12.09.2023 в 12:59:01
Планируется скважина — двухтрубная система, внешняя (кондуктор) металл 133 до известняка, внутренняя ПНД 117. В компании предлагают ПНД не поднимать до уровня поверхности земли, а оставить немного выше статического уровня. Сколько именно выше непонятно, то есть как выйдет при монтаже, скажем примерно метра два над уровнем воды в скважине. Вопрос: есть ли смысл добиваться наращивания внутренней ПНД как можно выше? Боюсь за возможное изменение статического уровня воды, чтобы из затрубья вода не стала поступать. Мало ли что там будет потом с водоносом. (да, скважинный адаптер не планирую, только оголовок)
12.09.2023 в 13:49:31
axand написал: В компании предлагают ПНД не поднимать до уровня поверхности земли, а оставить немного выше статического уровня
Ересь какая-то. Судя по этому "предложению" всё остальное также будет выполнено с нарушениями.
12.09.2023 в 13:57:00
Mazayac,
Ересь какая-то. Судя по этому "предложению" всё остальное также будет выполнено с нарушениями.
Общие слова, бла-бла.. Что конкретно ересь и в чем нарушения? ТС забыл написать, что сталь до первого известняка, и заодно и отметки горизонтов (для каждого района они немножечко свои). В целом экономить ПНД смысла нет. А вот поинтересоваться у подрядчика, не хочет ли он забрать свою ненужную 133-ю трубу после окончания работ - было бы интересно. Учитывая цены на сталь. Или заменить ее на ПНД, если что.
Да, это я.
12.09.2023 в 15:38:17
axand написал: чтобы из затрубья вода не стала поступать. Мало ли что там будет потом с водоносом.
По нормативам кольцевой зазор между оставшейся внизу частью колонны и кондуктором обязательно цементируется либо заделывается установкой сальника. Вопрос, как Вы этот этап проконтролируете? Если отрезанную обсадную трубу просто бросят как есть - дело дрянь.
24.09.2023 в 21:32:26
Всем спасибо, вывели внутреннюю трубу до верха
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу