Аватар пользователя
SPbDim

Местный

Регистрация: 04.02.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

12.10.2023 в 11:59:47

Добрый день. Нужно звукоизолировать пол в 9-этажке в комнатах. Сейчас голая плита перекрытия. Планировался наливной пол, затем ламинат. Сосед снизу стал громко включать музыку. В основном гудит пол, несущие стены меньше. Стену если что зашью ГКЛ+вата потом. Толщина звукоизоляции пола критична, т.к. сделал подвесной потолок из ГКЛ+вата (сверху по ламинату бегают дети). Что лучше положить-на плиту мембрану и потом наливной пол с арм. сеткой или на наливной пол уже что-то класть? На звукоизоляцию есть фактически не более 2 см.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

12.10.2023 в 12:35:05

SPbDim написал: В основном гудит пол

плита весом несколько тонн не может гудеть от музыки звук идет через щели и отверстия , их нужно заделать

SPbDim написал: положить-на плиту мембрану и потом наливной пол с арм. сеткой или на наливной пол уже что-то класть?

все эти действия ведут к повышению комфорта соседа снизу, не более

SPbDim написал: На звукоизоляцию есть фактически не более 2 см.

заявления в полицию на шумных соседей

0
Аватар пользователя
SPbDim

Местный

Регистрация: 04.02.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

12.10.2023 в 14:03:21

fhntv, я прикладывал ухо к полу и несущей стене. Основной шум идет от пола. Шумомер на смартфоне показал от 40 до 50 дБ. Вычитал про панели Соноплат 12 мм. В комбинации с виброфлором обещают гашение до 36 дБ. Кладут виброфлор 4 мм на бетон, потом панель, потом опять виброфлор и чистовое покрытие

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

12.10.2023 в 23:07:38

SPbDim написал: Шумомер на смартфоне показал от 40 до 50 дБ

от стены или от пола ?

0
Аватар пользователя
SPbDim

Местный

Регистрация: 04.02.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

13.10.2023 в 08:30:33

fhntv, на полу до 50 дБ, на стене до 40 дБ. Еще вопрос - можно ли сделать плавающую стяжку из наливного пола толщиной 40мм с армирующей сеткой на мембрану. Не треснет?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

13.10.2023 в 10:01:33

SPbDim написал: на полу до 50 дБ, на стене до 40 дБ.

вероятно все же "возле" пола и возле стены такие замеры ?

SPbDim написал: можно ли сделать плавающую стяжку из наливного пола

можно но не делают потому что очень дорого

0
Аватар пользователя
SPbDim

Местный

Регистрация: 04.02.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

13.10.2023 в 15:28:58

fhntv написал:

SPbDim написал: на полу до 50 дБ, на стене до 40 дБ.

вероятно все же "возле" пола и возле стены такие замеры ?

SPbDim написал: можно ли сделать плавающую стяжку из наливного пола

можно но не делают потому что очень дорого

fhntv, замеры шума делал прикладывая смартфон к полу и стене. Цена ровнителя и состава для стяжки отличается на 100р за мешок.

У меня новый вопрос - сухая стяжка с 2 слоями ГВЛ насколько снижает шум?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу