07.12.2023 в 09:53:54

KonF написал: До этого котел работал без гидрострелки, и радиаторы не возможно было даже трогать, ну явно под 80 гр., тогда термометра не было. В чем может быть проблема? Может убрать эту гидрострелку, может в этой схеме она лишняя?

Да, в ней происходит опрокидывание потока. Если котёл "обычный", неконденсационный, то вместо неё нужно смонтировать замыкающий участок с краном и обратным клапаном.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

07.12.2023 в 11:49:46

Торанага, Так вы инженер по какому профилю? По колбасному производству? Или по вывозу твердых отходов?

Вы с ума сошли, ставить замыкающий участок в двухтрубную систему?! Вы может и инженер, но по канализации в лучшем случае.

0
Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 289

07.12.2023 в 12:45:41

Я - инженер человеческих душ. :) Выявляю тут умственно отсталых и душевнобольных. :cool:

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

07.12.2023 в 13:10:45

Торанага написал: Если котёл "обычный", неконденсационный, то вместо неё нужно смонтировать замыкающий участок с краном и обратным клапаном

Так мог написать только человек абсолютно не понимающий в системах отопления. Что ему однотрубная система, что двухтрубная - пофиг - ставь замыкающий участок. :)

Прикольно, что на замыкающий участок ему требуется еще и кран и обратный клапан. Повязал бы красивый лучше бантик.

Справедливости ради, должен сказать, что некоторые производители ставят внутрь котла замыкающий участок с настраиваемым перепускным клапаном (хоть в конденсационные, хоть нет котлы), но вы уж точно в этом не понимаете и не знаете зачем нужен этот регулируемый перепускной клапан.

0
KonF
KonF
Новичок

Регистрация: 27.10.2023

Харьков

Сообщений: 16

08.12.2023 в 03:59:06

ВТБ!, > Всплакнуть.

И многие над вашими шутками всплакивают?

0
KonF
KonF
Новичок

Регистрация: 27.10.2023

Харьков

Сообщений: 16

08.12.2023 в 04:01:52

Vlad Crush написал: KonF, Гидрострелка вообще для чего нужна? Чтобы развязать контуры гидравлически между собой. И на каждый выход коллектора после гидрострелки ставиться свой насос. Также в котловом контуре должен быть насос внешний или встроенный в котел. А у вас может в котловом контуре вообще нет насоса.

По правильному, вам и не нужна гидрострелка совсем и коллектор тоже. Но цирк. кольца должны быть увязаны (сбалансированы) между собой. А у вас нет балансировочной арматуры, чтобы увязать кольца. Какую арматуру ставить - писал выше по теме.

ПОэтому, если вы уберете ГР не сбалансирова ц.кольца, то некоторые ОП в некоторых контурах могут начать плохо работать.

Не нужно было экономить на проекте изначально. За небольшие деньги всё бы у вас работало прекрасно, да еще бы и денег сэкономили на стоимости отоп.приборов, на трубах, ГР и коллекторе. Т.е. к примеру за проект заплатили бы 1 рубль, а сэкономили 10 рублей.

Только на отоп.приборах вы потеряли около 20% их стоимости неправильно их подключив.

Vlad Crush, да, снял я этот ГК, стало лучше. Ну так то советовали "инженеры" :( Насчет лишних трат... Не знаю, пока этот ГК стоимостью 3-4 тыс. в минус.

0