Аватар пользователя
ahiles

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Ульяновск

Сообщений: 26

02.11.2023 в 19:41:08

#7201842

Здравствуйте. Рабочими месяц назад была установленна ванная акриловая 180 на 80 на керамогранитную плитку. Недавно заметил течь в сифоне залез под ванну закручивать сифон. И заметил много смущающего. Сильные перекосы стоек каркаса (2 - 3см) ванны, не прикручен каркас к днищу ванны, хотя есть отверстия под саморезы. На полу трещина угла керамогранита(при простукивании заметил большие пустоты с левой стороны ванны.). Отсутствие затирки под ванной. Две дальние стойки зажали канализационую трубу для стиралки, которая шла по стене. Отсутствует одная стойка в углу стен изза труб. Может кто что посоветует? Мои мысли. Залить тонкой трубкой через щели керамогранита жидкий плиточный клей, где отсутствует затирка, сколько получится. Может сделать какнибудь отверстия какнибудь для этого в керамограните. Закрутить каркас к днищу саморезами короткими. Подложить под ванной что нибудь для жесткости дополнительной. (брус, кирпич) Не знаю стоит ли заморачиваться с канализационной трубой. Стойки у нее стоят креном немного. Если попытаться выровнить, еще больше зажмет.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.11.2023 в 05:32:34

#7201878

ahiles, ещё в копилку: сифон подключён к канализации гофрой вместо жёсткой трубы, и поворот канализации выполнен одним прямым уголком вместо двух по 45.

0
Аватар пользователя
ahiles

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Ульяновск

Сообщений: 26

03.11.2023 в 07:08:40

#7201882

Mazayac, это критично? Канализация прямо за стеной

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8601

03.11.2023 в 07:26:09

#7201884

ahiles написал: это критично

Там ещё и контруклон канализации. Короче, разбирайте и делайте нормально.

0
Аватар пользователя
ahiles

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Ульяновск

Сообщений: 26

03.11.2023 в 11:26:52

#7201916

strider1978, это караул). Туда не подлезть не снимая ванну без рук арангутанга. Ширина 80 см

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.11.2023 в 12:36:46

#7201925

ahiles написал: это критично?

Контруклон - уже достаточная причина всё разбирать и переделывать. Иначе Вы обрекаете себя на постоянное засорение канализации.

0
Аватар пользователя
ahiles

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Ульяновск

Сообщений: 26

03.11.2023 в 17:00:04

#7201980

Спасибо за советы. Попадос на ванную получился, как минимум. И еще вопрос допустимы ли небольшие заломы трубки подачи воды на ГД?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8601

03.11.2023 в 17:06:19

#7201982

ahiles написал: И еще вопрос допустимы ли небольшие заломы трубки подачи воды на ГД?

Это гиг. душ? Там гибкой подводки в принципе быть не должно. Всё прекрасно паяется/прессуется по месту.

0
Аватар пользователя
ahiles

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Ульяновск

Сообщений: 26

03.11.2023 в 17:08:00

#7201984

strider1978, да

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10208

04.11.2023 в 02:53:06

#7202068

ahiles написал: Попадос на ванную получился, как минимум.

Пападос на всё, ещё и гиг.душ переделывать: шланги и крепление водорозетки. Вы хотя бы за это не платили? Давайте фото ещё. Интересно розетки для дума смесителя на монтажную пену лепили? Возможно ППр паяли с запаиванием просвета трубы в ноль.

Придётся начать ремонт с нуля.

0
Аватар пользователя
ahiles

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Ульяновск

Сообщений: 26

04.11.2023 в 08:03:20

#7202076

ser000, заплатили уже. и разбираться бесполезно. я думаю на пену) смеситель душа имеет люфт небольшой при надавливании. Вот еще пару фото из санузла с коробом

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2023 в 08:33:11

#7202083

ahiles, не вижу строго обязательных для гигдуша обратных клапанов. Всё ужасно.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8601

04.11.2023 в 09:36:44

#7202089

Mazayac написал: обратных клапанов

Была надежда что они со стороны коллекторов, но тут и коллекторы ППР.

ahiles написал: заплатили уже. и разбираться бесполезно

0
Аватар пользователя
ahiles

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Ульяновск

Сообщений: 26

04.11.2023 в 10:47:24

#7202094

Еще фото

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2023 в 15:41:26

#7202157

ahiles, прекрасно всё: и крепёж труб цеплянием друг за друга, и отсутствие на них теплоизоляции, и полипропиленовые одноразовые коллекторы, и резкие перепады уклонов канализационной трубы (которые запрещены СП, если что).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу