Аватар пользователя
grey109

Местный

Регистрация: 10.09.2023

Орел

Сообщений: 5

10.09.2023 в 09:18:22

Приветствую всех!

Провели воду на дачи от соседних многоэтажных домов. Вдоль дач проложена труба 63 мм, в колодце поставили кран/фильтр/обратный клапан/счетчик - все на 1/2". После счетчика на участок вывели трубу диаметром 32 мм и поставили кран 1/2.

Подскажите, пожалуйста:

  1. Это нормально, что идет такое сужение после 63 мм переход на 1/2?

  2. Планирую по даче сделать разводку для подачи воды вдоль всего участка, только не могу определиться с диаметром трубы. Подскажите, имеет ли смысл продолжать делать разводку той же 32-ой трубой или можно экономить и перейти с 32 на 20 например? Длина водопровода по участку будет метров 30-40. Планирую одновременно пользоваться 1 точкой водосбора на участке, т.е. либо набираю емкость либо поливаю. Давление очень сильное в трубе - наверно как дома в кране.

Спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

10.09.2023 в 10:41:52

нормально сэкономить

0
Аватар пользователя
grey109

Местный

Регистрация: 10.09.2023

Орел

Сообщений: 5

14.09.2023 в 09:29:37

А можно уточнить?

  1. Зачем после крана/фильтра/счетчика на 1/2" делают трубу 32мм? Ведь в данной схеме, узким "горлышком" будет диаметр 1/2 и больше чем хотелось бы воды через это "горлышко" не пройдет? Или тут работает какой-то закон гидродинамики?

  2. Глянул цены - особой разницы между 20-25 трубой нет. Имеет смысл прокладывать 25 мм трубу по участку вместо 20. Или разницы не будет заметной? Или вообще может правильно будет проложить по участку и 32-ую трубу, а отводы к водорозеткам сделать 20-25? Подскажите, как правильно?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

14.09.2023 в 09:58:21

grey109 написал: узким "горлышком" будет диаметр 1/2 и больше чем хотелось бы воды через это "горлышко" не пройдет? Или тут работает какой-то закон гидродинамики?

Узкое горлышко в одном месте имеет меньшее сопротивление, чем корлышко на всё протяжении.

grey109 написал: Подскажите, как правильно?

Определитесь с потребителями, объёмом потребления, промерзанием зимой.

0
Аватар пользователя
grey109

Местный

Регистрация: 10.09.2023

Орел

Сообщений: 5

14.09.2023 в 11:54:01

ser000 написал: Определитесь с потребителями, объёмом потребления, промерзанием зимой.

Труба водопроводная будет проложена по земле, закапывать ее не буду. На зиму водопровод будет отключаться в колодце, остатки воды из трубы сливаться.

Объем потребления это дело второе - раз в пару-тройку дней полить 1-2 сотки земли. Меня больше волнует вопрос напора, чтобы он максимально был большим.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

14.09.2023 в 12:16:25

grey109 написал: Объем потребления это дело второе - раз в пару-тройку дней полить 1-2 сотки земли. Меня больше волнует вопрос напора, чтобы он максимально был большим.

как у пожарного брандспойта ? самое то для полива 2 соток раз в три дня можно поставить подкачивающий насос , или вообще керхер на 20 атмосфер запитать из бака максимальный напор будет

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111298

14.09.2023 в 23:53:15

grey109, в идеале поставить кран 3/4 и счетчик 3/4 Qn 2.5. Но если так сделают все, то вечером во время полива упадет давление в трубе 63.

В принципе для полива из одной точки того, что стоит - вам хватит. Труба по участку ПНД 25мм оптимально, 20 - хуже Отводы можно и 20, если короткие. Поливочный шланг 3/4 метров 20 на полнопроходном шаровом кране Dn15 1/2 нормально. Если же шланг 1/2 - маловато будет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111298

14.09.2023 в 23:59:02

grey109 написал: А можно уточнить?

  1. Зачем после крана/фильтра/счетчика на 1/2" делают трубу 32мм? Ведь в данной схеме, узким "горлышком" будет диаметр 1/2 и больше чем хотелось бы воды через это "горлышко" не пройдет? Или тут работает какой-то закон гидродинамики?

  2. Глянул цены - особой разницы между 20-25 трубой нет. Имеет смысл прокладывать 25 мм трубу по участку вместо 20. Или разницы не будет заметной? Или вообще может правильно будет проложить по участку и 32-ую трубу, а отводы к водорозеткам сделать 20-25? Подскажите, как правильно?

grey109, узкое горлышко имеет свои потери давления. Длинная труба - свои на метр длины. Потери суммируются. Потери нелинейно растут от скорости - чем труба тоньше, тем больше. Потери в длинной трубе, превосходят потери в кране. Скорость зависит от количества литров в минуту.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу