Vlad Crush написал:
KonF, Гидрострелка вообще для чего нужна? Чтобы развязать контуры гидравлически между собой. И на каждый выход коллектора после гидрострелки ставиться свой насос. Также в котловом контуре должен быть насос внешний или встроенный в котел. А у вас может в котловом контуре вообще нет насоса.
По правильному, вам и не нужна гидрострелка совсем и коллектор тоже. Но цирк. кольца должны быть увязаны (сбалансированы) между собой.
А у вас нет балансировочной арматуры, чтобы увязать кольца. Какую арматуру ставить - писал выше по теме.
ПОэтому, если вы уберете ГР не сбалансирова ц.кольца, то некоторые ОП в некоторых контурах могут начать плохо работать.
Не нужно было экономить на проекте изначально. За небольшие деньги всё бы у вас работало прекрасно, да еще бы и денег сэкономили на стоимости отоп.приборов, на трубах, ГР и коллекторе. Т.е. к примеру за проект заплатили бы 1 рубль, а сэкономили 10 рублей.
Только на отоп.приборах вы потеряли около 20% их стоимости неправильно их подключив.
Vlad Crush, да, снял я этот ГК, стало лучше. Ну так то советовали "инженеры" :( Насчет лишних трат... Не знаю, пока этот ГК стоимостью 3-4 тыс. в минус.