесителя. На каждой из подводок.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

04.09.2023 в 23:17:43

Почему по европейским нормам, слева гор. вода, а справа - холодная ?

Есть такая версия (не претендуя на истину в последней инстанции) - исходя из статистики, кол-во "правшей" в мире преобладает над кол-вом "левшей". Поэтому в интересах большинства пользователей "правшей" под правую основную "рабочую" руку и решили сделать безопасный по температуре холодный вентиль, ведь правши его чаще и открывают первым. Если же будет наоборот, то открывая в спешке "на всю" правой рукой ближний кран (справа) с горячей водой вместо холодной, можно и обжечься, а у нас есть такие районы, где температура гор. воды высокая и обжечься можно очень серьёзно. Так же расположение (справа - хол., слева - гор. вода) обусловлено и безопасностью пользователей детского возраста. Для большинства смесителей с термостатом обязательное условие - холодная справа и если подводку воды в стене сантехник по незнанию поменяет местами - то термостат работать не будет. Есть правда некоторые модели смесителей с термостатом, где такие просчеты учтены, к примеру модель ORAS Nova. Так же для выхода из создавшейся ситуации GROHE предлагает термоэлемент для обратного подключения.

арт №47282000 и арт №47657000

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.09.2023 в 00:28:39

Peresvet4 написал:

  1. Из положения Г течет Х. И наоборот. 2. Подмес горячей в холодную в результате.

Peresvet4, подмес - из-за отсутствия обязательных обратных клапанов. Разводка "тройниковая" или коллекторная? Если первое, то всё придётся ломать по-любому.

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1770

05.09.2023 в 07:17:40

Peresvet4 написал: Marozoff, 1. Из положения Г течет Х. И наоборот.

так а что за смеситель-то можете сказать?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11188

05.09.2023 в 14:55:31

Peresvet4 написал: Он без термостата. В таком случае горячая справа что ли? )

В таком случае всё равно где какая.

Peresvet4 написал:

  1. Из положения Г течет Х. И наоборот.

Тут зависит от подхода, кто-то цветом маркирует цвет куда крутить для получения обозначенной воды. Другие придерживаются подхода, что цвет включенной воды виден перед носом после поворота.

Часто смесители позволяют менять маркировку горячей и холодной воды местами, возможно и в вашем смесителе это предусмотрено. Покажите фото или озвучьте модель смесителя.

Peresvet4 написал:

  1. Подмес горячей в холодную в результате.

Подмес не из-за стороны подключения. Подмес где-то в другом месте.

Peresvet4, давайте уже фото всего: смесителя, коллекторов и труб у стояка.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.09.2023 в 15:49:51

ser000, разные подходы - это прямо что-то новенькое. На всей виденной мной сантехнике метки стоят в той стороне, куда надо тянуть/сдвигать/поворачивать для получения результата, соответствующего цвету.

Ну и холодная - практически всегда вправо, если метки нерегулируемые, что у европейцев, что у китайцев, при любой ориентации рычага:

0
Peresvet4
Peresvet4
Новичок

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

05.09.2023 в 17:58:11

ser000 написал:

Peresvet4 написал: Он без термостата. В таком случае горячая справа что ли? )

В таком случае всё равно где какая.

Peresvet4 написал:

  1. Из положения Г течет Х. И наоборот.

Тут зависит от подхода, кто-то цветом маркирует цвет куда крутить для получения обозначенной воды. Другие придерживаются подхода, что цвет включенной воды виден перед носом после поворота.

Часто смесители позволяют менять маркировку горячей и холодной воды местами, возможно и в вашем смесителе это предусмотрено. Покажите фото или озвучьте модель смесителя.

Peresvet4 написал:

  1. Подмес горячей в холодную в результате.

Подмес не из-за стороны подключения. Подмес где-то в другом месте.

Peresvet4, давайте уже фото всего: смесителя, коллекторов и труб у стояка.

ser000, ну нет, не все равно, если вместо холодной течет горячая. Про разные подходы я спорить не буду (хотя я думаю, что описанного вами альтернативного подхода в обществе психически здоровых людей не существует), но можете догадаться сами, что в доме смеситель этот не единственный. И все остальные вполне ортодоксальные - ГХ. И нет, метки в данной модели не переставляются, поверьте мне без фото. И подмес именно из-за этого гигдуша т.к. это дом, а не квартира, к нему 2 горячие и 1 холодная идут из коллектора, остальное интуитивно понятно думаю.

0
Peresvet4
Peresvet4
Новичок

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

05.09.2023 в 18:00:03

Marozoff написал:

Peresvet4 написал: Marozoff, 1. Из положения Г течет Х. И наоборот.

так а что за смеситель-то можете сказать?

Marozoff, Grohe BauLoop 124896 хотя я не вижу, что вам это дает

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.