Добрый вечер,радиатор начал течь ,наклон ушел вверх ,сказали надо просто затянуть,но меня берут сомнения ,что это всё оторвет по итогу,помогите советом,как быть ,спасибо

07.11.2023 в 04:58:45
Добрый вечер,радиатор начал течь ,наклон ушел вверх ,сказали надо просто затянуть,но меня берут сомнения ,что это всё оторвет по итогу,помогите советом,как быть ,спасибо

07.11.2023 в 05:18:20
ZloyPelmen, Это радиатор через задницу повешен, выше чем надо или стояк ваш пластиковый гуляет от температуры? Затяжка американки мёртвому не поможет, ждите потопа.
07.11.2023 в 05:20:17
Hitgher,это новостройка ,дали отопления,и от температуры стояк гулять начал,и такая картина произошла ,надо перевешивать его я правильно понимаю ?
07.11.2023 в 06:26:03
ZloyPelmen написал: это новостройка
Нагибайте застройщика. Оно и греть не будет, как сейчас сделано.
07.11.2023 в 08:18:52
ZloyPelmen написал: это новостройка ,дали отопления,и от температуры стояк гулять начал
Странно, что новостройка, а система очень похожа на однотрубную.
Изначально при монтаже были нарушены все нормы и правила на термокомпенсацию удлинения трубы. Странно, что еще не произошел фонтан кипятка, ведь это было заложено изначально. И это в Якутске, где температура теплоносителя может быть существенно выше +100 градусов. Жуть полная! Страшная смерть свариться заживо в кипятке!
07.11.2023 в 08:23:33
Vlad Crush, можете подсказать,как аргументировать это?что бы исправили ситуацию , Так как они предлагают просто затянуть , У меня в профиле автоматом Якутск при регистрации поставился,могу изменить только через 30 дней теперь,сам из другого города
07.11.2023 в 08:48:18
ZloyPelmen написал: можете подсказать,как аргументировать это?что бы исправили ситуацию ,
Должен быть термокомпенсатор (длиной трубы или сильфонным компенсатором). Да "монтажнички" и сами всё понимают, но делать ничего не хотят.
Радиатор относить минимум на полметра нужно от стояка, делать неподвижную опору стояка напротив отвода к радиатору (например такую как на фото),

компенсировать стояк этажом ниже и на текущем этаже. Стояк стремится принять у вас такую форму как на фото.


07.11.2023 в 08:52:28
Vlad Crush, спасибо
07.11.2023 в 08:54:49
ZloyPelmen написал: надо перевешивать его я правильно понимаю ?
Нужен регулируемый по высоте подвес и следящий автомат, чтобы отопительный прибор следовал за всеми колебаниями стояка. :)
Вам так трудно было сфотографировать целиком всю картину с обоими отводами?
Я юридически безграмотен, но на мой взгляд это тянет на уголовное дело.
Следование моим советам вредит кошельку
07.11.2023 в 08:56:30
ВТБ!,
На данный момент есть вот такое фото ещё

07.11.2023 в 09:02:47
ZloyPelmen написал: На данный момент есть вот такое фото ещё
Уф, а то мы уж тут про них плохо подумали. Но такого перекоса всё равно быть не должно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу