25.09.2023 в 10:17:31
fhntv написал: что с гайками не так
Жаргон: "гайкой" в данном контексте называют соединение с накидной гайкой либо только сам соединитель (штуцер, гайка и прокладка).
Внешний вид уплотнения штуцера по резьбе позволяет предположить высокую вероятность халтуры при сборке.
25.09.2023 в 10:55:04
rra01 написал: Неужели эти гайки такие плохие?
Вскрытие покажет. В РФ для демонтажа счётчиков надо подать заявку в УК не менее чем за 2 дня до демонтажа, а потом восстановить учёт снова введя приборы учёта в эксплуатацию совершенно бесплатно - постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
rra01 написал: Надо срочно менять?
После вскрытия можно дать оценку о необходимости и сроках замены. Если всё нормально, то просто заменить прокладки.
rra01 написал: Пришел специалист
rra01 написал: гайки и штуцер плохие и уже гниют,
rra01 написал: Предложил свои услуги по замене.
Последнее клучевое, человек хотел подзарабоать больше чем просто за поверку.
strider1978 написал: Специалист прав.
Специалист, совсем не специалист. Ведь этот специалист по другому профилю, а его профиль убедиться, что прибор исправен, считает правильно и идти восвояси.
А если у потребителя были сомнения, то надо было не поверку делать, а менять приборы на новые всем комплектом (счётчики и сгоны с гайками).
25.09.2023 в 16:39:31
ser000 написал: Специалист, совсем не специалист. Ведь этот специалист по другому профилю, а его профиль убедиться, что прибор исправен, считает правильно и идти восвояси.
Если специалист видит халтуру "смежников" - почему не предупредить и не получить плюсик в карму и денежку в карман? В данном случае стальной комплект подключения - реальная халтура и опасная притом.
ВТБ! написал: штуцеры счётчиков из нержавеющей стали
Наверное для колодцев каких-нибудь. В квартире особо смысла не вижу.
25.09.2023 в 22:21:22
rra01 написал: Увидел накидные гайки и штуцер на счётчике и сказал, что гайки и штуцер плохие и уже гниют, ржавчина забивает крыльчатку счётчика и если оставить, то забьются все трубы после счётчика и так далее.
Всё чётко и по делу сказал. Пока эти порно-штуцеры сами зарастают ржой до сечения игольного ушка, забивают отслоившимися кусками ржавчины наглухо всё, что может стоять после счётчика: обратные клапаны, редукторы, аэраторы...